23.10.2015 в 12:43:50
Вот с утра пришёл в квартиру:
23.10.2015 в 15:12:24
Phomavictor, так у Вас в 1 комнате два радиатора, а у соседа в такой же один? Материал стен? Что за окна стоят? Если пластик - то как давно установлены и соблюдалась ли технология монтажа?
23.10.2015 в 17:30:02
Mazayac, окна ставились до меня. На вид не дует. В комнате у меня 1 радиатор на 12 секций, в кухне на 6. Площадь квартиры ~29 квадратов, 1 этаж хрущёвка. У соседа 2 этаж, площадь 43 квадрата. У него радиаторы чугунные, 13, 14 и 5 секций на кухне. Начали искать места поступления холодного воздуха, оказывается дует холодным, но не сильно из под пола... Вот размышляем по этому поводу.
23.10.2015 в 17:42:09
Phomavictor написал : Начали искать места поступления холодного воздуха, оказывается дует холодным, но не сильно из под пола... Вот размышляем по этому поводу.
А чего тут думать, утеплять надо, если получится со стороны подвала.
Phomavictor написал : почему у меня на 5 градусов меньше?
Phomavictor написал : 1 этаж хрущёвка. У соседа 2 этаж
Вот и вся разгадка, соседа греет первый этаж, а вас "греет" холодный подвал, а на первом этаже под соседом может быть так же холодно у пола.
05.11.2015 в 18:27:06
Уважаемые специалисты-форумчане! Проконсультируйте меня, пожалуйста. Хочу поменять радиаторы отопления, зашла на форум и увидела, что с биметаллическими радиаторами Рифар Монолит, котрые мне посоветовал продавец возникает очень много проблем. Я живу на 9м этаже 9 этажного дома (СПБ). Посоветуйте мне, пожалуйста, радиаторы
05.11.2015 в 18:37:56
Lolika написал : Я живу на 9м этаже 9 этажного дома (СПБ)
самое низкое давление
и в питере очень мягкая вода.
вывод очевиден : "
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
05.11.2015 в 18:53:20
Спасибо за ответ! А чугун мне можно поставить? Или все таки лучше аллюминий?
05.11.2015 в 19:27:11
Lolika, конечно можно - даже лучше !
если
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
05.11.2015 в 21:21:00
Phomavictor, прошлой зимой у меня такая же проблема была с температурой радиаторов как у вас. Я только удлинитель потока поставил туда где подача в радиатор сверху и все решилось все секции примерно одной температуры стали разница между ними 0,2 градуса, а у вас на рисунке удлинитель там где подача снизу , может поэтому неравномерный нагрев на правом радиаторе,и использовал в качестве удлинителя потока медную трубку диаметром 18 мм и у нее стенки тоньше чем у металлопластика.
02.01.2016 в 19:14:41
Доброго времени суток, у меня такая ситуация: 10 секций ноунеймовского биметалла на комнату 12 квадратов, по ходу дела с нижней подачей т. к. холодно. Прогрев батарей соответствует всем описанным в этой теме симптомам. При замене всей системы ЦО во всем доме поменяли стояки с 3\4 металл на ПП 25 и батареи с 14 секций чугуна на 10 секций биметалла подключение боковое с кучей уголков и заужено подключение с ПП 25 на ПП 20. Планирую летом или если договорюсь сейчас 1. нарастить секций (хотелось бы на большую часть ниши примерно 2,4 м), 2. переделать подключение на диагональное. В связи с вышенаписанным у меня несколько вопросов: 1.на какое количество секций возможно нарастить? 2.Не наврежу я таким образом замерзающим соседям(во всем доме 120 квартир и у всех холодно, у тех кто оставил чугун жара, спят с открытыми форточками). 3. при переделке на диагональное подключение Чем вести подводку ПП или металл и какого диаметра?
02.01.2016 в 19:23:00
Андрей 155 написал: переделать подключение на диагональное.
может лучше на перехлест ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:26:26
А больше 10, а лучше 16 секций продавит такое подключение? самое главное результат, т.к. выше 18 градусов температура ни разу не поднималась. И найду я мастеров кто так сделает? Боюсь что УК на диагональ не согласится..
02.01.2016 в 19:28:48
Андрей 155 написал: у тех кто оставил чугун жара, спят с открытыми форточками
лучше не мудрить с биметаллом - тем более подобного качества
Андрей 155 написал: 10 секций ноунеймовского биметалла на комнату 12 квадратов, по ходу дела с нижней подачей т. к. холодно
а сразу ставить чугуняку (современную красивую) на стандартную схему :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:31:55
Андрей 155 написал: а лучше 16 секций продавит такое подключение? самое главное результат,
при заливе горячего теплоносителя в верх радиатора - не требуется наращивать количество секций (лишние финансовые расходы). вполне достаточно - сколько было чугуняк до этого. сколько секций у ваших соседей - живущих на открытых форточках ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:32:23
Можно и так, бюджет не проблема,а тот радиатор и на даче может пригодится ) какой чугун порекомендуете? и количество секций?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу