Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

15.03.2019 в 13:52:27

#6574180

Alian69, нет давайте сначала сделаете, что запланировали, я же написал, на край , это если не получится ничего и вы опять вернётесь к насосу, вот чтобы не настала у вас "война насосов" с полным убийством стояка и будет вариант (хотя тоже не бесспорный). Но теперь вы больше знаете, и думаю не чувствуете себя таким беспомощным в этих делах, пожелаю плодотворных выходных :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108906

15.03.2019 в 14:18:10

#6574189

Alian69, конвектор из стальной трубы с оребрением. Производителя знаете. Подобные делает и Монтаж ЗП

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108906

15.03.2019 в 14:19:26

#6574190

На дебилов из УК жалуетесь в жилинспекцию и везде где достучитесь

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

16.03.2019 в 20:02:43

#6574910

Добрый день! Проверил напор в подающей трубе. Бьет действительно как из пожарного брондспойта, аж страшно стало. Напомню, что патрубок на обратке переваривали. Прошелся по соседям, как обычно, кого дома нет, кто, вероятно, не открыл. Напомню, я на 12 этаже живу. Попал квартиры в 3-4 по стояку, расклад такой: 9- радиатор биметалл, два шаровых, еле теплый вверху, снизу холодный 10 - только со слов, теплый, снизу холодный 11 - нет дома 12 - мой, абсолютно холодный 13 - нет дома 14 - со слов теплый, когда холодно на улице, горячий 15 - биметалл, два шаровых, теплый сверху, снизу холодный Штука еще такая, там куда пустили, в квартире переделка, кухня объединена с соседним залом (гостинной), а в гостинной и у меня радиаторы более менее теплые (когда холодно, то горячие, но сверху).Ну и по соседям сейчас ходить не очень большой показатель, на улице плюсовая температура, Подмосковье, топят уже слабо...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108906

16.03.2019 в 20:09:34

#6574915

Alian69 написал: Добрый день! Проверил напор в подающей трубе

а в обратной? :) По остальному - добавить нечего - "убитая жильцами, сантехниками и УК двухтубка"

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

16.03.2019 в 20:12:19

#6574916

BV написал: а в обратной? :)

Я честно, когда на подаче такой напорище увидел, мне страшно стало, что если шаровый кран сорвет или еще что, я прикрутил радиатор обратно от греха подальше. Но на видео я снимал и здесь выкладывал, давление то было одинаковое в обоих трубах, да обратку переваривали на всякий случай, там шишка была на патрубке странная. Что снять опять радиатор и посмотреть напор в обратке? :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108906

16.03.2019 в 20:21:13

#6574919

Alian69 написал: л, давление то было одинаковое в обоих трубах.

Я уже писал Выше про давление, зачем повторять одно и то же? Перечитайте тему

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

17.03.2019 в 11:44:27

#6575277

Я понимаю, сейчас опять разобрал и проверил обратку. Такой же бешеный напор. Значит здесь типа все в порядке ((

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

17.03.2019 в 16:11:51

#6575443

А если на обратке место подключения отводящей трубки к стояку расширить, это что-то может дать, или вовсе использовать патрубок большего диаметра до стояка и вместе подключения к стояку использовать тройник большего диаметра? Т.е. уменьшу сопротивление потоку воды на выходе из моей системы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.03.2019 в 17:55:41

#6575529

Alian69, ещё разок: для работы радиатора в двухтрубной СО важна разница давлений между стояками. Если она равна нулю, то полдюйма диаметр труб к радиатору или дюйм с четвертью - не играет ни-ка-кой роли. Если она расчётная (в неубитой системе) - тогда радиатор горячий даже с закрученным на 3/4 оборотов настроечным вентилем.

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

17.03.2019 в 19:48:53

#6575589

То, что я видел у соседей, то все как у меня, радиатор и два шаровых крана. Правильно ли я понимаю, что если всем поставить в систему терморегулятор на подающем патрубке, перед шаровым краном, например, то ситуация может, практически исправиться? Тут же надо людям предлагать не просто что-то переделать ради меня, а чтобы они получили некий бонус, в данном случае это регулятор температуры. Если я прав, то как он работает этот регулятор в полностью открытом режиме, т.е. создается здесь гидравлическое КЗ или уже нет, труба немного, да прикрыта? )) Если все так, как мне кажется, то можно было бы найти одного сварщика-сантехника и заказать у него такую оптовую работу на весь стояк, чтобы и цена была минимальная и всем за один раз сделать.. ))

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.03.2019 в 20:58:16

#6575637

Alian69, есть термоклапаны для двухтрубной СО, они с преднастройкой. Регулировать можно будет колпачком или дополнительно купленной и надетой термоголовкой. А преднастройка обеспечит устранение "коротких замыканий".

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.03.2019 в 15:18:18

#6575999

Alian69 написал: То, что я видел у соседей, то все как у меня, радиатор и два шаровых крана. Правильно ли я понимаю, что если всем поставить в систему терморегулятор на подающем патрубке, перед шаровым краном, например, то ситуация может, практически исправиться? Тут же надо людям предлагать не просто что-то переделать ради меня, а чтобы они получили некий бонус, в данном случае это регулятор температуры.

Всем соседям по стояку нужно установить на подачу радитаров термоклапаны Данфос РТР-N. И настроить их правильно. Но глобально это поможет только если застройщик на каждый стояк в доме установил АРПД, а не обычный балансировочный клапан, и уж тем более не обычный шаровый кран.

Мотивируйте соседям установку радиаторных клапанов тем, что всегда у них в комнатах будет автоматически поддерживаться комфортная температура (при наличии термоголовок на термоклапанах). Не будет никогда ни жары, ни холода.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108906

18.03.2019 в 15:43:28

#6576012

Alian69 написал: Значит здесь типа все в порядке ((

Угу, стояк мертв :)

Mazayac написал: для работы радиатора в двухтрубной СО важна разница давлений между стояками. Если она равна нулю, то полдюйма диаметр труб к радиатору или дюйм с четвертью - не играет ни-ка-кой роли. Если она расчётная (в неубитой системе) - тогда радиатор горячий даже с закрученным на 3/4 оборотов настроечным вентилем.

В котором и так проходное отверстие может быть около 4...5мм

Alian69 написал: То, что я видел у соседей, то все как у меня, радиатор и два шаровых крана. Правильно ли я понимаю, что если всем поставить в систему терморегулятор на подающем патрубке, перед шаровым краном, например, то ситуация может, практически исправиться?

Может, а может и нет - НУЖНА БАЛАНСИРОВКА и НАСТРОЙКА ВСЕЙ!!! СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДОМА. Стояки тоже надо балансировать относительно друг друга.

Alian69 написал: Если я прав, то как он работает этот регулятор в полностью открытом режиме, т.е. создается здесь гидравлическое КЗ или уже нет, труба немного, да прикрыта? ))

Очень даже прилично прикрыта - см Выше. Сходите наконец в магазин и возьмите в руки термоклапан - отпадет много ненужных вопросов.

Alian69 написал: Если все так, как мне кажется, то можно было бы найти одного сварщика-сантехника и заказать у него такую оптовую работу на весь стояк, чтобы и цена была минимальная и всем за один раз сделать.. ))

Лучше обратиться в жилинспекцию и прокуратуру, чтобы УК начала заниматься тем, чем должна заниматься. Еще раз Вам скажу, что проблема у Вас больше административная, чем техническая. Неквалифицированный персонал, во главе с начальником, которым глубоко фиолетово до того как работают инженерные системы дома - просто неспособен их хоть как то обслуживать. Задумайтесь, кому и за что Вы платите деньги? Зарплату...

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.03.2019 в 17:51:37

#6576100

Ну вот и пришли к тому, что сначала надо иметь на доме напор и температуру ТН, потом уже регуляторы перепада на стояках и только в конце термоклапаны на радиаторах и всё это должно быть отбалансировано. А откуда тогда УК будет деньги иметь, если их придётся отдавать за потреблённое тепло? Это цепная реакция, а начало с "экономии" тепла на доме, потом находятся особливо хитрые, но не особо умные. Как у моей матушки, сосед таки добрался до вентиля в подвале , чуть приоткрыл (без фанатизма), на стояке по всем этажам теплее стало, уже как то жить можно, неделя прошла и опять тепло только там, где начальница живёт :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу