02.01.2016 в 19:34:03
santex-SVAR написал:
Андрей 155 написал: а лучше 16 секций продавит такое подключение? самое главное результат,
при заливе горячего теплоносителя в верх радиатора - не требуется наращивать количество секций (лишние финансовые расходы). вполне достаточно - сколько было чугуняк до этого. сколько секций у ваших соседей - живущих на открытых форточках ?
В зависимости от метража от 14 как у меня(при самом маленьком метраже комнаты) до 20 в угловых квартирах
02.01.2016 в 19:36:19
Андрей 155 написал: количество секций?
лучше практически смотреть на вспотевших соседей - сколько у них секций ?
по чугуну больше склоняюсь к минской плоской модели
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:39:16
Андрей 155 написал: В зависимости от метража от 14 как у меня(при самом маленьком метраже комнаты) до 20 в угловых квартирах
тогда лучше диагональное подключение . у вас двух-трубка или 1-трубка ? чугуняки половинить - лучше ставить по 2 радиатора (чтобы спину не рвать)
типа как на фото в сообщении выше. (2-трубная система отопления)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:41:09
если теплоноситель - хорошей температуры (рука более 2-3 сек стояк не держит) - вполне достаточно : 1 секция на 1.5 квадрата пола. в угловых комнатах +30 %
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:43:12
однотрубная система, стояк ПП 25 подвод 20 байпас 20
02.01.2016 в 19:45:54
единственное место где я могу прикоснутся к металлу гайка перед батареей, рука держит и очень долго завтра куплю мультиметр с термопарой и померю на подаче и обратке, заодно сделаю фото того ужаса как сделано подключение
02.01.2016 в 19:47:48
температуру можно померить у соседей на чугуняке или кранах перед батарей (если перемычка очень близко). полипропилен без толку щупать - никакой обжигающей страсти.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:49:19
Андрей 155 написал: заодно сделаю фото того ужаса как сделано подключение
ждем эту порнографию с нетерпением .
фотки просто необходимы для верной консультации
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 19:52:04
кранов перед батареей нет опять же во всем доме, перемычка дальше рекомендованых 10-15 см
02.01.2016 в 20:01:14
Андрей 155,
в сообщении #741 - этой темы для вас верная схема : диагонального подключения 2 радиаторов на стояк с нижней подачей.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 20:23:42
спасибо за подробное разъяснение, я так понимаю схема будет работать при любом расстоянии между радиаторами? Если стояк ПП 25 есть ли смысл делать подвод ПП 32 или 40?
02.01.2016 в 20:26:44
Андрей 155,
нет смысла наращивать горизонтальные подводки толще стояка. хотя при длинных трассах от стояка - вы немного уменьшаете гидравлическое сопротивление (совсем мало - бессмысленно!)
есть смысл делать трубы между 2 радиаторами 25 пп - близко похоже (по внутреннему сечению) на 3/4 заглушки на торцах батарей.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 20:28:37
Андрей 155 написал: я так понимаю схема будет работать при любом расстоянии между радиаторами?
ну да : самое важное перемычка подальше от стояка - ближе к первому радиатору. если окно одно - то расстояние не очень большое. выравниваем наружние края радиаторов по краям оконного проема
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 20:32:45
Понял, спасибо, приятно иметь дело с профессионалами, осталось найти их для исполнения задуманного.
02.01.2016 в 20:35:10
santex-SVAR,
santex-SVAR написал: выравниваем наружние края радиаторов по краям оконного проема
не получится, там ниша в пол кирпича под окном приблизительно 2,4м на 0,8м
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.