Все его боятся. Попробуйте более основательно изложить тех задание. Если что-то нужно нарисовать схемку, то кидайте. помогу
15.12.2010 в 22:51:48
Все его боятся. Попробуйте более основательно изложить тех задание. Если что-то нужно нарисовать схемку, то кидайте. помогу
17.12.2010 в 19:27:30
Можно ли в кухонную группу розеток включать эл.чайник,без ущерба для холодильника и телевизора? Провод сечением 2.5,медный ,автомат 16 А.
17.12.2010 в 20:38:43
violleta написал : Можно ли в кухонную группу розеток включать эл.чайник,без ущерба для холодильника и телевизора? Провод сечением 2.5,медный ,автомат 16 А.
Можно.
17.12.2010 в 22:09:51
avmal написал : Можно.
А как-же скачки напряжения при вкл/выкл. эл.чайника?
17.12.2010 в 22:21:51
violleta написал : А как-же скачки напряжения при вкл/выкл. эл.чайника?
С электродвигателем чайник у вас?
17.12.2010 в 22:23:33
avmal написал : С электродвигателем чайник у вас?
Эл.чайник Браун,черный.
17.12.2010 в 22:26:52
2violleta Вам вопросы кто подсказывает (если не секрет)?
17.12.2010 в 23:00:27
Электрик,еще лет 10 назад,сказал,что мои розетки и провода греются от эл.чайника.
17.12.2010 в 23:21:47
violleta написал : Электрик,еще лет 10 назад,сказал,что мои розетки и провода греются от эл.чайника.
Проект.
violleta написал : В кухне, со стороны приборов одна розетка с медным проводом сечением 2,5 к ней подходит один провод.
В неё нужно включить одновременно холодильник и телевизор.,и периодически -эл.чайник,блендер,утюг,и.т.д. Так же от нее пойдет провод на лоджию - освещение и может розетку.
На противоположной стороне кухни еще одна сдвоенная розетка,к которой подходит два провода..Расстояние до неё от приборов более 5 метров,и удлинителя не хватит,да и некрасиво - провод через всю кухню.
Как всё это совместить?
Никак только прокладка дополнительных линий.
18.12.2010 в 00:33:14
violleta написал : Электрик,еще лет 10 назад,сказал,что мои розетки и провода греются от эл.чайника.
Десять лет назад проводку делали алюминием за редким исключением.
18.12.2010 в 11:35:09
Энергетик из УК сказал,что если нет возможности провести доп.линии,то нужно приборы разделить на группы,и что эл.чайник ,пылесос,и другие много берущие,это отдельная группа,от мало берущих -ТВ,компа,муз.центра и.т.д.
Bladiclab написал : Никак только прокладка дополнительных линий.
А если в щитке рейки не хватает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу