16.12.2010 в 10:42:27

уважаемые проектировщики! очень нужна помощь, проект по электроснабжению бани в колонии... в помещении парилки и душевой напряжение сети 12В, использую светильники IP 54, кабель ВВГнг2х2,5. Прокладка кабеля в штробе под слоем штукатурки. Так? и еще в раздевалке напряжение тоже 12 или как обычно можно 220в? и самое главное вся проводка должна идти по крыше (под утеплителем), как в этом случае проложить кабель в метал-й трубе?

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

16.12.2010 в 15:46:39

Мне непонятен выбор 12В, чем Вам 220В неустроило. Если утеплитель негорючий(типа каменной ваты) то можно и так в простой гофре.

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.12.2010 в 16:24:46

а разве можно в особо влажных помещениях таких как (баня, моечные пускать 220)? а по гофры, я тоже хотела в гофре, но ГИП утверждает что только в метал-й трубе...хотя утеплитель пожаростойкий....

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

16.12.2010 в 16:43:21

Про можно или нельзя пишется в ПУЭ. 12В- это про местное освещение, а у Вас общее(в бане моются, а не работают) Я думаю: трёхпроводка+ УЗО на 10мА+ доп. система уравнивания потенциалов.

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.12.2010 в 16:53:40

спасибо!!!

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

16.12.2010 в 17:06:49

Проводка по крыше в утеплителе считается скрытой наружней - смотрите табл.2.1.2. и 2.1.3. там всё чёрным по белому написано.

Yu139 написал : проект по электроснабжению бани в колонии...

Только сейчас заметил. Может у Минюста свои нормативы- кто знает?

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.12.2010 в 20:13:03

в том то и дело, что все нормы по колониям засекречены и нам никто их не дает..(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132452

23.12.2010 в 00:48:04

Yu139 написал : в том то и дело, что все нормы по колониям засекречены и нам никто их не дает..(

А принимать проект как будут? По секретным нормам?

0
BanyaExpert
BanyaExpert
Новичок

Регистрация: 18.02.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

19.02.2026 в 11:44:30

Yu139, добрый день!

В парилке/душевой у вас главный вопрос не “12В или 220В”, а температурный режим и зоны, плюс требования ПУЭ/СП по влажным помещениям. И да — в “колонии” (как объекте с повышенными требованиями) самодеятельность обычно заканчивается перепроектированием и актами. Но по сути:

1) 12В в парилке и душевой — нормально, но IP54 и ВВГнг — сомнительно

  • IP54 для душевой/парилки чаще слабовато: брызги/пар/конденсат. Обычно ставят IP65+ (а местами хотят IP67).
  • ВВГнг 2×2,5 в парилке — тоже вопрос. Он рассчитан на обычные температуры эксплуатации (порядка 70°C по жиле). В парилке в верхней зоне легко бывает больше. В парилке применяют термостойкий кабель/провод (силикон/стекловолокно и т.п.) и арматуру, рассчитанную на температуру.

И ещё: трансформатор/БП 12В обязательно выносится из парилки/душевой (в сухое место, доступное для обслуживания), а в мокрые зоны идёт уже SELV-линия.

2) “Прокладка в штробе под штукатуркой” — не универсальный “да”

В душевой под штукатуркой ещё можно обсуждать (если это допускает проект/нормы и нет перегрева), а в парилке штукатурка и штробы часто ловят:

  • перегрев,
  • конденсат/влагу,
  • растрескивание/старение изоляции.

Ключевое правило: никаких соединений/распаек в парилке и душевой, всё в сухих помещениях.

3) В раздевалке 220В можно, 12В обычно не требуется

Если раздевалка сухая и нормальная по условиям — обычно делают 220В:

  • с УЗО 30 мА на группу,
  • нормальным заземлением/уравниванием потенциалов (если требуется по проекту),
  • светильники по ситуации (IP20–IP44).

12В в раздевалке делают редко — только если заказчик “боится 220” или там реально сыро как в мойке.

4) “Вся проводка по крыше под утеплителем” — вот тут аккуратно

Прокладка под утеплителем = риск конденсата, перегрева, недоступности для осмотра. Если по проекту “только так”, типовая логика такая:

  • магистрали 220В вести вне горячих/мокрых помещений, максимально по “сухим зонам”,
  • использовать металлорукав/стальную трубу там, где требуется механическая защита,
  • обязательно предусмотреть доступность ревизии (люки/короба), чтобы это не было “закопано навечно”,
  • вводы/выводы через перекрытия — с гильзами, негорючими уплотнениями, без острых кромок.

Про “металлическую трубу под утеплителем”: технически да, но:

  • нужно решать конденсат (уклоны/дренаж/герметизация, чтобы не получилась “водосборная труба”),
  • нельзя делать так, чтобы потом невозможно было заменить кабель.
  • Остались вопросы пишите
-1
Radio
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17864

19.02.2026 в 11:47:11

BanyaExpert, Млять! Вы с головой дружите?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26683

19.02.2026 в 12:03:14

MaSeVi написал 19.02.2026 в 11:47

Вы с головой дружите?

Рекламщик же. Не нам его учить вести бизнес. :)

0