В парилке/душевой у вас главный вопрос не “12В или 220В”, а температурный режим и зоны, плюс требования ПУЭ/СП по влажным помещениям. И да — в “колонии” (как объекте с повышенными требованиями) самодеятельность обычно заканчивается перепроектированием и актами.
Но по сути:
1) 12В в парилке и душевой — нормально, но IP54 и ВВГнг — сомнительно
- IP54 для душевой/парилки чаще слабовато: брызги/пар/конденсат. Обычно ставят IP65+ (а местами хотят IP67).
- ВВГнг 2×2,5 в парилке — тоже вопрос. Он рассчитан на обычные температуры эксплуатации (порядка 70°C по жиле). В парилке в верхней зоне легко бывает больше.
В парилке применяют термостойкий кабель/провод (силикон/стекловолокно и т.п.) и арматуру, рассчитанную на температуру.
И ещё: трансформатор/БП 12В обязательно выносится из парилки/душевой (в сухое место, доступное для обслуживания), а в мокрые зоны идёт уже SELV-линия.
2) “Прокладка в штробе под штукатуркой” — не универсальный “да”
В душевой под штукатуркой ещё можно обсуждать (если это допускает проект/нормы и нет перегрева), а в парилке штукатурка и штробы часто ловят:
- перегрев,
- конденсат/влагу,
- растрескивание/старение изоляции.
Ключевое правило: никаких соединений/распаек в парилке и душевой, всё в сухих помещениях.
3) В раздевалке 220В можно, 12В обычно не требуется
Если раздевалка сухая и нормальная по условиям — обычно делают 220В:
- с УЗО 30 мА на группу,
- нормальным заземлением/уравниванием потенциалов (если требуется по проекту),
- светильники по ситуации (IP20–IP44).
12В в раздевалке делают редко — только если заказчик “боится 220” или там реально сыро как в мойке.
4) “Вся проводка по крыше под утеплителем” — вот тут аккуратно
Прокладка под утеплителем = риск конденсата, перегрева, недоступности для осмотра.
Если по проекту “только так”, типовая логика такая:
- магистрали 220В вести вне горячих/мокрых помещений, максимально по “сухим зонам”,
- использовать металлорукав/стальную трубу там, где требуется механическая защита,
- обязательно предусмотреть доступность ревизии (люки/короба), чтобы это не было “закопано навечно”,
- вводы/выводы через перекрытия — с гильзами, негорючими уплотнениями, без острых кромок.
Про “металлическую трубу под утеплителем”: технически да, но:
- нужно решать конденсат (уклоны/дренаж/герметизация, чтобы не получилась “водосборная труба”),
- нельзя делать так, чтобы потом невозможно было заменить кабель.
- Остались вопросы пишите