-sahara-
-sahara-
Новичок

Регистрация: 17.12.2010

Киев

Сообщений: 29

18.12.2010 в 13:44:09

0
Вложение
-sahara-
-sahara-
Новичок

Регистрация: 17.12.2010

Киев

Сообщений: 29

18.12.2010 в 13:48:39

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124524

18.12.2010 в 14:06:54

2-sahara-
ИМХО, ваш электрик - НЕ ЭЛЕКТРИК.

Вызовите ЭЛЕКТРИКА (вменяемого) и пусть померяет вольтметром напряжение между выходами автоматов внизу - между коричневым и синим проводом. НЕ ПЕРЕНОСКОЙ!!! НЕ ЩУПОМ!!! Нормальным вольтметром!!!

ИМХО, вольтметр покажет 380 и

-sahara- написал : "электрик спалил. подключил на 380.

и он должен вам денег, тк подключил прибор между фазами....

-sahara- написал : тепловентилятор поработал 15-20 минут, тены были мегараскаленные и поплавилась краска по бокам,

Возможно сгорел термопредохранитель F1 t 109град 10А и ремонт прибора будет не таким дорогим - ну а с краской по бокам смиритесь

Или электрик купит вам новый тепловентилятор, а сгоревший тепловентилятор - вы можете выдать ему как зарплату :), точнее - лучше как выходное пособие...

PS Только не давайте чинить вентилятор электрику - он скорее всего замкнет предохранитель ЖУЧКОМ и потом может случиться пожар...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.12.2010 в 14:16:23

-sahara- написал : вчера электрик Дома культуры ( уменя на работе) подключил

Он не подключил, а пришпандорил. Про ПИН-90 он вообще не слышал.

-sahara- написал : подключил новый трехжильный провод на щиток.

Это не щиток, а порнография.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

18.12.2010 в 16:57:47

Особенно интересно почему так называемый электрик оставил скрутку на полувысохшей изоленте под автоматами и что это за мутная бумажка "Опечатал ФИО". В общем через недели ваш электроник должен искать новое место работы так как даже не удосужился повесить нормальный электроящик с ключом и просверлить в нем дырки под нормальную несъемную пломбу если так это важно для вас.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.12.2010 в 17:47:17

Bladiclab написал : Про ПИН-90 он вообще не слышал.

и что с этой гадости толку?

NordlineOST написал : В общем через недели ваш электроник должен искать новое место работы так как даже не удосужился повесить нормальный электроящик с ключом и просверлить в нем дырки под нормальную несъемную пломбу

а еще не переделал щитки по всей стране... и у нас заодно...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.12.2010 в 17:54:38

юра Т написал : и что с этой гадости толку?

По подробнее можно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2010 в 18:13:40

BV написал : ИМХО, ваш электрик - НЕ ЭЛЕКТРИК.

И автомат 75 градусов не отработал, сработала аварийка на 109 градусов странно как-то?

NordlineOST написал : В общем через недели ваш электроник должен искать новое место работы так как даже не удосужился повесить нормальный электроящик с ключом и просверлить в нем дырки

Если Вы все это купите, забашляете ему тогда поставит, альтруиста нашел.

-sahara- написал : на нем 2 болтика, на один болтик он намотал 2 жилы, на другой 1.

На фото болтик ОДИН с гаечкой и два винта.

BV написал : Вызовите ЭЛЕКТРИКА (вменяемого) и пусть померяет вольтметром напряжение между выходами автоматов

Что странно двигло не погорело, а должно сгореть первым, больше похоже 75 градусник дохлый.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124524

19.12.2010 в 10:03:35

filvik написал : Что странно двигло не погорело, а должно сгореть первым, больше похоже 75 градусник дохлый.

Возможно 70-ти гр в неправильном месте стоит.

А двигло - есть две модели т. пушки - 3 фазы и 1фаза, возможно двигло на них одно....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2010 в 12:42:02

  1. Не прав магазин,продавший сложный технический прибор без проверки. Ссылка на отсуствие соответствующей розетки не является причиной такого отказа. Розетка это проблема магазина а не покупателя.
    2.Отопитель"Термия" АОЭВО 4,5/0,4 это прибор расчитаный на включение в сеть по трёхпроводний системе на рабочее напряжение 220 вольт.Нагреватель укомплектован трёхжильным шнуром марки ПВС 3х2,5 мм2. Жилы кабеля имеют цветовую маркировку: красным, коричневым, синим или чёрным цветами обозначаются рабочие токоведущие жилы кабеля, а жила с жёлто-зелёной маркировкой служит для заземления корпуса прибора с целью его безопасной эксплуатации.
  2. Подключая прибор к двухпроводной сети или к сети не имеющей в своём составе заземляющего проводника, электромонтёр, с целью повышения безопасности пользования прибором, использовал рабочий ноль сети в качестве защитного. Для этого ему понадобилось присоединить ОДИН провод к фазе сети, а ДВА провода, в т.ч. желто-зелёный к корпусу щитка (Он занулен изначально) или если это не сделано, то непосредственно к нулевому проводу. Если после включения нагревателя в работу на его корпусе небыло напряжения (корпус не кусался) то подключение выполнено относительно правильно. Выражение "относительно" касается только вопроса электробезопасности и на нормальнульную работу нагревателя не влияет. Вот такова техническая сторона заданого Вами вопроса. В. Гончарук. Инженер-электрик.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124524

19.12.2010 в 12:58:40

nemika написал : В. Гончарук. Инженер-электрик.

Инженер, фото подключения посмотрите :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу