19.12.2010 в 10:55:17
#2147541
В стандартной панельной советской 9-и этажке, 2-к. квартира, нужно поставить подрозетники (2 шт) на стене вентиляционной шахты в кухне. Посмотрел примерную толщину стены по срезу вентотверстия - так вот она в районе 40мм (края отверстия сильно раскрошены).Купленные подрозетники Gusi имеют глубину 40 мм. Почитв форум понял, что заглублять подрозетники нужно на 1 см меньше, т. е. с выступом из стены на 1 см под фартук из плитки. Опять же, по советам форума, установочная высота подрозетников от пола 105 см с межцентровым расстоянием 71 мм и с позиционированием по горизонтали под перекрестья швов разметки под плитку (у меня будет 20х20 см). Но есть нюанс - прозвонил стену металлодетектором Bosch DMF 10 Zoom, он показывает частое расположение арматуры, причем точно определить, горизонтально или вертикально она проходит - не удается понять. Есть перфоратор Makita HR2470 и какая- то китайская SDS+ коронка 68 мм (дали на время), буры 5-10 мм. До этого ставил подрозетники на несущей бетонной плите, проблем не было, а тут боюсь или на арматуру напороться (на всякий случай есть болгарка с 125 кругом), или в шахту "улететь". Если кто знает или сталкивался с чем-то подобным, прошу подсказать.
19.12.2010 в 11:37:40
#2147600
TeddyF написал : Если кто знает или сталкивался с чем-то подобным, прошу подсказать.
Там кругляк, а не арматура, сверли коронкой без УДАРА. нарвёшся на пруток. спили болгаркой или ножовкой/полотном, стенку хорошо смочи водой, потом стаканы на алебастр или ротбант
19.12.2010 в 11:51:46
#2147622
vitalban написал : Там кругляк, а не арматура, сверли коронкой без УДАРА. нарвёшся на пруток. спили болгаркой или ножовкой/полотном, стенку хорошо смочи водой, потом стаканы на алебастр или ротбант
С этим понятно, спасибо.
А насчет толщины стены - 40 мм, действительно все так плохо. или у меня в области вентотверстия так тонко?
19.12.2010 в 12:43:55
#2147678
TeddyF написал : А насчет толщины стены - 40 мм
ну притопи туда стакан, по месту сообрази что как и на сколько. Просверлись туда бег УДАРА, проволочкой крючком померь реальную толщину стены.
19.12.2010 в 14:10:34
#2147807
TeddyF написал : Посмотрел примерную толщину стены по срезу вентотверстия - так вот она в районе 40мм
Отверстие вентканала, как правило, имеет форму овала и потому ближе к углам толщина стенок больше. А от арматуры вы никуда не денетесь - не на вертикальную, так на горизонтальную напоретесь.
19.12.2010 в 23:28:26
#2148838
А потом, если будет потоп в вентшахте, то вам нальют в эти подрозетники по самое небалуйся :)
19.12.2010 в 23:47:11
#2148897
BV написал : если будет потоп в вентшахте, то вам нальют в эти подрозетники по самое небалуйся
Залить в вентшахте не зальют, но перебить всё смогут, когда шахту будут чистить, если что-то торчать будет, но стандартная коробка 40мм при всём желании этого сделать не сможет, а проводка по наружной части шахты делается.
19.12.2010 в 23:50:19
#2148908
avmal написал : Залить в вентшахте не зальют,
Да ну.... никогда не видели струи воды из вентиляции ? Короба почти всегда имеют щели на стыках и частенько туда льёт при потопе по сантехстояку....
20.12.2010 в 00:06:53
#2148940
BV написал : никогда не видели струи воды из вентиляции ?
Ни разу.
BV написал : Короба почти всегда имеют щели на стыках
Из тех вентшахт, что я видел, все были цельнолитые от первого до последнего этажа из гипсолита. Венткороба это совсем другое.
20.12.2010 в 01:02:23
#2149019
avmal написал : Из тех вентшахт, что я видел, все были цельнолитые от первого до последнего этажа из гипсолита. Венткороба это совсем другое.
Вы думаете их при строительстве в опалубку заливают? :)
Там секции с завода - ставятся на попа....
гипсобетонные
бетонные
Так вот доблестным строякам лень аккуратно все щели заделывать.... Иногда в щели .... рука пролезает :)
20.12.2010 в 01:17:31
#2149036
BV написал : Секции на попа....
Где швы залиты раствором ...
BV написал : В башнях 9-ти 12ти этажках вентшахты в бетонной стене
Так тут не про II-18 разговор идет.
21.12.2010 в 19:56:23
#2151633
Отчитываюсь. Дырок под подрозетники насверлил. Под одним попался вертикальный пруток-вырезал болгаркой. Сверлил на глубину примерно 32 мм, все равно слой плитки и клея фартука закроет выступающую часть подрозетника. Когда подчищал дно отверстия, проткнул небольшую дырку в шахту, там примерно 7-10 мм стены оставалось. Под штробой, идущей ниже подрозетника -еще тоньше, там тоже небольшую дырку проковырял. Подрозетники будут окончательно вклеены на смесь ротбанда с алебастром при укладке подрезанной под подрозетник плитки. Тогда же и остальные дыры будут законопачены. А потопов по вентшахте еще не было, живу в этом доме восьмой год.
Материал шахты -похож на гипсолит. Коронкой без удара сверлил совершенно не напрягая инструмент и себя. Стены (наружные есес-но) шахты были отлиты исключительно криво - чуть ли не пропеллером с одной стороны и с уклоном в 5-7 см (при высоте 264 см) с торца , в настоящий момент оштукатурены как положено .
22.12.2010 в 00:03:06
#2152147
Извините, что влез в тему. Вопрос тот же, зачем дублировать.
А у меня вот такая штроба с подрозетником получилась. Болгарка + перфоратор. Попал ровно в вентшахту(( Не знаю теперь как примазывать подрозетник.
На этом месте планируется розетка для вытяжки. Думаю теперь поставить накладную.
22.12.2010 в 00:13:25
#2152167
Ligamiga написал : Не знаю теперь как примазывать подрозетник.
Залепите дыру и сместите отверстие в сторону от вентканала.
22.12.2010 в 00:18:56
#2152178
avmal написал : Залепите дыру и сместите отверстие в сторону от вентканала.
Так не получится. Хотел розетку сделать скрытой в декоративном коробе вытяжки. Ширина короба ~20см. Розетка ровно по центру.
22.12.2010 в 00:34:35
#2152199
Ligamiga написал : Хотел розетку сделать скрытой в декоративном коробе вытяжки. Ширина короба ~20см.
Тогда залепите дыру и кабель подключите к клеммнику вытяжки напрямую.
22.12.2010 в 01:02:53
#2152238
avmal написал : Где швы залиты раствором ...
Вы думаете, что строяки такие старательные, чтобы где не видно швы герметизировать? :) Так надо, но так не делают...
22.12.2010 в 02:20:16
#2152309
BV написал : думаете, что строяки такие старательные, чтобы где не видно швы герметизировать?
В любом случае швы герметизируются владельцами уже при гидроизоляции и заливке стяжки.
22.12.2010 в 15:05:59
#2153031
avmal написал : Залепите дыру
В этом случае посоветую использовать полиэтиленовую крышку от 3-л банки + серпянка крест накрест крепится снаружи стены и заводится перекрестье под крышку, чтобы не вывалилась в шахту+ротбанд с алебастром поверх всего этого и потом подрозетник. Если не будете ставить подрозетник, то можно обойтись без крышки, серпянку почаще и замазать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу