скажите , плиз. При ветре в вентканале обратная тяга. Есть ли в этом недоработка проектантов? Особенно интересуют вентшахты , выделенные прямоугольником Image Hosted by pixs.ru

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2143

20.12.2010 в 23:22:06

Однозначно - да, проектировщики лоханулись. Даже термин специальный существует: Зона Ветрового Подпора. Если ветер дует в стену со стороны вентшахты, то опрокидывание - 100%, если через стену, то тоже возможно, но только для верхних этажей.