Добрый день! Смонтировал в комнате розетки для внешнего монтажа шлейфом. В шлейфе стоят три розетки KOPP. На рисунке показан монтаж второй розетки .
Шлейф стоит под защитой автомата Schneider Electric 1p+N B16А, от автомата к розеткам и между розетками идет кабель NYM 3х2,5 (Севкабель). Кабель проложен к пластиковом коробе.
Во вторую розетку планируется включать обогреватель c терморегулятором, макс. мощность 1,8 кВт.
Прошу Вас оценить маонтаж и высказать замечания и предложения.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2010 в 23:53:46

2ahperes Зря Вы применили серую Вагу. Паста в ней вызывает появление плотной черной пленки на меди. И, хотя негативное влияние ее на контакт не доказано, и формально эта серия Ваг годится и для меди, и для алюминия, мне кажется лучше не рисковать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

20.12.2010 в 23:58:49

А каку Вагу посоветуете в этом случае? Пока еще шлейф не запитан и можно все без проблем исправить.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2010 в 00:07:34

Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.12.2010 в 00:27:52

ahperes написал : А каку Вагу посоветуете в этом случае?

Такую же, только с перлам..., тьфу, прозрачным корпусом - 773-324.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.12.2010 в 00:33:54

взяли бы розетки с двумя болтами на контакт - и никаких ваг не надо..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 00:42:55

4eh написал : взяли бы розетки с двумя болтами на контакт

С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил. 2ahperes А вообще, мне не верится, что эти клеммы на розетке предназначены именно для такого монтажа, который вы провели. С боков механизм розетки без проводов можете сфотографировать?

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

21.12.2010 в 10:07:59

4eh написал : взяли бы розетки с двумя болтами на контакт - и никаких ваг не надо..

Марсик написал : Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.

avmal написал : С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил.

Спасибо за комментарии.

  1. Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.
  2. На сколько опасен мой вариант розетки и монтажа в эксплуатации.
    Предполагаемое назначение розеток: Первая розетка на шлейфе: принтер и маршрутизатор Вторая розетка на шлейфе: обогреватель (макс 1,8 квт) и бра Третья (оконочная) розетка: телевизор, DVD, стерео система.
0
Аватар пользователя
FESH66

Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

21.12.2010 в 13:38:56

А еще кольцо на верхнем винте (синий провод) не в ту сторону закручено... Сравните с коричневым проводом. Чревато выдавливанием провода при затяжке.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.12.2010 в 18:01:47

FESH66 написал : Чревато выдавливанием провода при затяжке.

он зажал уже походу..

0
Аватар пользователя
FESH66

Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

21.12.2010 в 19:37:49

4eh Да и после затяжки может выскочить

0
Аватар пользователя
masl

Местный

Регистрация: 13.12.2005

Воронеж

Сообщений: 158

21.12.2010 в 19:48:32

ahperes написал :

  1. Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.

ANAM

0
Аватар пользователя
FESH66

Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

21.12.2010 в 20:25:33

Unica

0
Аватар пользователя
plant

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Москва

Сообщений: 12

21.12.2010 в 21:21:00

Berker

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.12.2010 в 23:21:27

ahperes написал :

  1. Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.

LEGRAND