А если суммарная нагрузка не будет по 16А на каждом, а просто делается для удобства раздельного отключения розеток кухни и комнаты?

0
focus_ua
focus_ua
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Донецк

Сообщений: 17

24.01.2011 в 12:23:54

Dm написал : А если суммарная нагрузка не будет по 16А на каждом, а просто делается для удобства раздельного отключения розеток кухни и комнаты?

Какой автомат у вас на счетчике?

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 12:26:21

focus_ua написал : Какой автомат у вас на счетчике?

Писал выше

Dm написал : Там один АВ 50А 2p

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 12:29:17

Dm написал : Писал выше Цитата Сообщение от Dm Там один АВ 50А 2p

Вот и ставьте УЗО 63А

0
focus_ua
focus_ua
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Донецк

Сообщений: 17

24.01.2011 в 12:29:29

ну тогда

ink_mast написал : на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 12:36:34

ink_mast написал : Вот и ставьте УЗО 63А

Решил сэкономить и защищать только ванную и розетки(типа плита и свет не так критично), уже купил УЗО 40/0,03...

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 12:39:43

ink_mast написал : но на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.

дом с электроплитами, только на плиту АВ 40А стоит

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 12:52:45

Dm написал : уже купил УЗО 40/0,03...

Заменить ни как?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2011 в 13:10:42

Dm написал : так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой?

Да.

ink_mast написал : на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.

И тем самым урезать себе отведённую мощность?

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 13:15:29

ink_mast написал : Заменить ни как?

В принципе можно... но дополнительные вложения противоречат сабжу... Оставлю наверно этот.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 13:22:19

avmal написал : Сообщение от Dm
так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой? Да.

Понятно. Но все таки, а если у меня ток через эти АВ не будет превышать 40А? Вот допустим максимальная мощность в пике:

  • ванная 3кВт
  • кухня 3,5кВт
  • комната 2кВт Одновременно в сумме 8,5кВт в пике, чего в реальности скорее всего не будет достигаться. И то это укладывается в 40А.
0