ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 13:34:40

avmal написал : И тем самым урезать себе отведённую мощность?

Нет, АВ плиты будет мимо. А ограничение так и останется 50А.

Dm написал : Вот допустим максимальная мощность в пике:

Лишь ограничивается вашими АВ.

Dm написал : но дополнительные вложения противоречат сабжу.

Это не доп вложения, так как номинал УЗО был выбран не верно.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 13:41:11

ink_mast написал : Лишь ограничивается вашими АВ.

Ну теоретически да, а на практике столько всего не включат в розетки...

ink_mast написал : номинал УЗО был выбран не верно

Он выбирался для розеток и ванной, 9кВт для этого в принципе за глаза

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 13:55:05

Dm написал : Он выбирался для розеток и ванной

На все линии требуется как минимум противопожарное УЗО. УЗО 63А/30мА будет защищать все линии.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 17:20:50

Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно? В этажном щитке стоит АВ 50А.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 17:27:30

Dm написал : если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?

Если еще оно будет стоять в этажном щите.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 17:30:29

ink_mast написал : Если еще оно будет стоять в этажном щите.

А почему нельзя в квартирном?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 17:35:14

Dm написал : А почему нельзя в квартирном?

Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 17:36:18

ink_mast написал : Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.

А, ясно, спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2011 в 19:02:45

Dm написал : Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?

Верно, если УЗО не электронное, а автомат 40А поставить первым после УЗО.

0
Dm
Dm
Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

24.01.2011 в 21:21:12

avmal написал : автомат 40А поставить первым после УЗО

Который на плиту? Первым в смысле в компоновке щитка поставить его рядом с УЗО? Чтобы было минимальная длина гребенки до него?

avmal написал : если УЗО не электронное

АВВ F202 АС не электронное?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 21:31:38

Dm написал : АВВ F202 АС не электронное?

В каталоге ничего не написано, но я думаю что бренд не будет ставить только электронный компонент

0