22.12.2010 в 00:26:46
делаю ремонт одной комнаты (дальняя)
на полу залита стяжка. старая элеткрика заложена гипсом и заштукатурена. "мастера" проложили новые провода на потолке и спустили вниз к розеткам вот таким макаром:
:mad:
:mad:
:mad:
кабель 3х2,5мм но уж больно какойто жесткий. чую что буду все переделывать бо больно на это смотреть. на форуме видел фотографии работ мастеров и возникли вопросы:
22.12.2010 в 00:47:40
alez написал : "мастера" проложили новые провода
Такой порнографии я ещё не видел ...
alez написал : как лучше организовать прокладку проводки розеток и света
В любом случае не так.
alez написал : в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке
Если не поздно, то можно ещё одуматься - или делать гипсокартонный потолок с точечными светильниками, или делать натяжной, но без светильников. В противном случае вы в трубу вылетите - установка этих светильников может на очень много перекрыть по стоимости сам натяжной потолок.
22.12.2010 в 01:04:41
ачто скажете на счет этих пунктов:
22.12.2010 в 02:32:55
alez написал : гофра - тотальная необходимость ?
Да, если проводка выпонена проводом или кабелем без оболочки, удовлетворяющей требованиям пожарных.
alez написал : в чем преимущества NYM провода ?
Вообще-то, это кабель ... Легко выглаживается, выравнивается, разделывается ... Сложно ответить - надо с ним поработать, чтобы понять.
alez написал : как лучше организовать прокладку проводки розеток и света
Если аккуратно и не пучком, то тем же NYM по потолочному перекрытию с вертикальными спусками в штрабах. Или в гофре для полного самоуспокоения и большей уверенности. Крепление дюбель-хомутами или на "клипсах". В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?
22.12.2010 в 02:58:35
avmal написал : Такой порнографии я ещё не видел ...
я видел еще хуже. Мало того что видел, - я еще и переделывал подобную порнуху.. Там чувак после распредкоробки провод ввп 2х1.5 разрывал на две отдельные жилы и тянул фазы!!! к двум лампочкам в разных комнатах.. Я два дня по стройке с тестером бегал вызванивал..
22.12.2010 в 03:07:50
но на той последней фотке, проводка - шедевр просто.. Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца. Таким руки из жопы вырывать надо..
22.12.2010 в 03:12:54
4eh написал : на той последней фотке, проводка - шедевр просто..
Так в том и дело, что даже при желании такую "разводку" создать трудно - это ж какой талантище надо иметь ...
22.12.2010 в 06:10:43
avmal написал : Легко выглаживается, выравнивается, разделывается ... Сложно ответить - надо с ним поработать, чтобы понять.
В цене, как я понял, у него тож "преимущества" :) На последней фотке первого поста не понял: клеммники или что за соединение?
22.12.2010 в 11:57:39
avmal написал : В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?
говорят это ВВГ 3х2,5, мавстер сам лично в магазине покупал (по голосу явно обиделся) на счет этих соединений смысл в них я не понял совершенно...
4eh написал : Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца.
Вроде того, на вопрос "что это" обиделись, и основной аргумент - мол у меня это еще цветочки, я еще не видел как в катеджах делают с толстыми паутинами ((((((((((
Аникей написал : На последней фотке первого поста не понял: клеммники или что за соединение?
клемники проходные винтовые, для чего это было сделано - хз.
22.12.2010 в 11:58:46
Аникей написал : В цене, как я понял, у него тож "преимущества"
Предпочитаете "сыр в мышеловке"?
22.12.2010 в 12:14:34
to avmal:
22.12.2010 в 12:49:26
alez написал : как я понял NYM-кабелем можно прокладывать проводку по квартире и без гофры ?
Можно и без "гофры" - по-крайней мере, Энергонадзор, если проводка сделана аккуратно, относится к этому лояльно.
alez написал : как NYM лучше разделать в разделочной коробке ?
От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса.
alez написал : я подумываю соединять скрутка+пайка+термоусадка
Если есть богатый опыт и практика в пайке, то можно и так - в противном случае результат может быть крайне противоположный желаемому. Лично я предпочитаю плоскопружинные зажимы ( WAGO, Werit, Legrand ...).
alez написал : есть ли для электрокабелей кембрики как для ethernet-кабелей, чтоб маркировать какой от куда ?
На светлой оболочке любого кабеля диаметром от двух мм чёрным маркером 0,2-0,3 можно хоть реферат написать.
22.12.2010 в 12:59:14
avmal написал : Предпочитаете "сыр в мышеловке"?
Почему такая постановка вопроса: или НИМ, или х/з что? Меня ВВГ-нг-лс устраивает полностью.
22.12.2010 в 13:00:08
avmal написал : От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса
Чем лучше?
22.12.2010 в 13:04:48
Аникей написал : Меня ВВГ-нг-лс устраивает полностью.
Пользуйтесь.
Аникей написал : Чем лучше?
Вопрос уже обсуждался не раз и можно воспользоваться поиском, но для начала можете сфотографировать свои коробки в квартире и выложить на форуме - вопросы у вас отпадут сами по себе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.