Аватар пользователя
alez

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Минск

Сообщений: 47

22.12.2010 в 00:26:46

делаю ремонт одной комнаты (дальняя)
на полу залита стяжка. старая элеткрика заложена гипсом и заштукатурена. "мастера" проложили новые провода на потолке и спустили вниз к розеткам вот таким макаром: :mad:

:mad:

:mad:

кабель 3х2,5мм но уж больно какойто жесткий. чую что буду все переделывать бо больно на это смотреть. на форуме видел фотографии работ мастеров и возникли вопросы:

  • гофра - тотальная необходимость ? какова ее цель ?
  • в чем преимущества NYM провода ?
    (как я понял он имеет удвоеную внешнюю изоляцию и более гибкий ???)
  • как лучше организовать прокладку проводки розеток и света: по стене вдоль штрабить или уложить по потолку в короба ?
  • в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке. как лучше организовать провода на лампы ?
0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 00:47:40

alez написал : "мастера" проложили новые провода

Такой порнографии я ещё не видел ...

alez написал : как лучше организовать прокладку проводки розеток и света

В любом случае не так.

alez написал : в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке

Если не поздно, то можно ещё одуматься - или делать гипсокартонный потолок с точечными светильниками, или делать натяжной, но без светильников. В противном случае вы в трубу вылетите - установка этих светильников может на очень много перекрыть по стоимости сам натяжной потолок.

0
Аватар пользователя
alez

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Минск

Сообщений: 47

22.12.2010 в 01:04:41

ачто скажете на счет этих пунктов:

  • гофра - тотальная необходимость ?
  • в чем преимущества NYM провода ?
  • как лучше организовать прокладку проводки розеток и света: по стене вдоль штрабить или уложить по потолку в короба ?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 02:32:55

alez написал : гофра - тотальная необходимость ?

Да, если проводка выпонена проводом или кабелем без оболочки, удовлетворяющей требованиям пожарных.

alez написал : в чем преимущества NYM провода ?

Вообще-то, это кабель ... Легко выглаживается, выравнивается, разделывается ... Сложно ответить - надо с ним поработать, чтобы понять.

alez написал : как лучше организовать прокладку проводки розеток и света

Если аккуратно и не пучком, то тем же NYM по потолочному перекрытию с вертикальными спусками в штрабах. Или в гофре для полного самоуспокоения и большей уверенности. Крепление дюбель-хомутами или на "клипсах". В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.12.2010 в 02:58:35

avmal написал : Такой порнографии я ещё не видел ...

я видел еще хуже. Мало того что видел, - я еще и переделывал подобную порнуху.. Там чувак после распредкоробки провод ввп 2х1.5 разрывал на две отдельные жилы и тянул фазы!!! к двум лампочкам в разных комнатах.. Я два дня по стройке с тестером бегал вызванивал..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.12.2010 в 03:07:50

но на той последней фотке, проводка - шедевр просто.. Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца. Таким руки из жопы вырывать надо..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 03:12:54

4eh написал : на той последней фотке, проводка - шедевр просто..

Так в том и дело, что даже при желании такую "разводку" создать трудно - это ж какой талантище надо иметь ...

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.12.2010 в 06:10:43

avmal написал : Легко выглаживается, выравнивается, разделывается ... Сложно ответить - надо с ним поработать, чтобы понять.

В цене, как я понял, у него тож "преимущества" :) На последней фотке первого поста не понял: клеммники или что за соединение?

0
Аватар пользователя
alez

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Минск

Сообщений: 47

22.12.2010 в 11:57:39

avmal написал : В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?

говорят это ВВГ 3х2,5, мавстер сам лично в магазине покупал (по голосу явно обиделся) на счет этих соединений смысл в них я не понял совершенно...

4eh написал : Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца.

Вроде того, на вопрос "что это" обиделись, и основной аргумент - мол у меня это еще цветочки, я еще не видел как в катеджах делают с толстыми паутинами ((((((((((

Аникей написал : На последней фотке первого поста не понял: клеммники или что за соединение?

клемники проходные винтовые, для чего это было сделано - хз.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 11:58:46

Аникей написал : В цене, как я понял, у него тож "преимущества"

Предпочитаете "сыр в мышеловке"?

0
Аватар пользователя
alez

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Минск

Сообщений: 47

22.12.2010 в 12:14:34

to avmal:

  • т.е. как я понял NYM-кабелем можно прокладывать проводку по квартире и без гофры ?
  • а подскажите, как NYM лучше разделать в разделочной коробке ? (может есть фотографии-примеры) я подумываю соединять скрутка+пайка+термоусадка и есть ли для электрокабелей кембрики как для ethernet-кабелей, чтоб маркировать какой от куда ? [временно комната будет обесточена, провода в коробке к общеу щитку подключаться не будут ]
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 12:49:26

alez написал : как я понял NYM-кабелем можно прокладывать проводку по квартире и без гофры ?

Можно и без "гофры" - по-крайней мере, Энергонадзор, если проводка сделана аккуратно, относится к этому лояльно.

alez написал : как NYM лучше разделать в разделочной коробке ?

От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса.

alez написал : я подумываю соединять скрутка+пайка+термоусадка

Если есть богатый опыт и практика в пайке, то можно и так - в противном случае результат может быть крайне противоположный желаемому. Лично я предпочитаю плоскопружинные зажимы ( WAGO, Werit, Legrand ...).

alez написал : есть ли для электрокабелей кембрики как для ethernet-кабелей, чтоб маркировать какой от куда ?

На светлой оболочке любого кабеля диаметром от двух мм чёрным маркером 0,2-0,3 можно хоть реферат написать.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.12.2010 в 12:59:14

avmal написал : Предпочитаете "сыр в мышеловке"?

Почему такая постановка вопроса: или НИМ, или х/з что? Меня ВВГ-нг-лс устраивает полностью.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.12.2010 в 13:00:08

avmal написал : От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса

Чем лучше?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 13:04:48

Аникей написал : Меня ВВГ-нг-лс устраивает полностью.

Пользуйтесь.

Аникей написал : Чем лучше?

Вопрос уже обсуждался не раз и можно воспользоваться поиском, но для начала можете сфотографировать свои коробки в квартире и выложить на форуме - вопросы у вас отпадут сами по себе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу