koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 11:38:37

прозвонил второй провод с фазой не звонит

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 11:42:04

А он и не будет звониться.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 11:45:02

Int64 написал : В доме есть линия PE? К розеткам подходить только фаза и ноль, или дом новый и есть заземление?

дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2010 в 11:46:01

посмотрите эту схему. Слева идёт провод от щитка. Фаза, ноль, земля. Потолочный провод к люстре (справа) мы подключаем на него только на жилах нуля и земли. Фаза вместо потолка (тогда бы люстра горела всегда) уходит вниз (слева вертикально), внизу выключатель замыкает на фазу две оставшиеся жилы провода (справа вертикально), к ним уже подключены два фазных провода люстры. Когда выключатель отключен, под фазой только участок слева до выключателя. Когда выключатель включен, под фазой весь черный провод на рисунке.

Вот такой вот ещё вариант монтажной схемы для двух патронов и 4 проводов.

Если что непонятно, спросите.

koka написал : дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

Фото можете дать?

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 11:46:25

koka написал : но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

Нужно фото, разберемся.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 11:54:24

http://imageshost.ru/photo/353438/id328057.html

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 11:57:32

Кто Вам АВ первый левый так подключил с грубейшим нарушением? Перемычка тонкий провод, рабочий ноль и заземление под одним болтом мало того на одной клемме!

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 12:00:34

кондиционерщики, сказали что все так сделали и он решил что так верно будет, ибо в доме нет земли, такого выло его объяснение там вся колодка пустая слева заземлением

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 12:03:17

Переделывать!!!

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 12:03:31

на той колодке что слева туда подходит одн провод из подьезда с другими двумя - я так понимаю фазой и нулем, затем провод на щиток и один одножильный я так понял уходит в стену наверх, от чего он кто нить может что сказать?

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 12:04:58

Bladiclab написал : Переделывать!!!

я понимаю переделывать, это и скажется на работе выключателя из-за которого поднята темка или все так необходимо искать и расковыривать распаечную коробку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу