прозвонил второй провод с фазой не звонит
24.12.2010 в 11:38:37
прозвонил второй провод с фазой не звонит
24.12.2010 в 11:42:04
А он и не будет звониться.
24.12.2010 в 11:45:02
Int64 написал : В доме есть линия PE? К розеткам подходить только фаза и ноль, или дом новый и есть заземление?
дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит
24.12.2010 в 11:46:01
посмотрите эту схему. Слева идёт провод от щитка. Фаза, ноль, земля. Потолочный провод к люстре (справа) мы подключаем на него только на жилах нуля и земли. Фаза вместо потолка (тогда бы люстра горела всегда) уходит вниз (слева вертикально), внизу выключатель замыкает на фазу две оставшиеся жилы провода (справа вертикально), к ним уже подключены два фазных провода люстры. Когда выключатель отключен, под фазой только участок слева до выключателя. Когда выключатель включен, под фазой весь черный провод на рисунке.
Вот такой вот ещё вариант монтажной схемы для двух патронов и 4 проводов.
Если что непонятно, спросите.
koka написал : дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит
Фото можете дать?
24.12.2010 в 11:46:25
koka написал : но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит
Нужно фото, разберемся.
24.12.2010 в 11:57:32
Кто Вам АВ первый левый так подключил с грубейшим нарушением? Перемычка тонкий провод, рабочий ноль и заземление под одним болтом мало того на одной клемме!
24.12.2010 в 12:00:34
кондиционерщики, сказали что все так сделали и он решил что так верно будет, ибо в доме нет земли, такого выло его объяснение там вся колодка пустая слева заземлением
24.12.2010 в 12:03:17
Переделывать!!!
24.12.2010 в 12:03:31
на той колодке что слева туда подходит одн провод из подьезда с другими двумя - я так понимаю фазой и нулем, затем провод на щиток и один одножильный я так понял уходит в стену наверх, от чего он кто нить может что сказать?
24.12.2010 в 12:04:58
Bladiclab написал : Переделывать!!!
я понимаю переделывать, это и скажется на работе выключателя из-за которого поднята темка или все так необходимо искать и расковыривать распаечную коробку?