Аватар пользователя
Alex.ivin

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Павловский Посад

Сообщений: 18

23.12.2010 в 00:13:15

По какой формуле расчитывают дваление в воздуховоде?

Т.е. есть скорость - 2 м/с, диаметр воздуховода - 125 мм. Температура от 5 до 25. Как подсчитать какое будет давление при таких условиях?

Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8 в его части "Для сжимаемого идеального газа"... но параметры "Адиабатическая постоянная газа" и "плотность газа в точке" ставят меня в тупик :(

Я понимаю что все не так просто, но ведь есть гдето формула, с уже подставленными типовыми значениями :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 00:55:24

А смысл такого расчёта ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

23.12.2010 в 01:01:53

Alex.ivin написал : Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии".....

Куда же Вас может занести если дальше будете так глубоко копать???? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.12.2010 в 06:39:26

Alex.ivin написал : Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии"

"Полное давление состоит из весового (ρgh), статического (p) и динамического ... давлений." Если разговор идет о длине воздуховода в несколько метров, то думаю, весовым и динамическим можно пренебречь, а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод :)

0
Аватар пользователя
Alex.ivin

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Павловский Посад

Сообщений: 18

23.12.2010 в 11:57:47

Alex.ivin написал : А смысл такого расчёта ?

Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.

http://www.svural.ru/prod/vent6_23.html

Бориска66 написал : Куда же Вас может занести если дальше будете так глубоко копать????

да я уже сам боюсь :) Вот бы кто сказал, илитаблица какая, где бы было видно каке давление при 125мм диаметра и 2 м/с скорости. Я бы и успокоился. Можно конечно опытным путем, т.е. сначало купить датчик, потмо смонтировать, а потом посмотреть при каком значении калорифер перегревается ... но я предпочитаю все по правильному делать.

Ким написал : а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод

переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час

т.е. если смотреть на график TD500/150 , то при 127 кубах в час, давление на HS примерно 220 Па ? http://ivin.info/images/2010-12-17_1243.png

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 11:59:58

Alex.ivin написал : Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.

Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.12.2010 в 12:19:11

Alex.ivin написал : переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час т.е. если смотреть на график TD500/150 , то при 127 кубах в час, давление на HS примерно 220 Па ?

Если скорость измеряли на выходе вентилятора то да.

Alex.ivin написал : чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера.

Можно сделать так - заслонкой на входе установить минимальную скорость потока для калорифера, дифреле подключить по краям цепочки фильтр-заслонка-вентилятор-калорифер-канал, и вращением ручки установить момент срабатывания. Т.е. оцените максимально возможное падение давления, при котором будет обеспечиваться минимальная скорость.

Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 12:21:56

StanislavZ написал : Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.

Так для справки, у фильтра есть один из параметров, его сопротивление потоку, по нему можно выставить уставку срабатывания дифреле +% на степень загрязнённости, но не как для защиты калорифера ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alex.ivin

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Павловский Посад

Сообщений: 18

23.12.2010 в 12:23:06

Бориска66 написал : Цитата Сообщение от Alex.ivin Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить. Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...

а как? то что после калорифера датчик температуры, это понятно.

Но как уберечься от того, что фильтры засорились/птицу засосало, и скорость потока сильно, а то и совсем упала? ведь тогда и до датчика температуры воздух не будет доходить.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 12:26:00

Alex.ivin написал : Но как уберечься от того, что фильтры засорились/птицу засосало

От птиц просто, решётка на улице ....

В самом калорифере стоят два датчика для защиты, используйте их ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.12.2010 в 14:43:00

Бориска66 написал : В самом калорифере стоят два датчика для защиты, используйте их ...

Калорифер уже собран с двухступенчатой защитой:

  1. Защита от перегрева, срабатывание на 80 С, возврат 70 С
  2. Противопожарный, срабатывание 130 С, возврат вручную

http://www.lissant.ru/dload/images/1596_nagrevateli_kr.pdf

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 14:48:42

StanislavZ написал : Калорифер уже собран с двухступенчатой защитой

Если Вы использовали типовые схемы подключения, то этого более чем достаточно, перемудривать нет необходимости ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.12.2010 в 15:03:45

Бориска66 написал : Если Вы использовали типовые схемы подключения, то этого более чем достаточно, перемудривать нет необходимости ...

Я к тому, что в купленном калорифере все было уже собрано с магазина, и защит вообще не касался, только убедился, что защиты есть и включены в электроцепь.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2010 в 15:06:29

StanislavZ написал : Я к тому, что в купленном калорифере все было уже собрано с магазина, и защит вообще не касался, только убедился, что защиты есть и включены в электроцепь.

В ссылочке выше в конце мануала приведены типовые подключения, если ваша схема соответствует им, то большего не надо .... Обратите на неё внимание ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alex.ivin

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Павловский Посад

Сообщений: 18

23.12.2010 в 16:25:04

всем спасибо за ответы.
Я на этмо форуме читал, что есть смысл ставить датчик давления, по той причине, что если фильтры постепенно засорятся, то скорость потока упадет, тэны начнут перегреватсья, встроенная защита 1-го уровня начнет срабатывать, но посколкьу в отечественных калориферах не сильно хорошие комплектующие, то через какое то количество срабатываний, реле перестанет свои функции выполнять, и первый уровень умрет.

Чо бы этого не было - ставят датчик давления, который до такой ситуации дела не доводит. Да и его можно использовать как индикацию что пора менять фильтры.

Это я к тому, что не сам придумал, а люди тут советовали

0