12.03.2011 в 18:19:27
Толстые фазные провода идут дальше на верхний щиток. С зеленых фазных отвод на квартиры. Тонкие провода уходят на рубильники. Щиток на четыре квартиры, значит одна фаза на две квартиры и другая на две.
Не посмотрел, что на рубильниках написано, но думаю рубильник все равно поменять нужно будет на нормальный.
12.03.2011 в 18:35:48
griandrej написал : Толстые фазные провода идут дальше на верхний щиток.
Не пойму задумку для чего проложили толстые фазные стоячные провода не отключив старые. По нулю согласен.
Ваша квартира, на каких фазных проводах толстый (с пластикового клемника) или тонкий с шины.
И зачем там такое соединение на фазном проводе?
12.03.2011 в 19:09:45
Нет, зеленые идут я так понял через весь дом снизу доверху. Идут три фазы и ноль. Толстый белый это наверное земля. Или ноль. В общем он по моему тоже к корпусу щитка подключен.
Все квартиры с шины. А клеммник пластиковый - он просто соединяет толстый белый провод - с него больше ничего не идет.
12.03.2011 в 19:23:24
griandrej написал : А клеммник пластиковый - он просто соединяет толстый белый провод - с него больше ничего не идет.
По фото идут два одножильный провода, обмотанные черной изолентой с проводом, идущим на верхний этаж.
griandrej написал : Нет, зеленые идут я так понял через весь дом снизу доверху. Идут три фазы и ноль. Толстый белый это наверное земля. Или ноль. В общем он по моему тоже к корпусу щитка подключен.
Вам нужно обратится в обслуживающие организацию и уточнить (что имеем и что можно). Вашей информации лично для меня не достаточно для принятия решения.
12.03.2011 в 19:55:26
Что конкретно я должен уточнить?
12.03.2011 в 21:50:33
Не кто Вас на контроль не поставит. Вы не требуете и интересуетесь.
12.03.2011 в 21:55:53
Понял. Схожу в понедельник в энергонадзор.
Может у кого еще будут умные мысли и что еще узнать/спросить - отпишитесь.
12.03.2011 в 22:26:26
griandrej написал : Схожу в понедельник в энергонадзор.
Это- не в энергонадзор. В- ЖЭК или УК, ТСЖ или что там у Вас... В энергосбыте (там где расчетную книжку выдают и с кем заключен договор) нужно узнать максимальную разрешенную мощность если она не прописана в договоре(или договора нет на руках). Что-то странное у вас в этажном щитке творится, какое-то кулибинство... Этот полиэтиленовый клемничек на стояке- бомба с часовым механизмом. Ткнуть носом электрика пусть на "орех" заменит.
14.03.2011 в 10:42:19
Если не в энергонадзор, то больше некуда. У нас ТСЖ. Я сказал хочу сделать силовой ввод в квартиру - тетенька там сказала: делайте. Вот и весь разговор. Так что кто, что и как там обслуживает это вопрос.
15.03.2011 в 18:41:32
Немного новой информации:
Еще помогите с выбором сечения: В ПУЭ мне что смотреть первую колонку (для проложенных открыто проводов или имеется ввиду количество жил? Если первую то мне на 40А и 4 квадрата хватит меди. Поправьте если не прав.
16.03.2011 в 10:07:16
Никто не подскажет? Вроде информации сейчас достаточно.
15.02.2012 в 11:29:03
Доброе утро форумчане!Вопрос такого плана. Заказал проект эл.разводки внутри квартиры хочу выставить его на обозрение дабы не прогадать т.к. скупой платит дважды! Ввод от щитка до счётчика выполняется кабелем сечением 6м./3 далее идут центральные жилы в каждую комнату ,а на кухню идут две такие жилы сечением 4м./3 далее к каждой из таких жил кроме кухни на скрутках привязывается освещение и розетки сечением 1.5м и 2.5м а, на кухне к одной из линии также привязывается освещение и повседневные розетки а ко второй линии двумя кабелями запитывается всего 2 розетки на стиралку и ду.шкаф все комнаты ставятся на 16а.автомат ну а на кухню идёт один на 16а. а другой на 25а. Хочу узнать такой подход допустим или лучше внести корективы! С уважением Алексей!
15.02.2012 в 11:52:44
Каримыч написал : Правильный подбор сечения кабеля!
Прежде всего, вся разводка должна быть трёхпроводной. Далее, забудьте про сечение 4мм и, тем более, про 4м - освещение 1,5 кв.мм ( 6-10А ) и розеточные группы 2,5 кв.мм ( 16А ) должны идти непосредственно от щита. И про скрутки забудьте, как про кошмарный сон. На духовой шкаф и СМ нужны отдельные линии 2,5.
15.02.2012 в 11:53:16
что-то хреновенько у вас с размерностями... ну, да ладно.
6 мм2 - каким аппаратом защищён? 16 А - нормально. 25 А - надо смотреть что и каким кабелем подключено.
Есть ли вообще защита по диффтокам?
В точке перехода с одного сечения на другое должен быть установлен автомат защиты, иначе - глупость получается.
Каримыч написал : хочу выставить его на обозрение
дык, выставляйте. Дьявол кроется в мелочах. И сечения/номиналы - зачастую далеко не самое главное...
15.02.2012 в 12:00:24
griandrej написал : В ПУЭ мне что смотреть первую колонку (для проложенных открыто проводов или имеется ввиду количество жил?
ПУЭ читайте внимательно - там всё написано - в какую колонку смотреть и что значит, например, один 2-жильный...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу