Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

12.03.2011 в 18:19:27

Толстые фазные провода идут дальше на верхний щиток. С зеленых фазных отвод на квартиры. Тонкие провода уходят на рубильники. Щиток на четыре квартиры, значит одна фаза на две квартиры и другая на две.

Не посмотрел, что на рубильниках написано, но думаю рубильник все равно поменять нужно будет на нормальный.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.03.2011 в 18:35:48

griandrej написал : Толстые фазные провода идут дальше на верхний щиток.

Не пойму задумку для чего проложили толстые фазные стоячные провода не отключив старые. По нулю согласен.
Ваша квартира, на каких фазных проводах толстый (с пластикового клемника) или тонкий с шины.
И зачем там такое соединение на фазном проводе?

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

12.03.2011 в 19:09:45

Нет, зеленые идут я так понял через весь дом снизу доверху. Идут три фазы и ноль. Толстый белый это наверное земля. Или ноль. В общем он по моему тоже к корпусу щитка подключен.

Все квартиры с шины. А клеммник пластиковый - он просто соединяет толстый белый провод - с него больше ничего не идет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.03.2011 в 19:23:24

griandrej написал : А клеммник пластиковый - он просто соединяет толстый белый провод - с него больше ничего не идет.

По фото идут два одножильный провода, обмотанные черной изолентой с проводом, идущим на верхний этаж.

griandrej написал : Нет, зеленые идут я так понял через весь дом снизу доверху. Идут три фазы и ноль. Толстый белый это наверное земля. Или ноль. В общем он по моему тоже к корпусу щитка подключен.

Вам нужно обратится в обслуживающие организацию и уточнить (что имеем и что можно). Вашей информации лично для меня не достаточно для принятия решения.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

12.03.2011 в 19:55:26

Что конкретно я должен уточнить?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.03.2011 в 21:50:33

Не кто Вас на контроль не поставит. Вы не требуете и интересуетесь.

  • Разрешенная мощность
  • Возможность замены пакетника на 2 полюсный АВ
  • Что из себя представляет квартирный стояк и есть ли возможность использования (заземления или зануления)
  • Возможна ли замена алюминиевых проводов в эт. щите на медные.
    Материалы приобретаете сами за свой счет.
0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

12.03.2011 в 21:55:53

Понял. Схожу в понедельник в энергонадзор.

Может у кого еще будут умные мысли и что еще узнать/спросить - отпишитесь.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.03.2011 в 22:26:26

griandrej написал : Схожу в понедельник в энергонадзор.

Это- не в энергонадзор. В- ЖЭК или УК, ТСЖ или что там у Вас... В энергосбыте (там где расчетную книжку выдают и с кем заключен договор) нужно узнать максимальную разрешенную мощность если она не прописана в договоре(или договора нет на руках). Что-то странное у вас в этажном щитке творится, какое-то кулибинство... Этот полиэтиленовый клемничек на стояке- бомба с часовым механизмом. Ткнуть носом электрика пусть на "орех" заменит.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

14.03.2011 в 10:42:19

Если не в энергонадзор, то больше некуда. У нас ТСЖ. Я сказал хочу сделать силовой ввод в квартиру - тетенька там сказала: делайте. Вот и весь разговор. Так что кто, что и как там обслуживает это вопрос.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

15.03.2011 в 18:41:32

Немного новой информации:

  1. В энергонадзоре по барабану, всем, что, и как я там делаю. Сказали выделено вроде 6 кВт. Определили просто спросив на сколько ампер стоят черные пакетники (2 шт по 16А). Ну я думаю, где 6, там и 10. Причем учитывая, что 10 если и будет то минут на 5.
  2. На корпусе рубильника 25А. Рубильник буду менять на нормальный выключатель.
  3. Под пластиковым клеммником фаза. Видно вместо той, отгоревшей. Провода земли и нуля на корпусе щитка. Может тут на днях встречусь с электриком пусть посмотрит, что и как. Но я так понимаю если два провода на корпусе, щитка то один из них ноль, а другой земля. Или я не прав?
  4. В нашей ТСЖ вообще нет своих электриков. Нанимают с другой организации для разовых работ. Так что щитки как я понял никто не обслуживает и нужно мне еще будет озаботится защитой от отгоревшего нуля.
  5. Провода на счетчик можно заменить на медные. Нужно сообщить в энергонадзор когда будем снимать пломбы (можно по телефону), а затем сообщить об окончании работ.

Еще помогите с выбором сечения: В ПУЭ мне что смотреть первую колонку (для проложенных открыто проводов или имеется ввиду количество жил? Если первую то мне на 40А и 4 квадрата хватит меди. Поправьте если не прав.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

16.03.2011 в 10:07:16

Никто не подскажет? Вроде информации сейчас достаточно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.02.2012 в 11:29:03

Доброе утро форумчане!Вопрос такого плана. Заказал проект эл.разводки внутри квартиры хочу выставить его на обозрение дабы не прогадать т.к. скупой платит дважды! Ввод от щитка до счётчика выполняется кабелем сечением 6м./3 далее идут центральные жилы в каждую комнату ,а на кухню идут две такие жилы сечением 4м./3 далее к каждой из таких жил кроме кухни на скрутках привязывается освещение и розетки сечением 1.5м и 2.5м а, на кухне к одной из линии также привязывается освещение и повседневные розетки а ко второй линии двумя кабелями запитывается всего 2 розетки на стиралку и ду.шкаф все комнаты ставятся на 16а.автомат ну а на кухню идёт один на 16а. а другой на 25а. Хочу узнать такой подход допустим или лучше внести корективы! С уважением Алексей!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2012 в 11:52:44

Каримыч написал : Правильный подбор сечения кабеля!

Прежде всего, вся разводка должна быть трёхпроводной. Далее, забудьте про сечение 4мм и, тем более, про 4м - освещение 1,5 кв.мм ( 6-10А ) и розеточные группы 2,5 кв.мм ( 16А ) должны идти непосредственно от щита. И про скрутки забудьте, как про кошмарный сон. На духовой шкаф и СМ нужны отдельные линии 2,5.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 11:53:16

что-то хреновенько у вас с размерностями... ну, да ладно.

6 мм2 - каким аппаратом защищён? 16 А - нормально. 25 А - надо смотреть что и каким кабелем подключено.

Есть ли вообще защита по диффтокам?

В точке перехода с одного сечения на другое должен быть установлен автомат защиты, иначе - глупость получается.

Каримыч написал : хочу выставить его на обозрение

дык, выставляйте. Дьявол кроется в мелочах. И сечения/номиналы - зачастую далеко не самое главное...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 12:00:24

griandrej написал : В ПУЭ мне что смотреть первую колонку (для проложенных открыто проводов или имеется ввиду количество жил?

ПУЭ читайте внимательно - там всё написано - в какую колонку смотреть и что значит, например, один 2-жильный...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу