Уважаемые проектировщики!!! кто о чем, а я все о проекте бани. Имеется помещение прачечная, где установлены 3 стиральных машины по 2 кВт каждая, питание 380В. Освещение данного помещения сделано через ЯТП, а как быть с стиральными машинами???? какой кабель выбрать и какой способ прокладки и на какой высоте установить розетки....прошу вашего совета...:(

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

23.12.2010 в 22:06:31

Практически промышленное помещение - розетки монтируются на высоте 1,5м. Если нет желания долбить стены (самый лучший вариант) то придется класть в кабельканалах, пластиковых трубах для электрики, гофра Провод ВВГнг 5 х 2,5 мм. Прокладывать от щитка непосредственно к каждой машине свой кабель.