alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.12.2010 в 17:42:44

И правильно всё вырубает, потому как у вас типа "земля" сидит на нулях после УЗО. Вы когда вилку в розетку вставляете, по квартирному нулю на газ.трубу течет уравнивающий ток, что не нравится УЗО. Открутите вы эту типа "землю" от греха подальше... а диэл.вставку я бы все ж не ставил. Либо, наоборот - землю - на корпус щита (PEN) до УЗО, и тогда изолирующую вставку.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

27.12.2010 в 17:45:20

Перевожу, долго отвечал, ибо был в шоке. Фото детально некогда смотреть, но по схеме - надо, чтоб фаза и ноль после узо нигде не общались с линиями других потребителей. У Вас вообще ничего не деолжно работать.

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

27.12.2010 в 18:02:46

2alexposter
Откручу "землю" - нарушу условия подключения стиралки и газовой плиты. А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного) - УЗО всё равно может сработать, поскольку эта "земля" - не совсем та же самая, в которую зарыта газовая труба, между ними может и потенциал быть. А изолирующую вставку, раз положено, лучше поставить, чтобы вопросов не возникало.

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

27.12.2010 в 18:06:45

2Int64
Что значит: надо чтобы фаза и ноль нигде не общались... Так как по нормам нужно подключить эту проводку для стиралки и газовой плиты? Соседу делали типа электрики - по той же схеме.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

27.12.2010 в 18:08:48

Vodnik написал : А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного)

а зачем тогда делали эту "землю"?? нужно делать не так, как у соседей, а так как положено. прикрутите свой желто-зеленый провод к земле в щите. узо не должно будет срабатывать

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

27.12.2010 в 18:24:01

2Игоревич
Так оно не будет срабатывать и если вставку диэлектрическую на шланг поставить. Вопрос в том, чтобы оно по делу срабатывало, т.е. защищало людей и оборудование. Не уверен, что можно землю к шине земли подключать. Вроде по схеме защитного зануления земля должна быть подключена в щитке к 0, как и корпус щитка. Поправьте, если я не прав.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

27.12.2010 в 18:27:55

Vodnik написал : Не уверен, что можно землю к шине земли подключать. Вроде по схеме защитного зануления земля должна быть подключена в щитке к 0, как и корпус щитка

Это только для PEN (совмещенного рабочего и защитного нуля). у вас как я понял по фото 5-ти проводка. Т.е PE и N раздельны.

Полное фото щитка выложите, если не сложно.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.12.2010 в 18:29:48

Если проложен РЕ проводник по этажам, то надо заземляющие проводники подключать именно к нему, либо к шине, к которой он присоединен. Всё остальное - опасно. Нам бы фото планом покрупнее - дали бы более детальные ответы.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

27.12.2010 в 18:32:49

alexposter написал : Если проложен РЕ проводник по этажам, то надо заземляющие проводники подключать именно к нему, либо к шине, к которой он присоединен. Всё остальное - опасно. Нам бы фото планом покрупнее - дали бы более детальные ответы.

Полностью согласен!

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

28.12.2010 в 09:18:26

Vodnik написал : Схему и фото щитка прилагаю. Синий цвет - нейтраль, зелёный - типа земля

Ну как я и предполагал, у Вас, как минимум, грубое нарушение подключения РЕ в этажном щите!

Vodnik написал : Откручу "землю" - нарушу условия подключения стиралки и газовой плиты.

В текущей ситуации Вы на много опасней нарушаете безопасность людей, животных!

Vodnik написал : А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного) - УЗО всё равно может сработать, поскольку эта "земля" - не совсем та же самая, в которую зарыта газовая труба, между ними может и потенциал быть.

Скорей всего этот желто-зеленый провод является заземлением щита и подключен к PEN 4-х проводного или к РЕ 5-ти проводного стояка. Выложите фото этого желто-зеленого провода, чтоб было видно откуда он идет и куда подключается.

Если РЕ подключен к той части щита куда подключены PEN или РЕ стояка, как требуется, то УЗО срабатывать не будет!

Vodnik написал : А изолирующую вставку, раз положено, лучше поставить, чтобы вопросов не возникало.

В любом случае в первую очередь нужно устранить известную причину!

Если Вы поставите только вставку, не устранив грубое нарушение подключения РЕ то ситуация только усугубится!

Если у Вас 4-х проводный стояк то в первую очередь нужно отключить провод РЕ от розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, именно от розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, а не где-то в другом месте, чтоб не стало хуже чем есть, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Потом пере подключить провод РЕ индивидуальным зажимом к той части щита к которой непосредственно подключен PEN и только потом ставит диэлектрическую вставку!

Так как в старом жилищном фонде, где по проекту не предусмотрено заземление розеток квартир, нет возможности использовать РЕ проводки в полном объеме при 4-х проводном стояке по действующим нормам, то нужно применять розетки, удлинители, тройники, как описано в теме Куда лучше приЗЕМЛИТСЯ?..

Vodnik написал : Соседу делали типа электрики - по той же схеме.

Таких безграмотных мастеров вообще нельзя подпускать к электрике!

Vodnik написал : Не уверен, что можно землю к шине земли подключать.

Если это именно шина земли, то только туда и нужно подключать РЕ, но ни как не к нейтральному, коммутируемому проводу, на котором высока вероятность появления фазы.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2010 в 09:45:59

Диэлектрическая вставка -- Обязательно. Желто-зеленый провод от розеток Стир.маш. и плиты переключить к "толстенному РЕ стояка" обязательно. На фото его кстати не видно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу