И правильно всё вырубает, потому как у вас типа "земля" сидит на нулях после УЗО. Вы когда вилку в розетку вставляете, по квартирному нулю на газ.трубу течет уравнивающий ток, что не нравится УЗО. Открутите вы эту типа "землю" от греха подальше... а диэл.вставку я бы все ж не ставил. Либо, наоборот - землю - на корпус щита (PEN) до УЗО, и тогда изолирующую вставку.
Перевожу, долго отвечал, ибо был в шоке. Фото детально некогда смотреть, но по схеме - надо, чтоб фаза и ноль после узо нигде не общались с линиями других потребителей. У Вас вообще ничего не деолжно работать.
2alexposter
Откручу "землю" - нарушу условия подключения стиралки и газовой плиты. А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного) - УЗО всё равно может сработать, поскольку эта "земля" - не совсем та же самая, в которую зарыта газовая труба, между ними может и потенциал быть. А изолирующую вставку, раз положено, лучше поставить, чтобы вопросов не возникало.
2Int64
Что значит: надо чтобы фаза и ноль нигде не общались... Так как по нормам нужно подключить эту проводку для стиралки и газовой плиты? Соседу делали типа электрики - по той же схеме.
Vodnik написал :
А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного)
а зачем тогда делали эту "землю"??
нужно делать не так, как у соседей, а так как положено.
прикрутите свой желто-зеленый провод к земле в щите.
узо не должно будет срабатывать
2Игоревич
Так оно не будет срабатывать и если вставку диэлектрическую на шланг поставить. Вопрос в том, чтобы оно по делу срабатывало, т.е. защищало людей и оборудование. Не уверен, что можно землю к шине земли подключать. Вроде по схеме защитного зануления земля должна быть подключена в щитке к 0, как и корпус щитка. Поправьте, если я не прав.
Vodnik написал :
Не уверен, что можно землю к шине земли подключать. Вроде по схеме защитного зануления земля должна быть подключена в щитке к 0, как и корпус щитка
Это только для PEN (совмещенного рабочего и защитного нуля).
у вас как я понял по фото 5-ти проводка. Т.е PE и N раздельны.
Если проложен РЕ проводник по этажам, то надо заземляющие проводники подключать именно к нему, либо к шине, к которой он присоединен. Всё остальное - опасно. Нам бы фото планом покрупнее - дали бы более детальные ответы.
alexposter написал :
Если проложен РЕ проводник по этажам, то надо заземляющие проводники подключать именно к нему, либо к шине, к которой он присоединен. Всё остальное - опасно. Нам бы фото планом покрупнее - дали бы более детальные ответы.
Vodnik написал :
Схему и фото щитка прилагаю. Синий цвет - нейтраль, зелёный - типа земля
Ну как я и предполагал, у Вас, как минимум, грубое нарушение подключения РЕ в этажном щите!
Vodnik написал :
Откручу "землю" - нарушу условия подключения стиралки и газовой плиты.
В текущей ситуации Вы на много опасней нарушаете безопасность людей, животных!
Vodnik написал :
А если возьму "землю" с корпуса щитка (к нему подключён толстенный жёлто-зелёный кабель, а потребителей - ни одного) - УЗО всё равно может сработать, поскольку эта "земля" - не совсем та же самая, в которую зарыта газовая труба, между ними может и потенциал быть.
Скорей всего этот желто-зеленый провод является заземлением щита и подключен к PEN 4-х проводного или к РЕ 5-ти проводного стояка. Выложите фото этого желто-зеленого провода, чтоб было видно откуда он идет и куда подключается.
Если РЕ подключен к той части щита куда подключены PEN или РЕ стояка, как требуется, то УЗО срабатывать не будет!
Vodnik написал :
А изолирующую вставку, раз положено, лучше поставить, чтобы вопросов не возникало.
В любом случае в первую очередь нужно устранить известную причину!
Если Вы поставите только вставку, не устранив грубое нарушение подключения РЕ то ситуация только усугубится!
Если у Вас 4-х проводный стояк то в первую очередь нужно отключить провод РЕ от розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, именно от розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, а не где-то в другом месте, чтоб не стало хуже чем есть, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Потом пере подключить провод РЕ индивидуальным зажимом к той части щита к которой непосредственно подключен PEN и только потом ставит диэлектрическую вставку!
Так как в старом жилищном фонде, где по проекту не предусмотрено заземление розеток квартир, нет возможности использовать РЕ проводки в полном объеме при 4-х проводном стояке по действующим нормам, то нужно применять розетки, удлинители, тройники, как описано в теме .
Vodnik написал :
Соседу делали типа электрики - по той же схеме.
Таких безграмотных мастеров вообще нельзя подпускать к электрике!
Vodnik написал :
Не уверен, что можно землю к шине земли подключать.
Если это именно шина земли, то только туда и нужно подключать РЕ, но ни как не к нейтральному, коммутируемому проводу, на котором высока вероятность появления фазы.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Диэлектрическая вставка -- Обязательно.
Желто-зеленый провод от розеток Стир.маш. и плиты переключить к "толстенному РЕ стояка" обязательно.
На фото его кстати не видно.