Novi4ok написал : для моей схемы какой тип лучше выбрать ?
Вам и 6кА пойдёт, и 4,5кА пойдёт ...
23.03.2011 в 14:51:58
Novi4ok написал : для моей схемы какой тип лучше выбрать ?
Вам и 6кА пойдёт, и 4,5кА пойдёт ...
23.03.2011 в 15:20:24
Понятно, спасибо за ответ.
А еще не подскажете есть возможность купить тип В и тип С и у того и другого отключающая способность 6 кА лучше взять тип В, правильно ?
И еще вопрос какого производителя бокса для модульных автоматов взять, поискал в Интернете, есть HENSEL у них бокс на 12-54 модулей с клеммой RE+N правда цену на сайте не видел или ИЭК , какой взять ?
И последний вопрос Входное селективное УЗО тип А на 100 мА нашел только у одного производителя -Астро-Узо. Можно Астро-Узо взять Цена такого 1920 рублей Потому-что legrand нашел только на 300мА, или поискать другого производителя ?
23.03.2011 в 16:09:06
Novi4ok написал : лучше взять тип В, правильно ?
В вашем случае лучше В, думаю.
Novi4ok написал : какого производителя бокса для модульных автоматов взять
Любого понравившегося.
Novi4ok написал : Входное селективное УЗО тип А на 100 мА нашел только у одного производителя -Астро-Узо. Можно Астро-Узо взять Цена такого 1920 рублей
Вполне достойно.
23.03.2011 в 16:22:03
Большое спасибо. Вроде вопросов больше нет.
23.03.2011 в 16:23:43
Вставлю свои 5 коп. Счетчик 2004 года - пусть стоит в своем щите (будет у вас учетный щит) От него кинуть провод в распределительный щит
23.03.2011 в 16:25:37
Novi4ok написал : ли ИЭК , какой взять ?
не берите иек, щиты кривые, при полной загрузке их корежит под весом оборудования, их шины РЕ и N - еще то порно
23.03.2011 в 16:42:39
Спасибо большое. А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу. По поводу щитов Иек понял, не буду его брать.
23.03.2011 в 23:07:41
Novi4ok написал : А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу.
Зачем менять то что работет, и срок поверки не вышел ?
24.03.2011 в 10:14:46
Ну не знаю, надо подумать.
24.03.2011 в 12:35:17
А вот еще почему я хотел менять счетчик- он у меня гудит. Гудит даже если свет выключен. Днем еще ничего, а ночью когда других звуков нет очень даже слышно. А электрический вроде гудеть не должен.
24.03.2011 в 12:44:25
Novi4ok, ну раз гудит то меняйте. Снчала узнайте какие у вас счетчики любят, а потом выбирайте. Еще электронные не любят перенапряжения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу