3. Моя нагрузка на сеть:
Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита = 2800 Ватт
TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт = 311 Ватт
Свет приблизительно во всех комнатах = 800 Ватт
Компьютер = 350 Ватт
Холодильник = 160 Ватт
Варочная панель = 5300 Ватт
Духовой шкаф = 3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет)
Стиральная машина = 500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Итого: 13.221, округляем до 13.220 Ватт = 13,22кВт.
4.Выделенная мощность на квартиру 40А.
Вопрос.
Подскажите, как лучше будет сделать:
Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего (с объяснением, почему)?
И главное чтобы не было проблем с всевозможными инстанциями (проверками).
2Igor.O. Надо еще коэффициэнт одновременности ввести в формулу. От квартирного тянуть, однозначно и вводной автомат менять не следует. Он защищает не Ваши провода внутри квартиры, а провод до этажного щитка и счетчик (может быть). Ежели хотите увеличить номинал вводного автомата, то пройдите в энергосбытовую компанию, проплатите проект и докупите киловаттов. Последний раз за 6 киловатт сверх нормы отдали 600 000 и за проект 250 000 + полгода ожидания. Работа по замене ввода и автоматов людям присосавшимся к энергосбыту тоже вышла в приличную сумму(сорри, склероз), сделали ввод отвратительно, обычным ВВГ в открытую на кляммерах из консервной банки и без защитной оболочки, наплевав на требования пояснительной записки, три раза приходили упрашивали акт подписать, потом перетянули нормально (да еще пытались ДЭКовские автоматы пристроить, хотя в проекте было оговорено, что вся начинка из АВВ собирается).
Это же порнография, а не щиток!
вы думаете что "это" потянет 14 кВт??
я очень сильно сомневаюсь.
для начала вам нужно заменить провода от "орехов" на ПВ1 сечением 10 мм2.
заменить автоматы на один 2P автомат.
проводка новая или старая?
2Igor.O. А у Вас ведь не круглосуточно будет работать всё, что Вы написали в потребителях? Как прикол могу рассказать о 15-и комнатной квартире-общаге, с двумя кухнями, длинными коридорами, 3-мя душевыми и 3-мя туалетами. Так там на всё это 3,3 кВт выделили. В этажном щитке 32А АВ стоит, а в квартирном - 25А (за шоколадку инспектору), между ними NYM3х4. Уже полгода никаких срабатываний. Конечно все лампочки Ильича заменены на КЛЛ, все предупреждены об ответственности за мощные обогреватели и чайники в комнатах.
При срабатывании АВ обесточивает весь участок цепи, до себя и после. Поэтому вкрученный в провод за автоматом шуруп не становится причиной выгорания вводного провода. А вкрученный в вводной провод шуруп не становится причиной срабатывания автоматов после себя. Там уже этажный автомат спасает жизнь проводам от домового распределительного ящика к этажному.
Допустим, в квартире произошло КЗ-автомат тут же выключился.
если бы его не было, то КЗ прошло бы дальше чем в квартире.
Т.е. в этажном щите, могло произойти отгорание фазы или нуля.
Игоревич написал :
Шарик слева на вашем фото.
в этом щитке лучше оставить только счётчик и 2P вводной автомат.всё остальное в квартиру. провод какой прокладываете?ВВГ?
Скажите лучше, что поменять.
"Орехи" мы сами должны менять?
Игоревич написал :
у вас схему проаодки есть?
скиньте сюда, если не трудно.
Bladiclab написал :
Вам это в УК сказали? Если так то они не будут менять медную разводку в эт. щите.
Мне электрик сказал, который именно по нашему дому.
Он сказал на счет 14кВт... "Мы просто вам не разрешим подключать, это много для квартиры, т.к выделено 40А".
Bladiclab написал :
Можно фото практического подключения.
Имеется ввиду, что кабель висит за стенкой.
Осталось просверлить дырку и подключить провода в щитке.
Ближе к делу, как вы думаете мне подключать к эт. щитку либо к квартирному?
Вы тоже согласны, что этот щиток на фото "порногорафия" и надо что-то менять в эт. щитке?
До счетчика я бы вообще не трогал. После счетчика УЗО селективное на 50А, 100 мА. А в квартирном щите 2Р 40А. Но в эт. щите работы пусть проводит электрик УК. И платите официально, с последующем выдачи на руки документом от УК, а не электрику в карман.
Igor.O. написал :
Ближе к делу, как вы думаете мне подключать к эт. щитку либо к квартирному?
А кто Вас пустит подключиться в этажному щитку, чтобы без проблем в дальнейшем с проверяющими энергосбытовой компании?
Igor.O. написал :
Вы тоже согласны, что этот щиток на фото "порногорафия" и надо что-то менять в эт. щитке?
Такого порно давно не видел. Хардкор. Менять надо практически всё. Переходить на современную элементную базу, все шины нормальные поставить, подписи сделать. Короче, довести до соответствия современным нормам.
Igor.O. написал :
Как этот документ называется?
Наряд-заказ на выполнение работ, с перечислением всех работ. Кроме этого, до начала работ требуется вызвать инспектора энергосбытовой компании (кому Вы за электроэнергию платите), рассказать свои пожелания. Инспектор выдаст "Технические условия", в них будут описаны все элементы схемы и рекомендации по будущему исполнению. Главное не дать вписать, что требуется проект на работы. С техническими условиями держите путь в УК к их электрикам. Они должны не просто сделать работы согласно наряду-заказу, но и написать акт, в котором отражается показания счетчика до начала работ (если будет замена счетчика, то старый Вы должны предъявить, а то и сдать в энергосбытовую компанию) и все произведенные работы с указанием сечений проводов и марками и номиналами всех устанавливаемых устройств, а для счетчика еще и номер. Так же в акте должны указывать условия прокладки проводников и способ крепления. Особо предостерегаю, в условиях минусовых температур провода и кабеля в ПВХ оболочке принесенные с холодных улицы или склада должны быть выдержаны в теплом помещении несколько часов, чтобы не треснула изоляция при работе.
Чтоб в коридор не бегать. . А если сработает, считайте проблемы.
Обращаетесь в УК с заявлением (прошу выдать на руки ксерокопию электрической схемы квартиры по адресу). Или на прямую к главному инженеру (не особо любят свою статистику заявлениями портить) лучше сразу выдать.
Дядя Сёма° написал :
Такого порно давно не видел. Хардкор. Менять надо практически всё. Переходить на современную элементную базу, все шины нормальные поставить, подписи сделать. Короче, довести до соответствия современным нормам.
С Вами согласен и если дому больше 20 лет, то капитальный ремонт этого оборудования. И первый капремонт должно сделать государство. Правда, оно у нас бедное!!!
Дядя Сёма° написал :
А кто Вас пустит подключиться в этажному щитку, чтобы без проблем в дальнейшем с проверяющими энергосбытовой компании?
Правильно!
Bladiclab написал :
в эт. щите работы пусть проводит электрик УК. И платите официально, с последующем выдачи на руки документом от УК, а не электрику в карман.
У вас на фотке все квартирные автоматы есть, это освещение, второй малый АВ - розетки, а большой на электроплиту, а вводной до счётчика может и не стоять, во всяком случае у меня так, живу в доме 83го года постройки.
Igor.O. написал :
Стиральная машина = 500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Стиралку считайте 2- 2,2 кВт (с подогревом воды).
Igor.O. написал :
Итого: 13.221, округляем до 13.220 Ватт = 13,22кВт.
умножаем на коэффициент спроса (неодновременности использования нагрузки) для жилых помещений 0,7, от результата берёте автомат с номиналом ближайшим в большую сторону.
Если Вы в квартире делаете ремонт а проводка алюминиевая, то подумайте о замене её на медь. В этом случае я квартирный щиток поставил- бы в квартире со всеми необходимыми мне АВ и УЗО.
Михаил 53 написал :
от результата берёте автомат с номиналом ближайшим в большую сторону.
Кто ж ему это позволит сделать только потому, что ему так захотелось? Сколько выделили - столько и получай, а номинал ограничивающего мощность автомата может сказать только энергоснабжающая организация и увеличивать его номинал никто не в праве.
Михаил 53 написал :
Если Вы в квартире делаете ремонт а проводка алюминиевая, то подумайте о замене её на медь. В этом случае я квартирный щиток поставил- бы в квартире со всеми необходимыми мне АВ и УЗО.
avmal написал :
Кто ж ему это позволит сделать только потому, что ему так захотелось? Сколько выделили - столько и получай, а номинал ограничивающего мощность автомата может сказать только энергоснабжающая организация и увеличивать его номинал никто не в праве.
Igor.O. написал :
В скором времени может выявится?
Кто выявится? Если вы спросили про завышенный номинал, который может выявиться, то может, особенно, если стояк выгорит ... А в скором это времени случится или не в очень скором - одному Богу известно.
avmal написал :
Сколько выделили - столько и получай, а номинал ограничивающего мощность автомата может сказать только энергоснабжающая организация и увеличивать его номинал никто не в праве.
А разве кто-то говорит об увеличении номинала автомата? Я лишь привёл пример расчёта номинала вводного автомата, а что мощность ограничена думаю знают все, не дети.
На счет согласования подумаем, лишние деньги государству не хочится платить.
И так растраты на это электричество...
Зачем второй? Мы скорее всего будем менять старый на Меркурий (электрик посоветовал). Вот сейчас стоит счетчик такой:
Всю жизнь прожил с газовой плитой, теперь впервые столкнулся с электрической. Как подключаются варочные панели? В настоящее время у меня ни панели, ни электрики нет. В мануалах на панели упоминаются схемы включения двухфазные/однофазные и сразу же идет ссылка на квалифицированного специалиста. При проектировании я закладываю кабель 5х6 ВВГнг + 3 ВА на 40А (по числу фаз), а там как попрёт... Или мне надо покупать трехфазную розетку (помню встречал такую массивную под 3 ножевых разъема), клемник и т.п.?
2Medik
вы сначала, с плитой определитесь. плиты бывают однофазные(три провода) или трехфазные(5 проводов). также трехфазные печи можно подключить и под однофазную сеть( с помощью перемычек) если печь позволяет
Не ребяты до плиты мне еще как до луны на карачках. На кой она нужна в голом бетоне и без электрики? Я спрашиваю про наиболее универсальное решение с наименьшими последующими вложениями для переделки. Типа выкинуть в предполагаемом месте установки плиты шлангу для электронов ВВГнг 5х6 (3x4, 4x6, 2x3, 2,87x3,62:-) ), заштукатурить, проковырять технологическое отверстие в плитке по диаметру шланги и оставить так. Либо вмуровать клемник/розетку/распаечную коробку...