ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2010 в 21:05:48

Бетман написал : меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома,

Вот ответ:

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Бетман написал : горсети требуют ставить два однополюсных автомата,

Попросите у них предписание, за подписью главного инженера. Затем отошлете в "Ростехнадзор" и посмеетесь когда неполное служебное за:

Бетман написал : они так делают

"вклеют" в трудовую книжку, супер специалистам...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2010 в 21:10:03

Бетман написал : они так делают

Скажите, чтобы они так больше не делали.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

26.12.2010 в 22:14:37

А чего здесь копья ломать? Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой, а у вас на всех нагрузках будут рваться нули? При подключении 2 полюсным автоматом всегда это можно исправить. Поэтому на однофазном вводе всегда ставится 2 полюсный автомат, а 2 однополюсных это наверное чтобы подешевле было на 2 рубля.

1
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.12.2010 в 22:22:07

Михаил 53 написал : Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой,

Подключение на столбе всегда производится с отключенной нагрузкой и АВ, с последующей проверкой.

Бетман написал : меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома, горсети требуют ставить два однополюсных автомата, они так делают

Возможно, у них ставят (фаза) однополюсные АВ. до счетчика и однополюсный после счетчика.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2010 в 22:34:23

Михаил 53 написал : Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой, а у вас на всех нагрузках будут рваться нули?

А теперь представьте ситуацию, что выключен автомат в нулевом проводе - ничего не работает и вы лезете под фазу ничего не подозревая ... Не путайте двухполюсный автомат в однофазной сети и два однополюсных.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2010 в 22:46:55

Михаил 53 написал : Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой, а у вас на всех нагрузках будут рваться нули?

"Путаем педали" ..? Более того - данная ситуация не возможна при полном соблюдении ПУЭ-7.

0
Бетман
Бетман
Новичок

Регистрация: 26.12.2010

Ставрополь

Сообщений: 10

26.12.2010 в 23:42:57

Возможно, у них ставят (фаза) однополюсные АВ. до счетчика и однополюсный после счетчика. АВ только после счетчика

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2010 в 23:51:39

Бетман написал : АВ только после счетчика

Ага, читаем:

ПУЭ-7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Нарушение однако...

0
Бетман
Бетман
Новичок

Регистрация: 26.12.2010

Ставрополь

Сообщений: 10

27.12.2010 в 00:12:38

это для 3ф счетчика,однофазный ТБ допускает менять под напряжением, двоем один с 4гр и 3гр допуска

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2010 в 00:40:14

Бетман написал : это для 3ф счетчика,

Количество фаз счетчика в ПУЭ - не указанно. "Перед каждым счетчиком должен" - требование однозначное и обсуждению не подлежит. Если задаться целью - засудить ваши "сети", как "два пальца..." Америкосы уже давно-бы бизнес сделали - трусить лохов электриков через суд, у них это модно. Да киньте идейку - сутяжнику пенсионеру или студенту юристу, так посмеяться ради...

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

27.12.2010 в 00:45:04

avmal написал : А теперь представьте ситуацию, что выключен автомат в нулевом проводе - ничего не работает и вы лезете под фазу ничего не подозревая ... Не путайте двухполюсный автомат в однофазной сети и два однополюсных.

А я и говорю, что надо ставить 2 полюсные, что мы всегда и делаем, а ситуацию я привёл из жизни, причём с такой ситуацией сталкивался не единожды. Местные электрики на дачах да и в сельской местности далеко не всегда утруждают себя проверками правильности подключения питания. В результате получали и кипящий заземлитель в системе TN-C-S, и выгоревшщий счётчик в цепи питания улицы и т.п.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.