Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.01.2011 в 10:27:58

Посоветуйте как увеличить давление га в подводящем газоапроводе, то как только сосед втихаря в бане горелку разжигает, у меня котёл тухнет, линия газопровода на мне заканчивается.

Слышал разговоры про "Волшебные" насосы увиличивающие давление на выходе?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

01.01.2011 в 10:35:36

никак(((,обратитесь с претензией в газовую службу.Пусть газовщики "натянут" этого соседа,если конечно у него его горелка в бане никак не оформлена.

0

Сантехнические работы Москва и область

артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

01.01.2011 в 10:59:18

ptr2810 написал : то как только сосед втихаря в бане горелку разжигает, у меня котёл тухнет

мне кажется здесь некое преувеличение , или у соседа просто супер горелка ))) дело скорее всего не в соседе - давление в тупике очень маленькое остается , здесь ет никакого криминала , позвоните 04 , объясните , что котел еле горит , и порой просто тухнет , требуйте замера давления в газопроводе , с составлением акта , в котором будет указано давление до ввода в дом , давление в доме при включенной горелке котла , в акте также неплохо бы указать, какое давление в начальной точке уличного газопровода непосредственно в регулятором пункте ( ШРП ,ГРП) для понятии о каким должно быть давление : нормальное 180-220 мм. вод.столба минимальное 120-130 максимальное ( что можно наблюдать в регул пункте ) 300 у вас я так полагаю - около 60 мм.. , сосед видимо сопло не ставит и газ у него шурует сразу из трубы с внутренним диаметром 15.. , естественно у вас падает до 20-30 мм.- котел тухнет...

1
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

01.01.2011 в 11:17:19

Можно вызвать сервисников по котлу чтобы они составили акт,а то Гор газ как правило не очень то спешит что то делать,а так на руках уже будет акт-бумажка,а с бумажкой...

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

01.01.2011 в 11:29:41

sand61111 написал : а то Гор газ как правило не очень то спешит

Если сказать что-то вроде "...почему-то прекратилась подача газа: плита не горит, котёл потух...", то это будет аварийной заявкой. Если будут мерять давление газа, то минимальне - 120 миллиметров водяного столба.

0
altruist777
altruist777
Местный

Регистрация: 19.06.2009

Ярославль

Сообщений: 329

01.01.2011 в 18:27:44

Serx написал : 120 миллиметров водяного столба

это 12 мбар?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

02.01.2011 в 13:39:53

altruist777 Вроде бы да.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2012 в 22:18:53

Значит, например, 155 мм вод ст - это нормальное давление для котла?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

30.01.2012 в 22:22:42

mit01, да. Вообще же, отечественная техника "заточена" на давление 130 мм. вод. столба. Немного больше - лучше греть будет, главное - чтоб не менее 120.

0