viders-pro написал :
Открывание двух замков - исключено. Так как в один момент времени активна только одна панель!
Могу напомнить, что время снятия напряжения с панели - порядка 30-45 секунд. Представьте себе последовательные звонки с разных вызывных панелей в течение данного интервала. Когда питание с первой еще не снялось по таймеру, а на вторую уже подано вторым головным устройством.
На счет "исключено" - Вы сильно погорячились. Лично я на текущий момент при утверждении неприятности про одновременное открывание - оперирую реальными объектами, с домофонами, которые умеют работать в режиме 2+2. Даже в этом случае есть проблемы с одновременным открыванием.
Именно из-за данного "глюка" мы отказались от 7* серий домофонов от Коммакса в тех местах, где нужны мультипоинт-решения. Там используем Гарди и Кенвей.