03.01.2011 в 12:49:19
Летом устанавливали кондиционер Panasonic CS-A9JKD / CU-A9JKD, 17 этаж, Москва. Кондиционер используется исключительно в тёплое время года, зимний комплект не установлен. И с сентября месяца не используется. На днях вылез на балкон и обратил внимание, что отрезок трассы трубопроводов выходящий из стены и подходящий к наружному блоку, а именно теплоизоляция трубок здорово нарушена. Местами сквозь трещины и дырки теплоизоляции видны и торчат медные трубки, местами позеленевшие. С момента установки прошло всего 6 месяцев. Не могу понять почему разрушилась теплоизоляция трубок? Устанавливала официальная фирма, всё по договору. В общем кто подскажет, что ето может быть, чем грозит, как поступить в дальнейшем, стоит ли с такой темой обращаться в фирму-установщика? Естественно с учётом того, что дальнейшее использование кондёра начнётся тока с апреля-мая месяца. Всё равно всю работу делать весной. Что удалось сфоткал. Заранее СПАСИБО за ответы!
03.01.2011 в 13:39:14
наружняя теплоизоляция не так важна , как внутренняя. я бы сказал- не обязательна. исключение- когда внешний висит выше внутреннего.
03.01.2011 в 14:08:57
C2h5-OH написал : наружняя теплоизоляция не так важна , как внутренняя. я бы сказал- не обязательна. исключение- когда внешний висит выше внутреннего.
А в чём разница: выше, ниже ? Если технологически отверстие выполнено правильно, разницы никакой ...
ВЛАД76 написал : Не могу понять почему разрушилась теплоизоляция трубок? Устанавливала официальная фирма, всё по договору.
Другое дело, что на фото используется материал K-Flex, который уже давно ни один уважающий себя монтажник не применяет .... Думаю дело в птичках и экономии ... Не удивлюсь если и труба made in China ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.01.2011 в 14:22:05
конденсать стекает по трубке вниз- не все петлю делают.
03.01.2011 в 14:55:40
C2h5-OH написал : конденсать стекает по трубке вниз- не все петлю делают.
Сие изделие есть вредно для оборудования ... Да и без надобности оно на бытовухе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.01.2011 в 11:41:57
:-((( мне то что теперь делать с этим хозяйством в апреле месяце???? к тому времени теплоизоляция вообще может отвалится... на работу кандёра ето же влияет...
вызывать обратно мастеров или самому что-то придумывать?
06.01.2011 в 12:25:38
ВЛАД76 написал : мне то что теперь делать с этим хозяйством в апреле месяце???? к тому времени теплоизоляция вообще может отвалится... на работу кандёра ето же влияет...
вызывать обратно мастеров или самому что-то придумывать?
Попробуйте вызвать, но сомневаюсь, что приедут ... Будет масса отговорок ... На работу оборудование это сильно не повлияет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.01.2011 в 20:04:55
Бориска66 написал : Будет масса отговорок ...
Ну почему же - негарантийный случай, вмешательство третьей силы, нужно срочно устранять :)
10.01.2011 в 18:22:34
по моемому проще самому весной снять повреждённую теплоизоляцию и купив новую надеть ничего не разбирая. а потом уже обмотать лентой и стяжками крепануть. ну я так предполагаю......может кто поправит или дополнит?
10.01.2011 в 18:25:30
ВЛАД76 Вариант имеет право на существование ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.01.2011 в 21:40:56
ВЛАД76 написал : может кто поправит или дополнит?
даже дополнить нечего ... :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.