Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 18:51:09

Решили мы кухню отремонтировать. Заказали кухню и пока ее делают занялись ремонтом оной. И вот столкнулись с проблемой это - электрика.:swoon
Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика. Хотелось бы малой кровью отделаться, долбить всю квартиру нет желания и возможности. Вот я предложил вариант изменений: 1 Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе); 2 Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.) она обозначена красным. Может и счетчик сменить, то на какой? Для холодильника нужно отдельно провод?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.01.2011 в 18:55:47

Счетчик - не ваша тема. Пусть меняют те, кому это надо.

ОТК написал : Задействовать старую не подключенную линию

  • это можно, только при условии хороших соединений на клеммах. Я бы поставил на месте старой розетки коробку с клеммниками (только не туннельными с зажимом торцом винта, а колодку под колечко), а от нее бы развел на пару-тройку розеток по кухне. Если у вас будет эл.духовой шкаф, протяните линию сразу и для него, под защитой автомата С16. Да, желательно было бы УЗО поставить, хотя бы одно на всю квартиру. Лучше 2 раздельных, чтоб в потьмах не шарить.
0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

06.01.2011 в 21:26:20

ОТК написал : (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.

А точно алюминий 2,5? На плиту маловато, может там 6?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

06.01.2011 в 22:20:10

ОТК написал : Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика.

Я бы советовал поменять эл.проводку хотя бы на кухне. Раз уж взялись за ремонт кухни. Поменять старый алюминий, на медный кабель. Для розеток фартука и др... NYM 3*2,5 мм.кв. вполне подойдёт. Про плиту только непонятно из вашего сообщения. Какая она ??? Эл. Щит сделайте в квартире, под будущую замену всей электропроводки в квартире....

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 22:27:46

Мерил штангелем получилось d 2.3мм это 3кв\мм получается, но даже если ошибся в замерах то не меньше 2.5 мм\кв

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 22:29:21

Техника встроенная, варочная панель газовая а духовка электрическая.

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 22:37:42

Счетчик в квартиру думаю ненадо, у нас тамбур есть. Если только по техническим причинам на старом месте установить не получиться то тогда да.

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 22:39:22

Вы считаете, что провода NYM 3*2,5 на всю технику достаточно?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

06.01.2011 в 22:40:23

ОТК написал : Счетчик в квартиру думаю ненадо, у нас тамбур есть

А никто вроде и не предлагал счётчик в квартиру переносить. Предлагали щиток в квартире сделать, а счётчик и вводной АВ так и останутся в этажном щите.

ОТК написал : Вы считаете, что провода NYM 3*2,5 на всю технику достаточно?

Эт смотря какая у Вас техника есть.

ОТК написал : Мерил штангелем получилось d 2.3мм это 3кв\мм получается, но даже если ошибся в замерах то не меньше 2.5 мм\кв

А провод просто в стену замурован?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.01.2011 в 22:41:32

2ОТК каналы для кабелей в плитах просматриваются? Гипсолитовые стены есть? Этаж дорисуйте, где щит?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.01.2011 в 22:44:04

ОТК написал : d 2.3мм

Итого R=1.15, S=3.14*1.15^2=4,15265

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.01.2011 в 22:45:49

Что бы правильно осовременить, нужно знать состояние этажного щита. И как так у Вас розетка под эл. печь и газовые печи?

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 23:19:20

Провод в стене.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.01.2011 в 23:21:58

ОТК Это закономерно и понятно

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

06.01.2011 в 23:43:45

gugulaki написал : 2ОТК каналы для кабелей в плитах просматриваются? Гипсолитовые стены есть? Этаж дорисуйте, где щит?

Ничего не видно вот фото

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу