Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2006 в 19:09:02

Имеется пилорама с двигателем 13 кВт. И при пуске значительно садится напряжение в сети. Что-то можно сделать в домашних условиях для замедления пуска? (я не беру в расчет устройства заводского изготовления за 15000 - 20000 руб.). Кто - нибудь сталкивался?

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

14.06.2006 в 21:51:14

Ставьте поседовательно с мотором сопротивлятор, в простейшем случае - тэны в каждую фазу; после разгона их закорачивайте, для этого поставьте ещё один пускатель, в идеале - через реле времени: включился главный пускатель - дал команду реле времени - оно секунд через десяток включило второй пускатель, закорачивающий тэны.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

15.06.2006 в 13:48:17

2senatr
Для начала посмотреть как включены обмотки Y или ∆. Мощность какая-то не типовая кстати. Если соединение ∆, то тогда все просто (но это если повезет). Советы по поводу ТЭНов вряд-ли пройдут при такой мощности (ТЭН должен иметь примерно такую же). Оптимальное решение софт-стартер, но это решение будет стоить 250 - 300$, и то от китайских товарищей. Можно еще попробовать соорудить реакторный пуск, для этого нужно намотать на сердечники от трансформаторов катушки достаточно толстым проводом (2,5мм не менее) , число витков нужно подбирать эксперементально. Катушки включаются последовательно, затем закорачиваются пускателем после запуска.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

15.06.2006 в 15:47:55

senatr написал : не беру в расчет устройства заводского изготовления за 15000 - 20000 руб

А за 8500 рублей французское устройство плавного пуска и торможения берёте в расчёт ?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.06.2006 в 16:31:58

senatr написал : Имеется пилорама с двигателем 13 кВт. И при пуске значительно садится напряжение в сети.

Просто увеличить сечение того участка сети, на котором "просаживается" напряжение. А возможен и более банальный вариант - где-то во вводе не затянуты болты, помогает ревизия...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.06.2006 в 19:28:37

Спасибо за советы.
Дело в том, что увеличить сечения проводов нет возможности - это был бы самый простой вариант. Софт-стартер в нашем регионе стоит от 15000 ру., а подбор сопротивлений (тэнов) положительного результата не дал, т.к. видимо двигатель очень мощный - либо не запускается вобще, либо очень медленно крутится и при закорачивании их все равно просадка большая. Такой эксперимент я проводил с трех киловатником - кое что получилось, а с 13 кВт -пока проблемно.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

15.06.2006 в 20:40:15

А если попробовать механически решить проблему? Например, пускать движок без нагрузки, а потом плавно подсоединять пилораму через аналог автомобильного сцепления.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2006 в 20:57:50

Вы, все-таки, посмотрите, как у вас включены обмотки. Если из статора торчат шесть концов и сейчас включено треугольником, то можно запускать на звезде, а после запуска включать треугольник. В этом случае будет достаточно двух пускателей и пневматической приставки времени на пускатель или токового реле.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

15.06.2006 в 23:35:22

2senatr
Для такой мощности, каждый ТЭН жолжен быть килловат по 20, таких мне не встречалось. Пускать двигатель без нагрузки - все равно пусковой ток будет 5 - 7 от номинала, время раскрутки только уменьшиться.

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

16.06.2006 в 01:01:53

pzotov - написал : Советы по поводу ТЭНов вряд-ли пройдут при такой мощности (ТЭН должен иметь примерно такую же).

3х5kW пойдёт?

Slawa - написал : Просто увеличить сечение того участка сети, на котором "просаживается" напряжение.

30kW мотор на длинной линии ну очень тяжело разгонялся. После переселения на короткую линию всё стало ОК. Тянул гидронасос, надо было кроме разгона собственной массы ещё и давление давать прямо при разгоне. Циркулярка в этом плане полегче должна быть.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

16.06.2006 в 11:56:21

2ал99екс
Нужно пробовать, но боюсь маловато будет (зависит еще конечно от условий пуска) Номинальный ток движка 20-24 А , у ТЭНа того же порядка. Учитывая пусковой ток, к двигателю будет приложено напряжение 15-25% от номинала, и хватит ли этого для разгона-вопрос.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу