MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

09.01.2011 в 13:08:54

Доброе время суток всем! Есть мысль установить квартирный щиток (не утопленный) примерно в области отмеченной красным прямоугольником на фотографии. Интересует вопрос не будет ли это противоречить каким-либо правилам.

По фото: Расстояние щитка от пола около 165 см, слева входная дверь (открывается в противоположную от щитка сторону), справа кладовка, коридор в кухню примерно 1.5 метра.

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

09.01.2011 в 14:48:44

От карниза 150мм но слижком близко выключатели находятся. Чуть ниже выключателей поставте щит, мое мнение такое.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

09.01.2011 в 14:51:21

Но насколько я знаю то щит должен находится на высоте глаз.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2011 в 15:13:09

Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности (СП31-110 п.13.6).

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

09.01.2011 в 18:54:47

Bladiclab Вы вырвали главное: 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.

Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.01.2011 в 20:47:22

MycopOk написал : Интересует вопрос не будет ли это противоречить каким-либо правилам.

Разве что пожарным,- по ширине прохода... Если Вам (хозяину, жильцам) он мешать не будет - устанавливайте.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

09.01.2011 в 20:50:52

Bladiclab написал : Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола

...а если в щиток поставлен счётчик?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2011 в 20:56:01

Высота установки электросчетчика от пола до коробки зажимов должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

09.01.2011 в 20:57:21

Ну и как прикажете совместить два противоречащих друг другу требования? :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2011 в 21:01:20

В старых домах квартирные щиты были на высоте от 2 м. В данном случае пошел бы внутренний щит 1,7м. Но в таком месте как на фото Вы бы накладной установили бы? Информации мало может и место можно сменить.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

09.01.2011 в 21:05:45

Bladiclab написал : в таком месте как на фото Вы бы накладной установили бы?

Если отталкиваться от "буквы закона", то в накладных щитах счётчики устанавливать вообще невозможно... если не ошибаюсь...:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу