Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2011 в 16:37:11

ГрАнд написал : Ремон скорее всего был не капитальный, просто замена существующей проводки и замена старых черных автоматов на новые ИЭКи.

Действительно в Вашем эт. щите произведена замена АВ, нулевых колодок, пакетников на АВ до счетчика и провода разводки щита. Раньше использовалось две фазы (на квартиры). И подключены они были на шины с изоляторами. Нулевой провод был подключен с права за установленным нулевым орешком.

С нулевого ореха к корпусу эт. щита (по фото не видна) есть перемычка? Такое ощущение, что корпус щита висит в воздухе.

ГрАнд написал : Уверен, что третий провод заземления пригодится, осталось только узнать куда его подключатьв щитке.

Стоячные провода не менялись. А это плохо. Узнать их действительное состояние можно у электрика. ВРУ это электро щитовая дома.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2011 в 16:46:45

ГрАнд написал : Маленький ребенок — основная причина моего желания защитить сеть с УЗО. Но и в целом его использование считаю вполне оправданным.

Ставить однозначно. А будет выбивать, со старой проводкой не будет, на это есть проверка сопротивления изоляции. В наш век высоких технологий, в большинстве с сомнительным качеством изготовления, с неоправданно завышенными мощностями (бытовых приборов) да на старых сетях которые должны 20 лет как на свалке быть, понадобится, и коврики диэлектрические постелем.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 18:41:41

ГрАнд написал : ак вот чтобы проложить к себе кабель в 10 мм кв мне потребуется подключать его к клеме в счетчике, а он опломбирован. Даже если и нет, я не хочу в него залезать. Мне бы лучше прицепить автомат, который будет как бы в роли общего рубильника, к тому кабелю, который сейчас идет из счетчика на распределительные автоматы, а уже из него вести к себе в квартиру. Просто тот автомат на 40А, что сейчас стоит в щитке, стоит до счетчика, т.е. использовать его для этих целей я не смогу.

Перед счетчиком оставьте 2х полюсный АВ на 40 А. После счетчика установите винтовые клеммы на дин рейку и через них на свой ввод.

ОРЕХ ответвительный сжим для ответвления от магистрали. Магистраль может быть медь или AL и отвад может быть любым, т.к. в орехе проводники зажимаются через стальную пластину. Орех самый надежный вариант ответвления от стояка, но он не предназначен для всовывания в него нескольких монопроволочных проводников

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 18:44:47

ГрАнд написал : Что такое ВРУ пока не знаю

это вводно распределительное устройство дома. Шкаф(ы) куда входят кабели от трансформаторной подстанции(ТП) и осуществляется развод кабелей по стоякам

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 18:47:00

Bladiclab написал : Такое ощущение, что корпус щита висит в воздухе.

Я думаю он неспроста висит в воздухе, если ноль не нулевый то кусаться щит будет(меня пару раз так дернуло)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2011 в 19:06:43

gugulaki написал : Я думаю он неспроста висит в воздухе, если ноль не нулевый то кусаться щит будет

Если ноль живой, а через щит идет достаточно старья, светится, будет очень хорошо.
Беспокоит еще и другое, откуда 40А на вводе, максимум 25А. Недолго с таким капитальным подходом (ремонтом) с висящим щитом стояку жить осталось.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 19:09:34

Так что для ТС, о земле из PEN лучше забыть

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2011 в 19:13:08

Из той информации, которую представил да.

0
abc-жзк
abc-жзк
Новичок

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

15.01.2011 в 19:17:10

gugulaki написал : Так что для ТС,

системы TC не существует,есть TN-C

gugulaki написал : о земле из PEN лучше забыть

Поддерживаю на 100 % А узо я бы поставил,хотя бы на потребителей которые в ванной

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 19:19:08

abc-жзк написал : системы TC

abc-жзк написал : Так что для ТС

Означает : что для ТопикСтартера :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2011 в 19:20:42

abc-жзк написал : системы TC не существует

Имеется в виду первоисточник (задавший вопрос).

abc-жзк написал : А узо я бы поставил

Я бы на все, предварительно толкнув на сопротивление.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу