01.03.2011 в 17:08:16
ИС-X написал : А если для опрессовки наддуть 5-6 атмосфер автомобильным насосом?
таки можно опресовку вообще не делать :)
01.03.2011 в 20:14:37
Kvost написал : Это вряд-ли. Медь легко держит 200атм и более. Если только брак выявить.
Тонкостенная вполне легко лопается и при 30...40 бар .... Сама по себе медь не гарант того, что она выдержит большое давление ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.03.2011 в 22:15:31
В инструкции по установке R22 конд. написано, что проверка на утечку производится сухим азотом с давлением НЕ ВЫШЕ 150psig, что соответствует 10 Атм. Или, инструкции пишутся не для настоящего профессионала, который святее папы римского?
01.03.2011 в 22:27:16
vlads написал : Или, инструкции пишутся не для настоящего профессионала, который святее папы римского?
а папа римский знает какое давление в трубках в режиме "Тепло" ? и что вы все время инструкциями своими тычите кетайскими?
01.03.2011 в 22:28:19
vlads написал : В инструкции по установке R22 конд. написано, что проверка на утечку производится сухим азотом с давлением НЕ ВЫШЕ 150psig, что соответствует 10 Атм.
Или, инструкции пишутся не для настоящего профессионала, который святее папы римского?
Где же Вы такую инструкцию нашли ? Беда в том, что при работе оборудования нормальное давление при котором происходит конденсация хладагента 14...16 бар, по Российиским стандартам проверочное (опрессовочное) давление должно бвть в 1,6 раза выше ... Считайте сами и думайте дальше ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.03.2011 в 22:35:01
Со стороны газа, при темп. окружающего воздуха= 35 Гр. - 4-5 Атм. А какими инстр. можно тыкать? японскими можно? Ждите, скоро тыкну.
01.03.2011 в 22:36:30
vlads написал : Со стороны газа, при темп. окружающего воздуха= 35 Гр. - 4-5 Атм.
так вы только толсенькую трубку прессуете? ололо
01.03.2011 в 22:53:10
очередной проффэссор-кондиционерщик, обчитавший инструкций :)
vlads написал : Со стороны газа
это где такое ? :)
vlads написал : при темп. окружающего воздуха= 35 Гр. - 4-5 Атм.
это верно от части. я напомню еще раз свой вопрос -
ломастер написал : а папа римский знает какое давление в трубках в режиме "Тепло" ?
01.03.2011 в 23:04:42
vlads написал : Со стороны газа, при темп. окружающего воздуха= 35 Гр. - 4-5 Атм. А какими инстр. можно тыкать? японскими можно? Ждите, скоро тыкну.
Это когда работает, а когда просто отдыхает на солнце? Опять же на тепло, особенно когда обогревает теплообменник до температуры в 60 градусов, плюс наружник грязный и фильтра давно не чистили.
Kvost написал : Медь легко держит 200атм и более.
Калачи - вообще фольга.
Но при монтаже прессуем только трассу и соединения (справедливо полагая, что технику уже опрессовали на заводе), поэтому если труба нормального качества, то остаются 4 гайки- имхо, можно и фреоном прессануть, а проверять эл. течеискателем- грамма 2 в год чтобы ловил....
01.03.2011 в 23:24:54
01.03.2011 в 23:29:02
2vlads молодец,давай жги еще! :) укажи хоть к какому кетайскому барахлу эта инструкция? читать ты умееш - это большой плюс, а думать? я тебе в третий раз вопрос задаю -
ломастер написал : а папа римский знает какое давление в трубках в режиме "Тепло" ?
01.03.2011 в 23:34:43
ломастер написал : к какому кетайскому барахлу эта инструкция?
Ну, Новосибирск в Россеи, нибудь центр вселенной, там LG держат за барахло, и ездят токмо на каенах, а у нас в московии - это народная марка.
01.03.2011 в 23:48:14
2vladsя не вижу в тексте словосочетаний "максимально возможное давление" или "рекомендуемое давление истытаний на опресовку" и тд ты выдрал кусок,часть текста из инструкции который к опресовке вообще не относится. При этом корчиш из себя профессора, не понимая вообще о чем речь... Я больше ничего не буду коментировать тк это безсмысленно для меня... а LG везде барахло... :)
02.03.2011 в 00:00:50
ломастер написал : я тебе в третий раз вопрос задаю
В инструкциях по установке некетайской Тошибы вообще отсутствует пункт по проверке высоким давлением на герметичность, есть только вакуумизация и проверка на "держание" вакуума в течении опр. времени. Если твои трубы и струмент кетайскии и глаз один не видит, а другой косит, то тогда конечно, проверяй по полной на всякий пожарный..
02.03.2011 в 00:08:45
vlads написал : то тогда конечно, проверяй по полной на всякий пожарный..
я бытовуху не проверяю, проверяю где есть пайка и длинные трассы. ты все два мануала прочитал, внимательно? так вот я тебе скажу что их больше и ты прочитал не самые лутшие, советую курить правельные мануалы... и еще ты меня реально утомил своей глупостью...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.