02.06.2013 в 16:11:37
Дикий + написал : На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.
Это ни разу не панацея, и фильтр там стоит из серии осушителя, по своей конструкции подобную каку не задерживает ...
Да если бы и пытался задержать, все равно это косяк был бы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.06.2013 в 13:30:58
Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...
04.06.2013 в 07:22:24
salabus написал : Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...
От меди любезный, происходит омеднение движущихся частей компрессора, увеличивается нагрев, и т.д., при вскрытии трупика все предельно наглядно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.06.2013 в 09:25:04
омеднение от медной стружки???:eek: отдохнуть тебе надо,борька.не бережешь ты себя;)
05.06.2013 в 03:07:17
baziliov, а от чего происходит омеднение? От цинка, что ли??? Довольно сильно трение, высокое давление и немаленькая температура. Другой вопрос, что для такого эффекта трубу надо резать исключительно болгаркой, и раз по 7-8 оставаться недовольным результатом. Я имел в виду ту мааааленькую стружечку, которую вы не заметили и стряхнули в трубу...
05.06.2013 в 09:13:29
омеднение-химический процес.и от наличия или отсутствия стружки не зависит:)
05.06.2013 в 19:29:00
Происходит в результате окисления масла из-за присутствия влаги.
06.06.2013 в 14:28:10
Есть древний сплит конструктор на R22, хозяин снял и поставил новый, краны не закручивали просто обломали трубки. Простоял он так пару месяцев. Маслу все или есть шансы?
19.08.2016 в 18:03:17
Добрый день, Мастера!
Зачем вакуумировать кондюк на R410A? Неужели из-за небольшого количества паров в контуре изменится кислотность масла? Неужели все так серьезно? Неужели не вакуумированный кондюк провалит экспресс тест масла на кислотность? Не верю!!! Как быстро происходит реакция? День-два-год?
20.08.2016 в 11:40:01
Supervolt написал: Есть древний сплит конструктор на R22 ,хозяин снял и поставил новый , краны не закручивали просто обломали трубки. Простоял он так пару месяцев.Маслу все или есть шансы ?
Supervolt, C R22 не все так плохо - т.к. там нет полиэфирного масла. Я бы при монтаже поставил противокислотный фильтр, хорошенько его отвакуумировал и заправил по весам - и проработает он еще сто лет :)
20.08.2016 в 11:41:42
Stasus905 написал: Добрый день, Мастера!
Зачем вакуумировать кондюк на R410A? Неужели из-за небольшого количества паров в контуре изменится кислотность масла? Неужели все так серьезно? Неужели не вакуумированный кондюк провалит экспресс тест масла на кислотность? Не верю!! Как быстро происходит реакция? День-два-год?
Stasus905, Бывает что из-за это влага при работе в капиллярной трубке замерзает и полностью ее закупоривает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.