01.06.2013 в 03:58:32
gotman написал : не трахайте мозг - вакуумировать 410 надо обязательно
А какой - необязательно? Может быть, 22-й это позволяет? Или 134? Или 404, 407? Оправданий продувке никто не придумывает: просто кондеи на удачно продутых трассах стоят до сих пор, а про неудачно продутые никто не знает, поскольку они уже давно не стоят... А вот неудачно свакуумированный контур - это ставит мою фантазию в тупик.
01.06.2013 в 09:27:07
PolyTrade написал : Эта процедура избавит компрессор от попадания в него влаги, стружек медных, пыли и прочих "ненужностей".
от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?
PolyTrade написал : Но для монтажников - это драгоценное время,
При правильной организации - потерь времени нет никаких - только вакуумник дотащить до места монтажа. Смонтировали холодилку и пока подключают электрику - контур вакуумируется.
01.06.2013 в 11:14:25
Дикий + написал : от влаги - согласен
Да, тут то же соглашусь ...
Сор немного иначе из магистралей удаляют ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.06.2013 в 11:40:35
PolyTrade написал : salabus, Правда, сейчас вот смотрю на "продутый" Panasonic стандарт-класса (китаёза), работающий у меня в кабинете 10-й (!!!) сезон...:), :)
Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
01.06.2013 в 11:51:22
КАТРАН написал : Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холодные на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
Фреон в меди растворяется ??? ;)
Ты причину явления так и не понял ??? ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.06.2013 в 12:05:41
Бориска66,
Опять ничего не понял,старею наверно;)только отбоя нет от пшиканутых сплитов и их хозяев:cool:
01.06.2013 в 20:49:46
КАТРАН написал : -она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
хочешь сломаю тебе мосх?;)Снижение теипературы кипения на 1гр приводит к снижению холодопроизводительности на 5%:)
02.06.2013 в 02:31:59
Дикий + написал : от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?
Тоже хотел про это заметить, но как-то забыл... Воздух, и его влага - выходят, а стружку от риммера ты вакуумом никак не выгонишь. И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.
02.06.2013 в 07:48:42
КАТРАН написал : замерьте температуру на выходе у вашего старичка
Ради спортивного интереса замерял, получилось +8. Проделать остальное - ленюсь... :)
02.06.2013 в 12:13:20
salabus написал : И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.
Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...
Если есть EEV, то вкусняшек прибавиться в разы ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.06.2013 в 14:18:21
Бориска66 написал : Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...
На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.