salabus
salabus
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

01.06.2013 в 03:58:32

gotman написал : не трахайте мозг - вакуумировать 410 надо обязательно

А какой - необязательно? Может быть, 22-й это позволяет? Или 134? Или 404, 407? Оправданий продувке никто не придумывает: просто кондеи на удачно продутых трассах стоят до сих пор, а про неудачно продутые никто не знает, поскольку они уже давно не стоят... А вот неудачно свакуумированный контур - это ставит мою фантазию в тупик.

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

01.06.2013 в 09:27:07

PolyTrade написал : Эта процедура избавит компрессор от попадания в него влаги, стружек медных, пыли и прочих "ненужностей".

от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?

PolyTrade написал : Но для монтажников - это драгоценное время,

При правильной организации - потерь времени нет никаких - только вакуумник дотащить до места монтажа. Смонтировали холодилку и пока подключают электрику - контур вакуумируется.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.06.2013 в 11:14:25

Дикий + написал : от влаги - согласен

Да, тут то же соглашусь ...

Сор немного иначе из магистралей удаляют ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.06.2013 в 11:40:35

PolyTrade написал : salabus, Правда, сейчас вот смотрю на "продутый" Panasonic стандарт-класса (китаёза), работающий у меня в кабинете 10-й (!!!) сезон...:), :)

Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.06.2013 в 11:51:22

КАТРАН написал : Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холодные на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

Фреон в меди растворяется ??? ;)

Ты причину явления так и не понял ??? ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.06.2013 в 12:05:41

Бориска66,
Опять ничего не понял,старею наверно;)только отбоя нет от пшиканутых сплитов и их хозяев:cool:

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

01.06.2013 в 20:49:46

КАТРАН написал : -она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

хочешь сломаю тебе мосх?;)Снижение теипературы кипения на 1гр приводит к снижению холодопроизводительности на 5%:)

0
salabus
salabus
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

02.06.2013 в 02:31:59

Дикий + написал : от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?

Тоже хотел про это заметить, но как-то забыл... Воздух, и его влага - выходят, а стружку от риммера ты вакуумом никак не выгонишь. И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

02.06.2013 в 07:48:42

КАТРАН написал : замерьте температуру на выходе у вашего старичка

Ради спортивного интереса замерял, получилось +8. Проделать остальное - ленюсь... :)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.06.2013 в 12:13:20

salabus написал : И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.

Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...

Если есть EEV, то вкусняшек прибавиться в разы ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

02.06.2013 в 14:18:21

Бориска66 написал : Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...

На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.