Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 09:50:37

#2194675

Модернизация щитка в квартире Здравствуйте, необходимо переделать щиток в квартире В подъезде вводной - С40 (фотать не стал) В данный момент - 3 автомата на комнаты и кондиционер Буду делать еще 2 автомата, для кухонный техники Сейчас я так понимаю стоит общее узо. В магазине видел Диф. легранд, он занимает т.н. 2 посадочных места

  1. Скажите имеет смысл все это дело выкинуть и поставить на все линии кроме кондиционера Дифы?
  2. Если да то их получается надо будет подключать уже после счетчика?
  3. Решил проверить работу заземления в розетках. Соединяю рабочий ноль и защитный без потребителя- выбивает узо.
    Через лампочку ничего не происходит. Соединил фазу и заземления - Большая искра. Оплавился провод, черная розетка.
    Выбило и в щитке подъезде вводной тоже выбило. Прозвонил Ноль и землю - звониться. Напряжение: фаза - ноль - 220, фаза - земля 220, ноль - земля - 0 Скажите, так и должно работать?

Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

16.01.2011 в 10:13:36

#2194694

koka написал : Решил проверить работу заземления в розетках. Соединяю рабочий ноль и защитный без потребителя- выбивает узо.
Через лампочку ничего не происходит. Соединил фазу и заземления - Большая искра. Оплавился провод, черная розетка.
Выбило и в щитке подъезде вводной тоже выбило. Прозвонил Ноль и землю - звониться. Напряжение: фаза - ноль - 220, фаза - земля 220, ноль - земля - 0 Скажите, так и должно работать?

В общем - да... а КоЗу зачем устроили? ;)

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2011 в 10:17:05

#2194698

koka написал : Соединил фазу и заземления - Большая искра. Оплавился провод, черная розетка.

Это называется КЗ.

koka написал : Выбило и в щитке подъезде вводной тоже выбило. Прозвонил Ноль и землю - звониться.

С отключенным ДИФом в квартире?

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 10:17:15

#2194699

Шихаэль Мума написал : В общем - да... а КоЗу зачем устроили?

Как то думалось мне что помягче сработает

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 10:20:28

#2194703

Bladiclab написал : С отключенным ДИФом в квартире?

нет, с включенным. картинку обновил в первом посте, теперь все видно

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.01.2011 в 12:54:57

#2194890

koka написал : Сейчас я так понимаю стоит общее узо.

Диф.

koka написал : Скажите, так и должно работать?

Так и должно.

koka написал :

  1. Скажите имеет смысл все это дело выкинуть и поставить на все линии кроме кондиционера Дифы?

Хуже не будет, но недешево.

koka написал :

  1. Если да то их получается надо будет подключать уже после счетчика?

Разумеется.

Расскажите подробнее о назначении автоматов (особенно интересует ИЭК С25), планируемых нагрузках и сечении имеющихся кабелей.

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 22:00:46

#2195859

Марсик написал : Расскажите подробнее о назначении автоматов (особенно интересует ИЭК С25), планируемых нагрузках и сечении имеющихся кабелей.

Слева направо С16 IEK - кондиционер С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)
С16 ЕКФ кондиционер (не мощный) + спальня. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) С16 ЕКФ ванная(стиралка) + детская. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) Если не трудно то посоветуйте на что заменить, видел отзывы неплохие о легранде. Диф точно менять буду, С25 тоже тупит, включается с 5-15 раза, ну и остальные уж заодно надо думаю заменить. Рад выслушать ваши предложения Проводка в меди

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2011 в 22:13:41

#2195886

koka написал : С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)

koka написал : С25 тоже тупит, включается с 5-15 раза,

Не удивительно с такой нагрузкой. Молодец ИЭК предупреждает, но на издохе. Потом кабель. Нужно разгружать (дополнительные линии).

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 22:18:13

#2195899

Bladiclab написал : Не удивительно с такой нагрузкой. Молодец ИЭК предупреждает, но на издохе. Потом кабель. Нужно разгружать (дополнительные линии).

да в том то и дело, что он так включается, когда включен только один свет к примеру, все остальное выключено. 2 доп линии под духовку и ппм не решат эту проблемму. Еще необходимо разгружать?

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.01.2011 в 22:26:57

#2195915

koka написал : Если не трудно то посоветуйте на что заменить, видел отзывы неплохие о легранде. Диф точно менять буду, С25 тоже тупит, включается с 5-15 раза, ну и остальные уж заодно надо думаю заменить.

Заменить на любые брендовые: ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller... не знаю, что у вас больше распространено. Legrand - хороший выбор, недешево.

koka написал : Рад выслушать ваши предложения

Как-то в кашу все - от застройщика, вестимо... По-хорошему группа, где имеется кабель 1,5 мм2, требует АВ С10. В Вашем случае стоит поставить С16, но от хорошего производителя. Места в щитке немного, потому скорее всего одно УЗО 30мА 63А, после него 1Р АВ С16по числу групп.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2011 в 22:39:35

#2195948

Стиралка, посудомойка, духовка, водонагреватель (АВ согласно паспорта) отдельно.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.01.2011 в 22:45:27

#2195966

Bladiclab написал : Стиралка, посудомойка, духовка, водонагреватель (АВ согласно паспорта) отдельно.

Кстати. Сказанное в моем предыдущем сообщении справедливо, если речь идет лишь о переделке щитка. Если же ремонт с полной заменой проводки - тогда совсем другой коленкор!

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2011 в 22:48:47

#2195980

Увеличивать количество силовых линий. Соответственно увеличивать количество АВ, УЗО, ДИФ.
Либо пользоваться поочередно проектные силовые линии.

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

16.01.2011 в 23:44:53

#2196103

на кухню можно наверн закинуть еще одну линию, все равно две вести, в других комнатах обои только поклеяли. только есть ли смыл, там свч да тостер с миксером да хлебопечкой будет поочередно включаться, или с посудомойкой на одну линию кинуть, что б разгрузить С25 как вы говорите

Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

16.01.2011 в 23:59:19

#2196128

у вас стоит дифф кажется до счетчика? Правомерно ли так ставить ? (можно воровать )))

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

17.01.2011 в 00:05:59

#2196138

Razdolbai написал : у вас стоит дифф кажется до счетчика? Правомерно ли так ставить ? (можно воровать )))

я так понимаю что до счетчика, ну так было. Потом наказать же могут)))

Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

17.01.2011 в 00:15:06

#2196154

koka написал : Потом наказать же могут)))

Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите

Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:17:13

#2196161

Могут ,хотя опломбировали же так )) Дифф автомат по науке ставиться в подьездном щите ,тем более у вас счетчик в квартире

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

17.01.2011 в 00:20:48

#2196170

Razdolbai написал : Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите

там только вводный стоит

Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

17.01.2011 в 00:23:10

#2196173

koka написал : там только вводный стоит

Вот с него и должна идти фаза напрямую в счетчик

Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

17.01.2011 в 00:24:08

#2196174

Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой... никто не обязан понимать в электрике...;)

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

17.01.2011 в 00:29:04

#2196182

Шихаэль Мума написал : Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой...

да этот вопрос меня не так сильно беспокоит мне необходимо грамотно и верно сделать внутри квартиры, что поставить прошу компетентных людей с форума посоветовать

Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:29:32

#2196184

дифф или вводный должен стоять . В квартире провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть перемычки байпасом со счетчиком безбожно воровать электроэнергию)))

Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

17.01.2011 в 00:34:33

#2196193

Razdolbai написал : провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть

а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))

Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:40:45

#2196202

Шихаэль Мума написал : а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))

Правильно, нефиг ходить к честным людям:)

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

21.01.2011 в 08:50:35

#2204370

возможно ли закрепить Дин рейки слева и справа и туда повесить еще диф, что бы увеличить место? на ванну ставить какой диф с тем учетом что там стиралка и детская комната? Автомата 10mA 16А (AC) будет достаточно, или 30mA 25А (АС) ставить. Тож самое с дух шкафом 3500Вт мощности не будет ложных срабатываний?

Марсик написал : Места в щитке немного, потому скорее всего одно УЗО 30мА 63А, после него 1Р АВ С16по числу групп.

так все же если надйдется места, то как бы вы сделали уж хочется узо в ванну и посудомойку как минимум

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 09:25:20

#2204414

2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в таком боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:

  1. Диф С16 10мА - на ванную комнату;
  2. УЗО 40А 30мА, а после него:
  3. АВ С16 по числу групп.

Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

21.01.2011 в 09:47:56

#2204446

при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф узо и дифы занимают 2 места есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 10:00:08

#2204468

koka написал : при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф

Не забывайте про шины N и PE. К тому же, ведь не селедку маринуете!

koka написал : есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?

Есть необходимость в непрерывном кабеле от вводного АВ до установленного в квартире счетчика. А маленький бокс с АВ - один из способов избежать лишних вопросов. Кстати, вместо АВ можно поставить и выключатель нагрузки.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.01.2011 в 10:37:34

#2204518

Мои советы

koka написал : С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)

С25 IEK заменить на 16А.
на кухню пробросить доп линии на 1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность? 2 линия - ПММ 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А 3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке 4 линия - для духовки возможно объединить с линией 2

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий