дифф или вводный должен стоять . В квартире провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть перемычки байпасом со счетчиком безбожно воровать электроэнергию)))
17.01.2011 в 00:29:32
дифф или вводный должен стоять . В квартире провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть перемычки байпасом со счетчиком безбожно воровать электроэнергию)))
17.01.2011 в 00:34:33
Razdolbai написал : провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть
а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))
17.01.2011 в 00:40:45
Шихаэль Мума написал : а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))
Правильно, нефиг ходить к честным людям:)
21.01.2011 в 08:50:35
возможно ли закрепить Дин рейки слева и справа и туда повесить еще диф, что бы увеличить место? на ванну ставить какой диф с тем учетом что там стиралка и детская комната? Автомата 10mA 16А (AC) будет достаточно, или 30mA 25А (АС) ставить. Тож самое с дух шкафом 3500Вт мощности не будет ложных срабатываний?
Марсик написал : Места в щитке немного, потому скорее всего одно УЗО 30мА 63А, после него 1Р АВ С16по числу групп.
так все же если надйдется места, то как бы вы сделали уж хочется узо в ванну и посудомойку как минимум
21.01.2011 в 09:25:20
2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в
21.01.2011 в 09:47:56
при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф узо и дифы занимают 2 места есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?
21.01.2011 в 10:00:08
koka написал : при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф
Не забывайте про шины N и PE. К тому же, ведь не селедку маринуете!
koka написал : есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?
Есть необходимость в непрерывном кабеле от вводного АВ до установленного в квартире счетчика. А маленький бокс с АВ - один из способов избежать лишних вопросов. Кстати, вместо АВ можно поставить и выключатель нагрузки.
21.01.2011 в 10:37:34
Мои советы
koka написал : С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)
С25 IEK заменить на 16А.
на кухню пробросить доп линии на
1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность?
2 линия - ПММ 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А
3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
4 линия - для духовки возможно объединить с линией 2
21.01.2011 в 10:39:00
koka написал : С16 ЕКФ ванная(стиралка) + детская. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2)
этот АВ меняете на АВДТ 10мА/16А
21.01.2011 в 10:44:49
Не забудьте перед началом работ промаркировать изолентой по цветам концы проводов. Еще нужно заземлить сам щит, т.к. он у вас металлический
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу