Можно ли на вводе поставить одно общее трехфазное УЗО и дальше трехполюсный автомат на розетки 380В и несколько однополюсных автоматов на розетки 220В? Или на каждую фазу отдельно?

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

17.01.2011 в 00:57:47

если будет утечка а общее узо на маленький ток то оно сработает и все обесточит - если общее будет на 300 ма а потом на однофазные будут стоять свои на 30 или 10 ма то так правильнее помоему - а вообще не видя целей тяжело правильно советовать

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.01.2011 в 01:11:56

На вводе первым должен стоять автомат или диф автомат.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

17.01.2011 в 01:21:40

Да на воде 3p автомат после узо после автомат, на розетки 380 с водново узо ставишь узо на 1 фазу после, автомат на 16 ампер уже к розеткам кабель 3*2,5.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

17.01.2011 в 05:40:39

Схема там простая: одна комната в ней две трехфазные розетки (швейные машины) и 4 или 5 однофазных.
В начале вводного кабеля (в этажном щите) 3р 32А автомат (кабель ВВГ 5х4), а уже в комнате в щитке УЗО 63А 30mA,
и далее один 3р 16А и три 1р 16А. Кабеля ВВГ 5х2,5 и 3х2,5. Самый мощный прибор электрочайник.

п.с. Освещение отдельной линией уже сделано.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2011 в 06:46:31

2NazAnd Установка дополнительных однофазных УЗО - не требуется.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

17.01.2011 в 15:56:24

Спасибо!