MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

17.01.2011 в 16:15:29

Вот теперь все понятно СПАСИБО

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 09:09:36

Надеюсь провод со скруткой не ваш?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.01.2011 в 09:27:34

MAZILLA83 написал : Мои автоматы слева 2 черных.

Очень вызывающе выглядит подгоревшая изоляция проводов! Как вариант, предложу (все АВ однополюсные):

  1. После счетчика диф С32 30мА;
  2. АВ С10 (старая линия 1);
  3. АВ С16 (старая линия 2 + стиралка и водогрей; последними одновременно не пользоваться!);
  4. АВ С10 (прихожая);
  5. АВ С16 (духовка + вар. панель);
  6. Нулевая шинка.
0
MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

18.01.2011 в 10:41:56

Надеюсь провод со скруткой не ваш?

Провод со скруткой не мой.

0
MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

18.01.2011 в 10:45:06

Очень вызывающе выглядит подгоревшая изоляция проводов!

Подгоревшая изоляция это мой недогляд, разболтался зажим....

0
MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

29.01.2011 в 21:49:28

Спасибо, помогли! Вот результат!

0
Вложение
MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

29.01.2011 в 21:50:54

А было так!

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

30.01.2011 в 10:53:46

"Все правильно сделал". Рубильник решили не менять? Гребенку двухполюсную в левую клемму диффа не завели или это на фотке так?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

30.01.2011 в 10:56:37

VladislavV написал : Рубильник решили не менять?

Общий на 2 квартиры, ему оно надо менять? Он свою квартиру обесточит.

VladislavV написал : Гребенку двухполюсную в левую клемму диффа не завели или это на фотке так?

Скорей всего разводка двумя однополюсным шинами

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.01.2011 в 11:51:40

MAZILLA83 написал : Спасибо, помогли! Вот результат!

Интересно увидеть номиналы. Применить 2Р АВ - хорошее решение, упростило задачу.

0
MAZILLA83
MAZILLA83
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 20

30.01.2011 в 22:26:53

2 VladislavV Да рубильник решил не менять из меркантильных соображений (раз он сделан В СССР) значит при 40 А не вырубиться))) Ну это я так думаю, поправте если я не прав. Ну и как следствие я всегда смогу забрать свои 32 ампера, со вводного диффа.)))

Гребенки 2 штуки, одна на фазу, другая на ноль, так как в автоматах легран есть место для гребенки под винт, ее и решил использовать в качестве нулевой.