18.01.2011 в 13:25:36
Имеем 2 шкафа 1000х1000х2500, обшитые снаружи пенопластом. Внутри необходимо воздушное отопление. Я прикинул, можно пустить внутри пластиковые воздуховоды, а забор воздуха и нагрев сделать с помощью канального вентилятора + воздухонагревателя на 1.2 - 2 кВт.
Теперь вопрос: вентилятор и нагреватель стОят в сумме 6-7 тысяч. Но регуляторы скорости и температуры потянут еще на столько же. Есть ли какие-то недорогие регуляторы или может обычный диммер использовать?
Просто не хочется выкидывать 4500 на электронный регулятор нагрева, если сам нагреватель стоит 3500...
18.01.2011 в 13:30:58
Firus написал : Нужно воздушное отопление в шкафу - подскажите
А какая температура нужна в ящике ???? Может такое быть что достаточно и лампы накаливания чтобы поддерживать минимальный плюс. И почему хотите греть внешний воздух ???? Нужен постоянный приток ??? Ведь проще догревать внутренний, меньше тепла будет требоваться на нагрев. Очередной "партизан" которого надо "пытать" ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.01.2011 в 13:33:04
да уж. 2 кВт на 2 кв метра - круто. для сауны маловато вроде 2 по одному :D
18.01.2011 в 14:43:07
А возьмите обычный китайский тепловентилятор типа General KRP-2 и врежьте его "мордочкой" внутрь шкафа. Прибор будет забирать воздух снаружи и подавать в шкаф уже нагретым. Стоит в розницу 760 руб. "Канальный нагреватель+канальный вентилятор в одном флаконе" :), правда, терморегулятор не получит объективных данных, забирая наружный воздух..., но и ваша цель, как точно пордметил Ким, "партизанская"...
18.01.2011 в 17:58:14
Температура в шкафах нужна не меньше +15. Сами шкафы стоят в холодной пристройке, температура там на 7-8 градусов выше уличной. Так что при -25 на улице...
18.01.2011 в 18:20:42
Ким написал : Очередной "партизан" которого надо "пытать"
Так до конца и не признались ;) :)
tonche написал : 2 кВт на 2 кв метра - круто.
Конечно стоит взять по-меньше мощность. И вполне реально использовать вариант
PolyTrade написал : возьмите обычный китайский тепловентилятор типа General KRP-2 и врежьте его "мордочкой" внутрь шкафа.
А можно и как я написал выше, внутри рециркуляцию сделать с догревом. И свои 15 и выше градусов получите. Простенькую автоматику и все. ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2011 в 06:54:34
Firus написал : Температура в шкафах нужна не меньше +15. Сами шкафы стоят в холодной пристройке, температура там на 7-8 градусов выше уличной. Так что при -25 на улице...
Ким предлагает технически грамотный и ПРАВИЛЬНЫЙ способ. Рекомендую принять. Но если всё же решите экономить, то возьмите ДВА тепловентилятора KRP-2 и 1 метр квадратного воздуховода. Первый тепловентилятор поставьте на вход в воздуховод для предварительного нагрева воздуха. От -20 грудосов он повысит температуру примерно до -2+2 градуса, а второй тепловентилятор ставьте непосредственно на входе в шкаф и регулируйте ему термостат как вам нужно - на +15 или даже выше. Эта система примитивнее, но дешевле. И кстати, канальный нагреватель, о котором вы писали, мощностью 1,2-2 кВт сможет нагреть от -20 до +15 очень незначительное количество воздуха...
19.01.2011 в 08:00:20
PolyTrade написал : Первый тепловентилятор поставьте на вход в воздуховод для предварительного нагрева воздуха.
Беда то в том что господин "партизан" молчит о том насколько нужен постоянно свежий воздух. Если он нужен - то Ваш вариант на 100% проходной. А если не нужен - то зачем тратить лишнюю энергию на подогрев "холодного" наружного воздуха, когда достаточно догревать рециркуляцию, плюс автоматика для поддержания заданной температуры - что-то да сэкономится. ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2011 в 10:01:52
Ким написал : господин "партизан" молчит о том насколько нужен постоянно свежий воздух
О чем и речь! :) Если воздух не нужен, то можно внутрь шкафов поместить 1 кв.м. инфракрасной пленки Caleo + простенький терморегулятор, и пусть греется с минимальным расходом электроэнергии (220 Вт на 1 кв.м.). А если нужен - то Ваш вариант технически сложнеееееее, чуть дороже, но в эксплуатации - правильнее, а с рециркуляцией - экономичнее :).
19.01.2011 в 10:14:51
PolyTrade написал : внутрь шкафов поместить 1 кв.м. инфракрасной пленки Caleo + простенький терморегулятор, и пусть греется с минимальным расходом электроэнергии (220 Вт на 1 кв.м.)
А кстати классный вариант. На пол что нибудь типа плитки, пусть греется и греет ящик ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2011 в 10:37:27
Ким написал : На пол что нибудь типа плитки, пусть греется и греет ящик
Пленка чем хороша - можно на стену! :) А сверху можно и не покрывать! Мы так иногда банкоматы греем :), работает :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу