Мы вот как-то раз устроили в одной квартире короткое. Там тоже коробки были зашиты за потолком, скрутки на пайке... Результат - земля на закороченной линии не звонится :(
18.01.2011 в 18:00:41
Мы вот как-то раз устроили в одной квартире короткое. Там тоже коробки были зашиты за потолком, скрутки на пайке... Результат - земля на закороченной линии не звонится :(
18.01.2011 в 18:02:34
юра Т написал : хотя до того как сам не понаблюдал за "хорошо сделаными" скрутками я был уверен в них.
И что же вы там увидели? Поделитесь.
18.01.2011 в 18:16:21
avmal написал : Так спрашивайте более конкретно
Andre_K написал : Закоротить по группам линии и мегерить?
Я правильно вас понял?
18.01.2011 в 18:19:40
Andre_K написал : Поделитесь.
при высоких токах греются... и раз столкнулся с полным отказом скрутки(медь, моножила), высоко под потолком, на вид добротно сделаной, через которую был подцеплен моторчик дискошарика (нагрузка мизерная), ух с бубном побегал...
18.01.2011 в 18:32:31
юра Т написал : при высоких токах греются...
А какое соединение не греется?
юра Т написал : (нагрузка мизерная)
Этим летом переделывал у родственников проводку в ванне. Дом сдали в 1968 году. Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!! Прям не хорошо стало, у них ОСНОВНАЯ нагрузка именно там. Холява Бл...
18.01.2011 в 19:03:29
Andre_K написал : Распаячные коробки не доступны
Это не есть хорошо......
18.01.2011 в 20:24:01
Andre_K написал : Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий
Значит,40 лет назад скрутили,и всё нормально,а сейчас? Какие-то пружинки,обхватки,прихватки, и вроде медь с медью ,а в итоге
юра Т написал : среди угольков
:)
18.01.2011 в 20:50:08
Andre_K написал : Дом сдали в 1968 году. Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!!
Ну и что с ней? Алюминий рассыпался или как ни в чём не бывало?
18.01.2011 в 21:09:00
Тут теперь открылся "филиал" темы о соединениях?... ;) Были времена была и скрутка. Меняются времена, растут потребности и нагрузки, меняется нормативка и требования к соединениям. Что толку обсуждать "качественную" скрутку, коль нет её более среди допустимых видов? Никому почему-то в голову не приходит ездить по Правилам движения 40-ых годов...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.01.2011 в 21:45:13
Andre_K написал : А сколько простоят коротенькие скрутки под пружинными колпачками еще посмотрим.
Так чего вы у нас смотреть собираетесь, вы в США посмотрите. Где СИЗы лет пятьдесят как широко используют.
18.01.2011 в 22:12:59
sergey_sav написал : Что толку обсуждать "качественную" скрутку, коль нет её более среди допустимых видов?
Мне кажется многие преувеличивают значимость подобных недоработок.
Andre_K написал : Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!! Прям не хорошо стало, у них ОСНОВНАЯ нагрузка именно там.
Ну скрутка и скрутка. Да, согласен, медь с алюминием нехорошо вместе скручивать, НО вспомнить что раньше творилось и сейчас творится в тех же ЭЩ (болтающиеся нули, жучки из какой-нибудь железяки, взрывающиеся пакетники, висящие на проводах автоматы и другие прелести), дак такая скрутка (более или менее нормально скрученная) это мелочь... по сравнению с этим. Поэтому я и спросил что там случилось с алюминием, который находился в неблагоприятных условиях...
Я не говорю, что такие огрехи можно прощать, не обращать на них внимания и так делать, но при прочих равных и говорить, что это такой кошмар и ужас, мне кажется, излишне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.