Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.01.2011 в 17:39:27

Andre_K написал : хорошо протянутая скрутка в 9-10 витков меня устраивает.

а после вас кто проверять будет?

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:42:44

юра Т написал : а после вас кто проверять будет?

Кто лет через 40 будет менять проводку.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2011 в 17:43:31

юра Т написал : нас так учили

Вот!!! Наконец-то дождался правильного ответа. И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.01.2011 в 17:45:23

Andre_K написал : Кто лет через 40 будет менять проводку.

а если несколько раньше, среди угольков, эксперт найдет просто скрученые проводки, догадайтесь кто будет крайний? (даже если скрутка будет совсем не при чем)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.01.2011 в 17:47:42

avmal написал : Сообщение от юра Т
нас так учили Вот!!! Наконец-то дождался правильного ответа. И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

это не моя цитата

ЭЭЭ, меня так не учили..., хотя до того как сам не понаблюдал за "хорошо сделаными" скрутками я был уверен в них.

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:48:02

avmal написал : И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

Ну почему же, я к ВАМ за советом и пришел!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2011 в 17:59:28

Andre_K написал : за советом и пришел!

Так спрашивайте более конкретно, если ответов ещё не получили.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

18.01.2011 в 18:00:41

Мы вот как-то раз устроили в одной квартире короткое. Там тоже коробки были зашиты за потолком, скрутки на пайке... Результат - земля на закороченной линии не звонится :(

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 18:02:34

юра Т написал : хотя до того как сам не понаблюдал за "хорошо сделаными" скрутками я был уверен в них.

И что же вы там увидели? Поделитесь.

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 18:16:21

avmal написал : Так спрашивайте более конкретно

Andre_K написал : Закоротить по группам линии и мегерить?

Я правильно вас понял?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.01.2011 в 18:19:40

Andre_K написал : Поделитесь.

при высоких токах греются... и раз столкнулся с полным отказом скрутки(медь, моножила), высоко под потолком, на вид добротно сделаной, через которую был подцеплен моторчик дискошарика (нагрузка мизерная), ух с бубном побегал...

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 18:32:31

юра Т написал : при высоких токах греются...

А какое соединение не греется?

юра Т написал : (нагрузка мизерная)

Этим летом переделывал у родственников проводку в ванне. Дом сдали в 1968 году. Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!! Прям не хорошо стало, у них ОСНОВНАЯ нагрузка именно там. Холява Бл...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.01.2011 в 19:03:29

Andre_K написал : Распаячные коробки не доступны

Это не есть хорошо......

0
Аватар пользователя
плиточник062

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Бишкек

Сообщений: 39

18.01.2011 в 20:24:01

Andre_K написал : Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий

Значит,40 лет назад скрутили,и всё нормально,а сейчас? Какие-то пружинки,обхватки,прихватки, и вроде медь с медью ,а в итоге

юра Т написал : среди угольков

:)

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

18.01.2011 в 20:50:08

Andre_K написал : Дом сдали в 1968 году. Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!!

Ну и что с ней? Алюминий рассыпался или как ни в чём не бывало?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу