Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:13:45

Dm написал : а включением нагрузки и замером температуры соединений проверяется?

Я думаю это излишне. NYM 3х2,5 лежащий по одной линии в штробе выдержит длительную нагрузку в 20А спокойно а мы ставим 16А автомат.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2011 в 17:23:33

Andre_K написал : ...но хорошо протянутая скрутка в 9-10 витков меня устраивает.

Жаль, что она отсутствует среди разрешённых видов соединений...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2011 в 17:26:54

Dm написал : а включением нагрузки и замером температуры соединений проверяется?

Для этих целей служит защитная аппаратура.

0
Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:38:43

sergey_sav написал : Жаль, что она отсутствует среди разрешённых видов соединений...

Мне тоже, но нас так учили, и эта технология отработала по 50 лет. А сколько простоят коротенькие скрутки под пружинными колпачками еще посмотрим.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.01.2011 в 17:39:27

Andre_K написал : хорошо протянутая скрутка в 9-10 витков меня устраивает.

а после вас кто проверять будет?

0
Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:42:44

юра Т написал : а после вас кто проверять будет?

Кто лет через 40 будет менять проводку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2011 в 17:43:31

юра Т написал : нас так учили

Вот!!! Наконец-то дождался правильного ответа. И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.01.2011 в 17:45:23

Andre_K написал : Кто лет через 40 будет менять проводку.

а если несколько раньше, среди угольков, эксперт найдет просто скрученые проводки, догадайтесь кто будет крайний? (даже если скрутка будет совсем не при чем)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.01.2011 в 17:47:42

avmal написал : Сообщение от юра Т
нас так учили Вот!!! Наконец-то дождался правильного ответа. И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

это не моя цитата

ЭЭЭ, меня так не учили..., хотя до того как сам не понаблюдал за "хорошо сделаными" скрутками я был уверен в них.

0
Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.01.2011 в 17:48:02

avmal написал : И переучиваться, разумеется, никто не собирается ...

Ну почему же, я к ВАМ за советом и пришел!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2011 в 17:59:28

Andre_K написал : за советом и пришел!

Так спрашивайте более конкретно, если ответов ещё не получили.

0