Уважаемые форумчане! Предлагаю обсудить одну из методик определения полной потребляемой мощности инвертора без корректора коэффициента мощности.
Вольтамперная характеристика сварочного аппарата при работе в режиме ММА (плавящим электродом) описывается формулой: U(на дуге-электроде)= 20+0,04I(в дуге).[/B] При I=160А U(на дуге) должно быть 26,4 В. Тогда активная мощность в дуге (превращающаяся в тепло) будет равна Pдуги = 26,4*160 = 4 224Вт. При этом сварочный аппарат должен отдать в нагрузку( в дугу) тоже 4224 Вт, а от сети забрать уже с учетом КПД=85% активную мощность Р= Рдуги + Р потери в аппарате = Рдуги/кпд=4224/0,85 = 4969 Вт. Далее. Если аппарат не имеет кооректора мощности, а на его входе установлены конденсаторы фильтра, то от сети потебляется еще и реактивная мощность (впрочем как и любой источник питания с емкостным фильтром на входе). Коэффициент мощности у таких схем составляет К=0,65... 0,7. Этот кэффициент лучше называть фактором мощности и не путать с косинусом Фи, так как потребляемый ток имеет далеко не синусоидальную форму.
Итого полная потребляемая мощность потребляемая от сети S=P/К=4969/0,65=7644кВА. Предриятия платят как за активную энергию Р*час, так и за реактивную Q*час но по меньшему тарифу. Реактивный (емкостной) ток ( определяющий реактивную мощность) в аппарате проходит по сетевому шнуру, по входному диодному мосту, и через конденсаторы фильтра, дополнительно нагревая эти элементы. При этом генератор на подстанции должен вырабатывать мощность с учетом реактивной потребляемой энергии, а потому это дополнительные потери на подводящих проводах и дополнительные затраты.