Во-первых, пульт надо перевести в режим программирования (нажать кнопку PROG, ввести пароль 123456, нажать кнопку ENTER, выбрать в меню РЕЖИМ, нажать ENTER, выбрать РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, нажать ENTER), затем запустить UPROG. Увидит Сигнал 20 с адресом 127. Адрес можно поменять либо пультом, либо с помощью UPROG.
Объясняю действия: при переведении пульта в режим программирования он начинает работать в режиме преобразователя интерфейсов RS-232 (COM-порт компа) в RS-485 (интерфейс связи между приборами системы ОРИОН, коими С2000 и прочая Болидовская продукция и является). Комп начинает видеть подключенные к С2000 приборы. При условии, что Вы не перепутали провода при их подключении (А идёт на А, В на В) и нет дублирующихся адресов приборов. Обычно я меняю адреса пультом, так для меня быстрее, удобней и привычней.
А UPROG в принципе с пультом работать не может, для этого PPROG есть)))