20.01.2011 в 22:22:29
Доброго времени суток... Монтируем пожарную сигнализацию к "С2000" шлейфом RS485 подключаем "Сигнал20" и "Сигнал4" Подскажите как запрограммировать эти приборы ??? через ПК или можно без него?
Пожалуйста кто знаком с эти делом расскажите подробней.... Огромное спасибо...
20.01.2011 в 22:25:23
Vladislav.ru написал : Подскажите как запрограммировать эти приборы ???
вот:
Vladislav.ru написал : через ПК или можно без него
20.01.2011 в 22:31:09
если через ПК то нужен преобразователь интерфейса, или 232 порт цепляется прямо к пульту (нужен кабель и разъём 232-й на компе, это сейчас редкость) через сам пульт можно запрограммить только простые варианты, всё что посложней программится с компа, и на много наглядней
я пользуюсь по старинке таким:
а для USB-порта ПК:
20.01.2011 в 22:56:32
юра Т написал : если через ПК то нужен преобразователь интерфейса, или 232 порт цепляется прямо к пульту (нужен кабель и разъём 232-й на компе, это сейчас редкость) через сам пульт можно запрограммить только простые варианты, всё что посложней програмится с компа, и на много наглядней
я могу подключить С2000 к ком-порту ПК шлейфом 232 через самодельный кабель .... какая нужна программа? Мне вообщем-то особо ничего не надо только подключить "Сигнал20" и "Сигнал4" а к ним соответственно "дымовые датчики" и ИПР ну и как запрограмировать в приборах реле чтобы при тревоге они включали сирену..
или проще это сделать без ПК? используя только С2000???
20.01.2011 в 23:14:22
Vladislav.ru написал : какая нужна программа?
для программирования приборов - Программа UPROG для считывания состояния шлейфов - Программа SHLEIFES для конфигурирования пульта(например чтобы надписи появлялись с названиями помещений) - Программа PPROG
брать здесь -
само собой можно и самому кабель смастерить
можно вашу задачу запрограммить и с пульта (но я например с пульта вообще не умею, небыло надобности, там много, много кодов)
тупо читайте инструкцию к пульту и тупо по кнопочкам:
22.01.2011 в 21:12:54
Самый главный вопрос: какие версии приборов и пульта? если Сигнал 20 с кнопками, то на кой ляд Вам пульт?! И чо такое "Сигнал 4"?! Не "с2000-4", случайно, или "Сигнал ВК4"?
23.01.2011 в 23:36:11
Wolfblack завтра буду заниматься появятся вопросы.... надеюсь на помощь
24.01.2011 в 12:07:32
сегодня дали приборы "С2000" "Сигнал 20 с кнопками" и "С2000-4"
соединил ПК + С2000 + сигнал 20 - -- запустил UPROG она видит только С2000 и пишет что с ним работать не может
24.01.2011 в 19:26:49
Во-первых, пульт надо перевести в режим программирования (нажать кнопку PROG, ввести пароль 123456, нажать кнопку ENTER, выбрать в меню РЕЖИМ, нажать ENTER, выбрать РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, нажать ENTER), затем запустить UPROG. Увидит Сигнал 20 с адресом 127. Адрес можно поменять либо пультом, либо с помощью UPROG.
Объясняю действия: при переведении пульта в режим программирования он начинает работать в режиме преобразователя интерфейсов RS-232 (COM-порт компа) в RS-485 (интерфейс связи между приборами системы ОРИОН, коими С2000 и прочая Болидовская продукция и является). Комп начинает видеть подключенные к С2000 приборы. При условии, что Вы не перепутали провода при их подключении (А идёт на А, В на В) и нет дублирующихся адресов приборов. Обычно я меняю адреса пультом, так для меня быстрее, удобней и привычней.
А UPROG в принципе с пультом работать не может, для этого PPROG есть)))
24.01.2011 в 19:45:55
Всё что надо сделал!!! спасибо!!! заработало!!! UPROG видела только С2000 и не видела Сигнал 20 потому что у них были одинаковые адреса 127..... на С2000 поменял адрес (с пульта) и UPROG стала видеть приборы С2000 и сигнал 20.... выбрал сигнал 20 открыл его сменил адрес и настроил через ПК ... потом подключил "С2000-4" и продела всё тоже самоё.... на столе всё работало, завтра везём монтировать на объект за 160 км... правильно ли я делал??? я полный чайник и держал эти приборы первый раз в руках....
25.01.2011 в 09:02:06
смотря что Вы там настроили :), а в целом все правильно
25.01.2011 в 20:09:56
kazakru Монтировал чисто пожарку (бытовой городок на стройке) грубо говоря всего ЧЕТЫРЕ щитовых дома. Пожарные шлейфы(10шт.) трех домов вывел на "сигнал 20", на четвертый дом поставил "С2000-4" так как этот дом расположен далековато.... и всю эту бодягу вывел на С2000 в сторожку....
25.01.2011 в 20:32:41
Надо было С2000-БИ воткнуть. Сторожу проще. Тем более если С2000 стоит, а не С2000-М
25.01.2011 в 20:45:21
Wolfblack С2000-Би вместо чего???? Вместо с2000???? а как тогда снимать тревогу???
25.01.2011 в 21:11:20
Wolfblack написал : Надо было С2000-БИ воткнуть.
БИ денег стоит...
Vladislav.ru написал : "Сигнал 20 с кнопками"
а на кой там с кнопками? Сигнал-20П в самый раз был бы