VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.01.2011 в 10:02:09

2Wazawai Отвечаю грубостью на грубость - чтобы вы не трепались зря, привожу ссылку из СП 31-110

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности Pр.кв определяется по формуле, кВт, Pp=Pкв*n*K0, (2) где Ркв - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности; n - количество квартир; К0 - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности.

А по таблице 6.3 для 1 квартиры К0 равен 1. Справедливости ради, коэффициент спроса равен 0,8 по таблице 6.2. Тогда (7,6+2,8)*0,8=8,32. Ток при этом - 37,8А. Не получается все равно.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

22.01.2011 в 11:11:30

avmal написал : Не плита, а панель

Панелью в современном русском языке обычно называют плоскость, расположенную вертикально. То, что расположено горизонтально, обычно называется плитой. (Сравните: плита перекрытия и панельный дом.)

«Варочная панель» — изобретение косноязычных «медеджеров». ПВСом разводку по квартире делать тоже они придумали, кстати ;)

VladislavV написал : Отвечаю грубостью на грубость

Вам так нравится грубить? Ну-ну...

Вопрос: почему при расчёте токовой нагрузки на проводку электроплиты́ вы пользуетесь формулами для расчёта нагрузки на квартиру? Не сумели найти нужные формулы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 12:16:56

Wazawai написал : «Варочная панель» — изобретение косноязычных «медеджеров».

Раз изобрели, так давайте пользоваться изобретениями.

Wazawai написал : ПВСом разводку по квартире делать тоже они придумали, кстати

Не думаю, что это изобретение менеджеров - менеджеры немного другим занимаются.

Wazawai написал : То, что расположено горизонтально, обычно называется плитой.

Подозреваю, что термин "плита" не относится к понятию "варочная поверхность".

0
REMONT
REMONT
Новичок

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 6

22.01.2011 в 14:28:39

вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

22.01.2011 в 14:52:15

Пужают человека, 25А и живите, зачем такой ремонт ломать, все конфорки наврядли хоть раз в жизни включите, а работоспособность поверхности, можно и по одной включая проверить )))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 14:53:17

REMONT написал : вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо

Переведите.

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

22.01.2011 в 19:30:57

REMONT[вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально
но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо[/QUOTE]

С дифом на 32А согласен,но 3*2,5 зачем?Комплет зависимый.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.01.2011 в 19:40:15

Имеем.

fish написал : Зависимая варочная панель 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт висит на кабеле 4 мм2

Да нужно 6мм.кв.

fish написал : Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.

Все что можно.

fish написал : Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.

Смело три и духовка. Ну не все на 6 м.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

23.01.2011 в 01:58:56

Wazawai написал : Вам так нравится грубить? Ну-ну...

Мне нет. Вам да.

Wazawai написал : Вопрос: почему при расчёте токовой нагрузки на проводку электроплиты́ вы пользуетесь формулами для расчёта нагрузки на квартиру? Не сумели найти нужные формулы?

Как контраргумент приведите их. Я всего лишь хотел сказать, что таким способом можно оценить и расчетную мощность плиты, раз коэффицинет одинаков для всех электроприемников в квартире.

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

23.01.2011 в 11:26:08

[b] 2Bladiclab[]Смело три и духовка. Ну не все на 6 м. Пожалуйста если можно,то объясните эту фразу.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.01.2011 в 11:33:08

Имел ввиду, включена духовка и три блина одновременно, но блины не на самом последнем положении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.