Ну с дачей-то вникаете. Даже сами почти грамотные ящики собрали. Только тема та заглохла почему-то.
21.01.2011 в 01:43:44
Ну с дачей-то вникаете. Даже сами почти грамотные ящики собрали. Только тема та заглохла почему-то.
21.01.2011 в 01:46:23
[b] 2VladislavVА вы инструкцию почитайте к плите. Что там сказано?
Так нет инструкции.Не дали в магазине.Только гарантийка,и какой-то самопальный перевод как пользоваться(включать выключать).
21.01.2011 в 01:58:30
2fish
VladislavV написал : Ну с дачей-то вникаете. Даже сами почти грамотные ящики собрали. Только тема та заглохла почему-то
Тему(с дачей) попробую позже реанимировать.Сейчас же буду просить помощи у форумчан как работу прфессионалов электриков с минимальной кровью до ума довести.
21.01.2011 в 02:47:46
fish написал : Сейчас же буду просить помощи у форумчан как работу прфессионалов электриков с минимальной кровью до ума довести.
Выкладывайте тут кучу фотографий и все имеющиеся бумаги, включая черновики и наброски - наверняка чем-то помогут.
21.01.2011 в 06:40:29
А тем временем по телеку не перестают показывать сюжеты о московских и подмосковных изношенных энергетических подстанциях, работающих на запределе, не ремонтирующихся по 50 лет ЛЭП и т.п... аварии хоть от жары, хоть от мороза. А население наращивает индивидуальные мощности, уже здесь на форуме ввод в хату не меньше 6-10мм2 меди рекомендуют... Одумайтесь, люди!!!! У вас предприятие общественного питания что ли? нафига 8-11кВт панели, взод кормить? Скоро на всех электричества совсем не будет хватать :)
21.01.2011 в 07:16:11
Аникей написал : А тем временем по телеку не перестают показывать сюжеты о московских и подмосковных изношенных энергетических подстанциях, работающих на запределе, не ремонтирующихся по 50 лет ЛЭП и т.п... аварии хоть от жары, хоть от мороза.
Вы думаете об этом должен думать среднестатистический житель страны? И переживать что у энергетиков не хватает денег на модернизацию?
Аникей написал : ввод в хату не меньше 6-10мм2 меди рекомендую
Достаточно и 4 кв мм, но к сожалению купить с таким сечение( или удовлетворяющим сопротивлением), практически невозможно. Поэтому про запас
Аникей написал : У вас предприятие общественного питания что ли? нафига 8-11кВт панели, взод кормить?
Даже советские электроплиты 7 кВт. а 11 выходит вместе с духовкой.
Аникей написал : Скоро на всех электричества совсем не будет хватать
Мы понаставим энергосберегаек и энегетикам станет жить лучше и аварий будет меньше
21.01.2011 в 08:07:50
serj_mobias написал : кабель 3*10
сума сошли?
21.01.2011 в 08:47:49
fish написал : Всем ответившим огромное спасибо-от души отлегло.Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.
А посчитать? Ваш приемлемый вариант это при автомате в 16А...
32А это 7кВт Одна комфорка жрет 1,5-2кВт. Причем только если включить ее на полную мощность. Если включать не на полную а как это обычно делается при жарке/варке (где-нибудь на тройке-четверке из шести), то в районе 0,8-1кВт. Духовка сожрет указанные на ней 2,8кВт только если с грилем. А так, в обычном режиме жрет поменьше и нагреватель периодически включается/выключается.
В общем, если у вас взвода солдат нет (для которых вы готовите обед из четырех блюд с выпечкой)то можете спокойно пользоваться плитой вообще не забивая себе голову какими-то ограничениями. Вы и 32А никогда не наберете...
21.01.2011 в 12:33:45
ИМХО, все нормально. И автомата 32А + кабеля 4мм хватит.
fish написал : 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт.
Такую нагрузку можно создать только включив все холодные комфорки+холодную духовку на максимум.
В обычной жизни такого не происходит, даже если готовиться к приходу гостей, не будут сразу все 4 комфорки работать на MAX мощности. Где-то что-то будет вариться, тушиться... Да и духовка потребляет энергию не всегда, а циклически. То включится - то отключится.
Так что не заморачивайтесь и живите спокойно.
22.01.2011 в 01:57:07
serj_mobias написал : Спалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10
Фантастика!
VladislavV написал :
fish написал : Зависимая варочная панель 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт
В сумме 47А.
Это вы глупостью занимаетесь: считаете токовую нагрузку провода по УСТАНОВОЧНОЙ мощности потребителя.
Реально, зависимая плита может работать и на 25-А автомате. На 16-А тоже может, но его выбивать будет постоянно ;)
22.01.2011 в 02:11:15
Wazawai написал : зависимая плита может работать и на 25-А автомате. На 16-А тоже может, но его выбивать будет постоянно
Не плита, а панель и, быстрее всего, индукционная. При чём тут 25А или 16А, если кабель подведён 3х4,0? Будет, разумеется, работать и с автоматом 25А, и с 16А будет, и с 10А будет ..., но готовить на ней будет проблематично. А насчёт фантастики вы правы - тут этого хватает.