Аватар пользователя
L+L

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Москва

Сообщений: 96

22.01.2011 в 03:11:26

На какие из этих приборов следует устанавливать УЗО типа А: 1-холодильник 2-водонагреватель накопительный 3-полотенцесушитель электрический 4-освещение энергосбер.лампами без диммеров? Или вполне хватит типа АС? Заранее спасибо за совет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 03:28:58

L+L написал : Или вполне хватит типа АС?

Вполне достаточно.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

22.01.2011 в 10:55:15

L+L , а стиральная машина автомат есть ? На неё тоже надо УЗО, но вот как раз типа "А" :)

0
Аватар пользователя
REMONT

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 6

22.01.2011 в 14:21:41

вам надо устанавливать не узо а диф автоматы для водонагреватель накопительный и полотенцесушитель электрический

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.01.2011 в 14:52:15

REMONT написал : не узо а диф

дело вкуса и логики

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 15:09:11

greg111 написал : дело вкуса и логики

Дело целесообразности, быстрее, а в данном случае её нет.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.01.2011 в 11:43:47

avmal написал : дело вкуса и логики

avmal написал : Дело целесообразности, быстрее, а в данном случае её нет.

Дело надёжности и практичности, сцепка АВ+УЗО надёжнее :)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2011 в 10:17:07

2L+L Если делаете "для себя" - ставьте везде только тип А. В Германии тип АС - запрещён.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2011 в 10:43:42

Smily написал : В Германии тип АС - запрещён.

Из каких источников информация?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2011 в 12:36:08

avmal написал : Из каких источников информация?

Каталог Сименс об УЗО. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958&p=2173721&viewfull=1#post2173721 Там выделено. Если интересно, то могу дать аналогичный на немецком, там даже ссылка на VDE есть + есть таблица (англ/нем) с перечнем какие УЗО надо выбирать в каком случае, со ссылкой на ихние нормативы. В типах УЗО там А, В, и какое-то с широким частотным диапазоном.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2011 в 13:05:25

Smily написал : Каталог Сименс об УЗО. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2173721

Я по-английски не понимаю, но, тем не менее, у нас пока действуют российские законы и российская действительность.