1-к кв плита газ свет NYM 3*1.5 (или можно 2*1.5?) розетки кухни и ванной NYM 3*2.5 розетки комнаты и прихожей NYM 3*1.5 к полам NYM 3*1.5 площадь (и, следовательно, мощность) теплых полов мелкая - оба метра по 4

заранее спасибо!
24.01.2011 в 01:23:19
1-к кв плита газ свет NYM 3*1.5 (или можно 2*1.5?) розетки кухни и ванной NYM 3*2.5 розетки комнаты и прихожей NYM 3*1.5 к полам NYM 3*1.5 площадь (и, следовательно, мощность) теплых полов мелкая - оба метра по 4

заранее спасибо!
24.01.2011 в 04:41:48
Пылесосить будете? Пылесос современный мощьный? В момент включения с неокторой долей вероятности атомат типа B может сработать. Там пусковые токи здоровые
Темболее у вас стоит в прихожей автомат на 6 ампер - вы там пылесосить не собираетесь вообще?
А что вы собираетесь в ванной включать мощное в розетки? Бойлер обычно имеет мощность до полутора киловатт. Ну фен если он тоже наверное ватт пятьсот - там 10 A хватилобы за глаза и за уши.
24.01.2011 в 06:25:45
2kUBIK УЗО должно быть защищено по току, то есть либо до УЗО должен быть АВ не более 25А.
24.01.2011 в 07:15:42
либо все УЗО Ампер на 40 :)
24.01.2011 в 09:08:25
2kUBIK И еще фото этажного щита, 3-ю жилу куда подключать там будете?
24.01.2011 в 13:37:42
VadimVB написал : В момент включения с неокторой долей вероятности атомат типа B может сработать. Там пусковые токи здоровые. Темболее у вас стоит в прихожей автомат на 6 ампер - вы там пылесосить не собираетесь вообще?
в прихожей в стенной шкаф спрячутся телефон, NAS, роутеры и прочая слаботочка. автомат только для них. в связи с чем вопрос - где лучше впихнуть тип С - в кухне, в ванной или в прихожей/комнате?
VadimVB написал : А что вы собираетесь в ванной включать мощное в розетки? Бойлер обычно имеет мощность до полутора киловатт. Ну фен если он тоже наверное ватт пятьсот - там 10 A хватилобы за глаза и за уши.
фен 2-2.5 квт, бойлер "простой" около 2-х, "хитрый" в обычном режиме 0.5-0.8, в турбо - 2-2.5. по этой схеме получается, что 16А даже и не хватит. может, лучше розетки подключить на линию стиралки.
Alex_Penza написал : либо все УЗО Ампер на 40
смущает, что номиналы УЗО будет больше номинала входного АВ. или это не проблема? кстати, АВ, которые стоят после УЗО должны быть в сумме меньше его по амперам?
ink_mast написал : еще фото этажного щита, 3-ю жилу куда подключать там будете?
там всё непросто. дом коридорного, весьма мелкосерийного типа. щит только общедомовой и находится метрах в 500 проводов :) этажного щита как такового нет, на площадке только коробка отвода от стояка на квартиру прошлым летом протянули новую проводку с третьей жилой, сейчас выглядит примерно так:
24.01.2011 в 13:48:10
kUBIK написал : смущает, что номиналы УЗО будет больше номинала входного АВ. или это не проблема?
Не проблема
kUBIK написал : кстати, АВ, которые стоят после УЗО должны быть в сумме меньше его по амперам?
Если номиналы УЗО будет больше номинала входного АВ, то нет.
24.01.2011 в 14:06:51
kUBIK написал : смущает, что номиналы УЗО будет больше номинала входного АВ. или это не проблема?
это не проблема, это разумная предосторожность :)
24.01.2011 в 14:51:31
что изменил:
вопросы:
24.01.2011 в 15:07:13
kUBIK написал : существуют ли приличные двухполюсные УЗО 25А 10мА?
У шнайдера точно, других поищите
kUBIK написал : с наличием УЗО типа А есть некоторые проблемы. я правильно понимаю, что он отличается от АС тем, что ловит и утечки импульсного тока? насколько критично в обычной квартире?
УЗО тип А это "+" нежели "-", так как большинство техники имеют импульсные блоки питания.
Зачем на розетки АВ 6А, ставьте 16А.
24.01.2011 в 15:15:54
Цена АВ с хар-кой В выше нежили с С. И зачем вам обязательно В?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу