24.01.2011 в 10:46:20
Пройдя по ссылке
25.01.2011 в 10:17:02
Просто конкретно по этой ссылке используется методика расчета для квартир\частных домов. В нее, скорее всего, заложен приток из расчета 3 куба/час на м2 помещения. При наличии механической приточной вентиляции с температурой подачи равной комнатной, можно даже кое-что вычесть из цифры по этому расчету. Вообще зная расход воздуха можно через теплоемкость и дельту температур притока и комнаты расчитать необходимое кол-во энергии на его нагрев. И эта энергия может быть либо в калорифере, либо в батареях. Для комфорта - лучше в калорифере.
25.01.2011 в 12:58:27
Да, действительно я "фигню" какую то спросил. Можно померить температуру на входе в комнату и вычислить сколько тепла надо "додать". Эта дельта еще будет зависеть от кол-ва воздуха поступающего ибо у моей вентиляции их 3. Единственно что могу добавить это то что лучше добивать разницу посредством батарей ибо электроэнергия не дешевая и учитывается сильно.
26.01.2011 в 09:52:18
shs_sf написал : Единственно что могу добавить это то что лучше добивать разницу посредством батарей ибо электроэнергия не дешевая и учитывается сильно.
Еще лучше водяной калорифер :) Если это свой дом, то это легко. Если квартира... ну можно попробовать осторожно согласовать.
26.01.2011 в 13:47:06
Twilight написал : осторожно согласовать
Да - квартира. Нет - взяток не даю ;-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.