amidant написал : А я считаю,что не во многих,а во всех.

В двухтрансформаторных, по 0,4 практически во всех есть секционный выключатель. Но он всегда отключен, за крайне редким исключением. В ТП без РУ10(6) на "высокой" секционирования нет, как и в большинстве КТПв и многих КТПн. Включенный секционник на десятке означает - питание по одному фидеру обоих трансформаторов. Это -либо редкая кольцевая схема, либо работы на фидере. Как-то так... Или в ваших краях по другому? Интересно как?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

30.01.2011 в 10:35:34

haramamburu написал : достаточно и контрольки

На ежегодной аттестации в МИЭЭ лектор всегда говорит: "Никогда, ни в коем случае, никаких контролек!"

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.01.2011 в 13:24:36

Зато всегда "данный прибор" всегда можно изготовить из сподручных материалов.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.01.2011 в 22:37:44

интересно то как тут у вас... а бывает так, что и все условия паралельной работы трансов выполняются, и трансы - как две капли воды одинаковы, секционник по 0.4 включаешь - а на амперметре уравнительный ток под 400-600ампер... :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.01.2011 в 22:45:03

Андрёй написал : Как я понимаю - в КТП трансы действительно работают в парралель,

ПPOPAБ написал : В том то и дело, что практически, никогда по 0,4 тр-ры не работают в параллель. Даже идентичные (правый-левый в КТП).

работают..при переводе нагрузки с одного трансформатора на другой..Работают они в таком режиме - не дольше минуты, т.к. у абсолютно идентичных трансов перетоки иногда бывают - мама не горюй..долго на параллели стараются не держать..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.01.2011 в 04:40:52

ПPOPAБ написал : (правый-левый в КТП).

сено-солома.. Т-1, Т-2 а не правый - левый..

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

31.01.2011 в 11:24:20

4eh написал : и трансы - как две капли воды одинаковы, секционник по 0.4 включаешь - а на амперметре уравнительный ток под 400-600ампер...

Это неправильные пчёлы. Они несут неправильный мёд (с). Если всё исправно и правильно - нет уравнительных токов. Коэффициент у них разный - это как пить дать. Помнятся случаи, что с витковым стояли и не сгорали годами, а в параллель - не включить.

1
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.01.2011 в 16:42:21

4eh написал : сено-солома.. Т-1, Т-2 а не правый - левый..

Это они у Вас, в эксплуатации становятся Т1 и Т2(или наоборот) ... После того как, мы монтажники, впихнем не "впихуемое"... Или соединим уже впихнутое "стройбатом", пока крыши не было. Подумаешь местами попутали и высокой к воротам развернули трансики, по семь тонн всего лишь. Иной раз такие "пазлы" собирать приходится. Последний с ячейками 6 кВ от Шнайдер, как раз фазировка шинного соединения секций. Слава богу шины оказались длиннее, а не короче.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.01.2011 в 21:48:25

гы.. правда.. пока они не введены в разряд действующих - до тех пор они правый и левый от ворот , как войдешь со стороны двора.. а диспетчерские названия трансов КТП ( и не только КТП ) - Т1 , Т2 ,Т3 ,Т4 - всюду, а не только " у нас " . Даже в Чехии так обозначаются..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.01.2011 в 21:57:09

rele_svg написал : Если всё исправно и правильно - нет уравнительных токов. Коэффициент у них разный - это как пить дать. Помнятся случаи, что с витковым стояли и не сгорали годами, а в параллель - не включить.

ну, я думаю вам не надо объяснять что такое ПБВ или РПН.. двадцать раз проверяли - по меткам сходится, а что там внутри у него - одному Аллаху известно..разбирать нету возможности.. Кстати это только одно ТП было такое, из пол-сотни мне подвластных... или опять же ж таки - как вы говорите -

rele_svg написал : Помнятся случаи, что с витковым стояли и не сгорали годами, а в параллель - не включить.

ТП то старенькое..начала 60х

0
kirillovsv
kirillovsv
Новичок

Регистрация: 02.04.2020

Иваново

Сообщений: 0

02.04.2020 в 20:38:28

плохо то что электрики всё так и думают что это указатель фаз и перепутать ни чего не возможно. Хорошо что их всех научили перестраховываться и всё таки приборами вымерять фазы конкретно под напряжением или "прозвонкой" каждого провода. вот только так они и отличат АВС от САВ или ВСА. Всё это требуется в схемах с АВР и резервным питанием от дизеля или другой подстанции. Саму фазу А или В или С конкретно не определить, только сравнивать с "эталонной "(какой либо действующей) сетью. :killyourselfbywall: