amidant написал : А я считаю,что не во многих,а во всех.
В двухтрансформаторных, по 0,4 практически во всех есть секционный выключатель. Но он всегда отключен, за крайне редким исключением. В ТП без РУ10(6) на "высокой" секционирования нет, как и в большинстве КТПв и многих КТПн. Включенный секционник на десятке означает - питание по одному фидеру обоих трансформаторов. Это -либо редкая кольцевая схема, либо работы на фидере. Как-то так... Или в ваших краях по другому? Интересно как?