ПPOPAБ написал : Легко и по 0,4 может быть. Разные схемы соединения обмоток тр-ров, сдвиг по фазе.

2ПPOPAБ Ну уж Вы то должны знать условия параллельной работы трансформаторов.И разные схемы соединения обмоток ,в эти условия не вписываются.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.01.2011 в 09:28:43

amidant написал : Ну уж Вы то должны знать условия параллельной работы трансформаторов.

В том то и дело, что практически, никогда по 0,4 тр-ры не работают в параллель. Даже идентичные (правый-левый в КТП).

amidant написал : И разные схемы соединения обмоток ,в эти условия не вписываются.

Давным давно, на время реконструкции электросталеплавильного цеха потребовалось запараллелить по 0,4 два транса... Пришлось заменить оба, так как не смогли им пару подобрать. "Пойду" поищу документ по фазировке...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

28.01.2011 в 10:18:03

ПPOPAБ написал : "Пойду" поищу документ по фазировке...

Насколько помню, всегда была фазировка "на холодную" и "на горячую". И притом последовательно. Если не было возможности сделать "холодную" то делали только "горячую". "Холодная" - проверка соответствия фаз со снятием напряжения с вводов, ну а "горячая" - под напряжением и, как уже было описано,

haramamburu написал : между одноименными фазами контролька "негорит",.....

А лучше не контролька а указатель напряжения.

Игоревич написал : тоже сойдет

И не сойдет, а так и должно быть ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

29.01.2011 в 20:22:27

ПPOPAБ написал : В том то и дело, что практически, никогда по 0,4 тр-ры не работают в параллель. Даже идентичные (правый-левый в КТП

А по моему Вы что-то путаете,как раз всегда они и работают в параллель.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2011 в 20:54:26

amidant написал : как раз всегда они и работают в параллель.

Зачем?

amidant написал : А по моему Вы что-то путаете

Нет. Один единственный раз видел...

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

29.01.2011 в 21:17:04

amidant написал : А по моему Вы что-то путаете,как раз всегда они и работают в параллель

Как я понимаю - в КТП трансы действительно работают в парралель, только они ни как не соединены друг с другом. Т.е. питаются отдельно от отдельных высоковольтных линий (взаимное резервирование) и на выходе тоже не соединяются. У них в этом случае только заземление общее, ну и вывод нуля туда же присоединен. При обрыве одной их высоковольтных линий возможно запараллеливание от одной высоковольтной линии на период ремонтно-восстановительных работ по второй линии. Или я что-то не так понимаю?

Автору темы - можете пояснить что и для чего Вы соединяете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2011 в 21:25:34

Андрёй написал : Т.е. питаются отдельно от отдельных высоковольтных линий (взаимное резервирование) и на выходе тоже не соединяются.

Во многих ТП- секционирование и по "высокой", и по 0,4. Два тр-ра на одну нагрузку, в параллель по вторичке- видел только один раз. Из-за недостаточной мощности ТП и единичной, очень мощной нагрузки - крана для разливки стали, гп 630 тонн...

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

29.01.2011 в 21:36:01

ПPOPAБ написал : Зачем?

Вы вот на форуме умный,а незнаете простейших вещей.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2011 в 22:26:56

amidant написал : Вы вот на форуме умный,а незнаете простейших вещей.

Ага: век живи - век учись. Потому и интересуюсь- зачем? Да и не скрываю, я- монтажник. Эксплуатация постольку, поскольку...

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

29.01.2011 в 22:39:08

Трансформаторы, питающиеся от одной секции шин (или включенном секционникена высокой стороне) разрешается включать на параллельную работу. Иначе - только "допускается". Обычно это "допускается" означает, что разрешается только на время переключений. Ну и как нас учит ПТЭ должны выполняться условия:

группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%; произведена фазировка трансформаторов.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

30.01.2011 в 10:11:09

ПPOPAБ написал : Во многих ТП- секционирование и по "высокой", и по 0,4.

А я считаю,что не во многих,а во всех.