Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

29.01.2011 в 02:10:25

1) Почему в коллекторе FAR торчит стружка? Да и в фильтре тоже. Это какая то фирменная фишка? 2) Насколько заужен условный проход регулировочного вентиля 1/2" на максимуме? 3) Исходя из вопроса 2 имеет ли смысл коллектор 1" с отводами 3/4", у которых возможно условный проход вентиля будет как раз 1/2", если учитывать, что входы в квартиру 1/2" стандартно? 4) Целесообразно ли покупать комплектующие к коллекторам FAR, например те же заглушки по 2 евро?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

29.01.2011 в 11:45:35

Vptek написал : Это какая то фирменная фишка?

Да.

Vptek написал : Насколько заужен условный проход регулировочного вентиля 1/2" на максимуме?

10-11 мм

Vptek написал : Исходя из вопроса 2 имеет ли смысл коллектор 1" с отводами 3/4", у которых возможно условный проход вентиля будет как раз 1/2", если учитывать, что входы в квартиру 1/2" стандартно?

Нет,не имеет.

Vptek написал : Целесообразно ли покупать комплектующие к коллекторам FAR, например те же заглушки по 2 евро?

Да,а использовать китайские комплектующие нецелесообразно.

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

29.01.2011 в 14:09:09

ДОКА, спасибо огромное, уже не раз даете полный и исчерпывающий ответ.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.01.2011 в 14:19:07

Vptek написал : Почему в коллекторе FAR торчит стружка? Да и в фильтре тоже. Это какая то фирменная фишка?

Коленочная технология, что же ещё. Было как-то, что стружка прорезала резинку вентиля. Теперь смотрю и если вижу - удаляю. Но это лучшее, что доступно в продаже.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

29.01.2011 в 14:58:56

Kvost Но ведь и стружка не мелкая, а крупная :(

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.01.2011 в 19:38:55

Vptek Крупная. Мелкая резинку не прорежет. Не хотят макаронники грат удалять как следует.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

30.01.2011 в 23:28:18

Kvost написал : Коленочная технология, что же ещё. Было как-то, что стружка прорезала резинку вентиля. Теперь смотрю и если вижу - удаляю.

У немцев такого не бывает...

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.02.2011 в 14:20:01

АКВАГАЗ Бывает. Загляните внутрь тех-же редукторов Хонейвелл.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Sensar

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Саратов

Сообщений: 117

21.05.2011 в 00:44:33

Подскажите кто собирал коллекторы фаровские, да и другие их изделия. Фитинги и краны других производителей для примерки и предварительной сборки легко собираются и скручиваются руками, с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек. Как вы их собираете, скручиваете сначала с помощью ключей чтобы удались стружки, а потом уже окончательно на лен/герметик или как нибудь еще?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

21.05.2011 в 10:01:26

То ,что другие фитинги и краны лучше скручиваются ни о чем не говорит. Вы попробуйте например Виеговские фитинги покрутить,не думаю что от руки получится. Поэтому с помощью ключей ,с разумным усилием ,собирайте сначала. Сам обычно просто запоминаю количество нужных оборотов по системе циферблата ,например 48ч 30 мин :-) Не забывая при этом учитывать доп усилие из за уплотнителей

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Veliar

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

23.05.2011 в 21:16:19

Sensar написал : с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек.

Есть такое дело. На фаровские коллектора действительно с трудом накручиваются фитинги, а сама резьба очень гладкая, поэтому не всегда получается запаковать на лен. Буквально на днях гайку от насоса на коллектор прикручивал, так она без всяких уплотнителей, ключом только на 1,5 оборота накрутилась. Анаэроб в таких ситуациях незаменимая вещь!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2011 в 06:19:10

Vptek написал : торчит стружка?

Kvost написал : стружка прорезала резинку вентиля

Kvost написал : Коленочная технология

Kvost написал : Не хотят макаронники грат удалять как следует.

Sensar написал : с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек.

Veliar написал : без всяких уплотнителей, ключом только на 1,5 оборота накрутилась

И при всём при этом -

Kvost написал : это лучшее, что доступно в продаже

:eek::eek::eek:

Объясните пожалуйста, чего я недопонимаю?

0
Аватар пользователя
Grigoriy12

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Москва

Сообщений: 30

24.05.2011 в 08:15:12

А у мастера который делал мне ремонт TIEMME самые лучшие, видать у каждого мастера свои тараканы... Фаровские не стал ставить поскольку не на одном форуме читал про их косяки... А тут предложили вроде неплохой вариант TIEMME ну фиг знает я не спец, но нравятся :)

0
Аватар пользователя
Yozka

Местный

Регистрация: 08.11.2007

Тюмень

Сообщений: 212

24.05.2011 в 10:59:35

Если стружка - то подделка, теперь очень часто вижу подделки. При том видно что сделано в китае.

0
Аватар пользователя
Sensar

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Саратов

Сообщений: 117

24.05.2011 в 11:06:56

Yozka У меня не подделка точно, но фитинги не накручиваются нормально до конца от руки. :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу