16.04.2013 в 11:36:58
Ilun написал : Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации.
Прожиг. Однако.... Вам кенотрон нужен а не мегер.
16.04.2013 в 11:41:39
Ilun написал : Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации.
Неплохо бы посчитать коэффициенты абсорбции и поляризации
16.04.2013 в 12:09:37
Здесь тема о сопротивлении изоляции силовой проводки и выборе мегомметра. Спасибо, указали нормативные значения по ПУЭ. Для кого-то этого достаточно для проведения диагностики при сдаче обьекта и выявления неисправностей. Для меня, как специалиста, занимающегося профессионально ремонтом электрических нагревательных систем, эти значения не подходят. Утверждаю это исходя из практического опыта, поэтому и высказываю свои наблюдения и рекомендации в выборе мегомметра. Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.
16.04.2013 в 12:32:54
Ilun написал : Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.
а точно такое же измерение но при 2500В что показывает? мне кажется что при 500В будет маловато.
16.04.2013 в 12:57:01
Ilun написал : УЗО будет срабатывать.
при 220 В будет 10 мА. УЗО на 30 мА гарантированно не сработает.
16.04.2013 в 13:03:30
Ilun написал : Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.
А УЗО вероятно срабатывает из за емкостного тока.
16.04.2013 в 13:12:55
Откуда емкостной ток в греющем кабеле, способный вырубить УЗО?!
16.04.2013 в 13:35:10
Alexiy написал : Откуда емкостной ток в греющем кабеле, способный вырубить УЗО?!
Даже если 1000 вольтовый мегомметр покажет 220ком. (что очень мало) ток будет 1 ма , УЗО при таком токе не сработает. Остается емкостной ток.
16.04.2013 в 14:58:40
Alexiy написал : при 220 В будет 10 мА. УЗО на 30 мА гарантированно не сработает.
у меня сначала тоже 10мА получилось, но... 20 мОм сопротивление 220 В / 22000000 Ом=0,000011 а это 11 мкА, не мА.
Срабатыванием даже 10мА УЗО там и не пахнет....
16.04.2013 в 15:11:29
Solovey написал : 20 МОм сопротивление
а... да. С математикой у меня беда... Иногда читаю 0,03 А и записываю 300 мА... А учитывая нелинейность ВАХ изоляции можно предположить, что даже менее 10 мкА
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу