Ilun написал : ищу мегомметр для работы на 5000В

5 кВ уверенно пробивают 2,5 мм сухого воздуха и более 50 мм влажного! Вы уверены, что вам необходимо такое напряжение?

Я в домашних условиях до 66 кВ получал - при этом изоляция ручек пассатижей изоляцией уже не является, и даже стекло 2-2,5 мм пробивается и трескается (тонкое оконное стекло можно бесконтактным способом превратить в дуршлаг!), а коронный разряд между электродами на расстоянии 80 мм в воздухе создаёт заметный треск, свечения и ощутимый ветерок!

Вы хотите проводку угробить или протестировать? Баловство это. Не нарушайте технологию - ничего путного не выйдет.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.04.2013 в 11:03:40

Я уверен, что мне для диагностики нагревательных систем нужен мегомметр до 5кВ и со шкалой более 20GOm. Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации. Если кабель цел, то я своим прибором для поиска неисправностей в нагревательном кабеле не пробью его и напряжением в 10кВ. А таскать такое оборудование только для диагностики конечно не удобно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 11:34:25

Ilun написал : Если кабель цел, то я своим прибором для поиска неисправностей в нагревательном кабеле не пробью его и напряжением в 10кВ.

Вы уверены? Я сильно сомневаюсь.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2013 в 11:36:58

Ilun написал : Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации.

Прожиг. Однако.... Вам кенотрон нужен а не мегер.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

16.04.2013 в 11:41:39

Ilun написал : Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации.

Неплохо бы посчитать коэффициенты абсорбции и поляризации

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.04.2013 в 12:09:37

Здесь тема о сопротивлении изоляции силовой проводки и выборе мегомметра. Спасибо, указали нормативные значения по ПУЭ. Для кого-то этого достаточно для проведения диагностики при сдаче обьекта и выявления неисправностей. Для меня, как специалиста, занимающегося профессионально ремонтом электрических нагревательных систем, эти значения не подходят. Утверждаю это исходя из практического опыта, поэтому и высказываю свои наблюдения и рекомендации в выборе мегомметра. Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

16.04.2013 в 12:32:54

Ilun написал : Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.

а точно такое же измерение но при 2500В что показывает? мне кажется что при 500В будет маловато.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 12:57:01

Ilun написал : УЗО будет срабатывать.

при 220 В будет 10 мА. УЗО на 30 мА гарантированно не сработает.

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

16.04.2013 в 13:03:30

Ilun написал : Вот пример нагревательного кабеля. По ПУЭ все в допуске, но уже УЗО будет срабатывать.

А УЗО вероятно срабатывает из за емкостного тока.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 13:12:55

Откуда емкостной ток в греющем кабеле, способный вырубить УЗО?!

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

16.04.2013 в 13:35:10

Alexiy написал : Откуда емкостной ток в греющем кабеле, способный вырубить УЗО?!

Даже если 1000 вольтовый мегомметр покажет 220ком. (что очень мало) ток будет 1 ма , УЗО при таком токе не сработает. Остается емкостной ток.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 14:27:07

метанол написал : Остается емкостной ток.

откуда он там?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2013 в 14:58:40

Alexiy написал : при 220 В будет 10 мА. УЗО на 30 мА гарантированно не сработает.

у меня сначала тоже 10мА получилось, но... 20 мОм сопротивление 220 В / 22000000 Ом=0,000011 а это 11 мкА, не мА.

Срабатыванием даже 10мА УЗО там и не пахнет....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 15:11:29

Solovey написал : 20 МОм сопротивление

а... да. С математикой у меня беда... Иногда читаю 0,03 А и записываю 300 мА... А учитывая нелинейность ВАХ изоляции можно предположить, что даже менее 10 мкА

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

16.04.2013 в 15:29:49

Alexiy написал : откуда он там?

Из школьного курса физики известно, что между двумя изолированными проводниками образуется электрическая емкость. Емкость зависит от площади проводников расстояния между ними и диэлектрической проницаемости изолятора. Учился давно но законы физики вроде не отменяли.