Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

15.04.2013 в 23:30:57

Там, где напряжение 220/380 В, там мегаомметр ОДНОЗНАЧНО должен быть максимум 500В, для потребителей свыше 1000В - например для 6-ти кВ сетей, измерительное напряжение прибора 2500В Нельзя превышать напряжение - разрушение изоляции

Ilun написал : Если и брать, то лучше на 2500В. Бывает и на 1000В сопротивление держит, а на 2500В падает

Вот-вот...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2013 в 00:06:08

elecktris написал : Там, где напряжение 220/380 В, там мегаомметр ОДНОЗНАЧНО должен быть максимум 500В, для потребителей свыше 1000В - например для 6-ти кВ сетей, измерительное напряжение прибора 2500В Нельзя превышать напряжение - разрушение изоляции

Ничего подобного :) Для кабеля ВВГ испытательное напряжение 2500В, для кабеля 6кВ испытательное напряжение от 20кВ и выше (зависит от типа изолятора)

0
elecktris
elecktris
Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

16.04.2013 в 08:37:29

Испытательное или измерительное? Мы сейчас что делаем, измеряем сопротивление изоляции?

ksiman написал : для кабеля 6кВ испытательное напряжение от 20кВ и выше (зависит от типа изолятора)

Эти испытания проводятся мегаомметром?!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 09:15:47

ksiman написал : Для кабеля ВВГ испытательное напряжение 2500В

Не. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ

А смонтированную силовую (в том числе осветительную) проводку 220/380 В проверяют мегометром на 1000 В Слаботочку проверяют напряжением до 500 В

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2013 в 09:27:33

elecktris написал : Там, где напряжение 220/380 В, там мегаомметр ОДНОЗНАЧНО должен быть максимум 500В, для потребителей свыше 1000В - например для 6-ти кВ сетей, измерительное напряжение прибора 2500В

Вы ошибаетесь. Смотрим ПУЭ, Таблица 1.8.34

****> 5. Электропроводки, в том числе осветительные сети Напряжение мегаомметра 1000В Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, 0,5 МОм

elecktris написал : Эти испытания проводятся мегаомметром?!

В отдельных случаях допускается заменять испытания напряжением 1000В/50Гц на испытание изоляции постоянным напряжением 2500В

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2013 в 09:33:35

elecktris написал : Испытательное или измерительное? Мы сейчас что делаем, измеряем сопротивление изоляции?

Эти испытания проводятся мегаомметром?!

Измеряют сопротивление изоляции естественно мегаомметром. Но проверять кабель 6кВ при напряжении 2500В большого смысла не имеет - подключают АИД и вперёд :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2013 в 09:39:00

ksiman написал : Измеряют сопротивление изоляции естественно мегаомметром. Но проверять кабель 6кВ при напряжении 2500В большого смысла не имеет

Что вы подразумеваете под фразой "проверять при напряжении 2500В" ?

Давайте не путать разные операции:

  • есть высоковольтные испытания (это испытания повышенным постоянным или переменным напряжением )
  • и есть Измерение сопротивления изоляции

Операции совершенно разные, и я знаю только один пример, когда они могут быть совмещены и одновременно выполняться мегером на 2500В в течении 1 минуты.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.04.2013 в 10:05:53

Думаю, что 1000В от мегомметра для силовой проводки мало. Ничего с ним не случится и при 10кВ. А таким напряжением проверяется нагревательный кабель в заводских условиях. Мне для нагревательных кабелей 2500В для качественной диагностики маловато бывает. Сопротивление изоляции даже целого кабеля отличается в сухой и свежей стяжке. По мере высыхания стяжки сопротивление изоляции поднимается. Бывали случаи, когда при явном видимом повреждении наружной оболочки нагревательного мата, мегомметр показывал высокое в 20GOm сопротивление при 2500В. Было бы напряжение побольше, наверняка указало бы на неисправность кабеля в сухом растворе плиточного клея. Поэтому ищу мегомметр для работы на 5000В, чтобы при проверке нагревательных секций быть уверенным в диагностике целостности нагревательных кабелей и не проводить ремонт со временем, разбивая дорогую красивую плитку. Согласен, что в силовом и нагревательном кабеле происходят разные процессы и силовая проводка находится в основном в сухих местах, это не нагревательный кабель в снеготаянии, который практически круглый год находится в воде. Поэтому требования к качеству диагностики более высоким напряжением для меня важно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 10:45:50

Ilun написал : ищу мегомметр для работы на 5000В

5 кВ уверенно пробивают 2,5 мм сухого воздуха и более 50 мм влажного! Вы уверены, что вам необходимо такое напряжение?

Я в домашних условиях до 66 кВ получал - при этом изоляция ручек пассатижей изоляцией уже не является, и даже стекло 2-2,5 мм пробивается и трескается (тонкое оконное стекло можно бесконтактным способом превратить в дуршлаг!), а коронный разряд между электродами на расстоянии 80 мм в воздухе создаёт заметный треск, свечения и ощутимый ветерок!

Вы хотите проводку угробить или протестировать? Баловство это. Не нарушайте технологию - ничего путного не выйдет.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.04.2013 в 11:03:40

Я уверен, что мне для диагностики нагревательных систем нужен мегомметр до 5кВ и со шкалой более 20GOm. Я должен пробить повреждение кабеля, если оно есть и выявить его, а не ждать пока произойдет разрушение структуры нагревательного кабеля в месте повреждения в процессе эксплуатации. Если кабель цел, то я своим прибором для поиска неисправностей в нагревательном кабеле не пробью его и напряжением в 10кВ. А таскать такое оборудование только для диагностики конечно не удобно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2013 в 11:34:25

Ilun написал : Если кабель цел, то я своим прибором для поиска неисправностей в нагревательном кабеле не пробью его и напряжением в 10кВ.

Вы уверены? Я сильно сомневаюсь.

0